公司做了一個家屬樓的配電箱項目。結果防雷驗收意見中一條,浪涌保護器的地線不符合防雷規范要求。40KA的要求地線用10平方毫米的雙色銅線 ,100KA的要求地線要求用16平方毫米的雙色銅線,我想請教一下,這些要求有強條嗎?
1.超聲波流量計電源做防雷,安裝40/1+N和20/1+N防雷模塊個一枚。但是現場沒有單獨零線,都是從地線取,請問下這種情況我的電源零線和防雷模塊接地可以是一根線嗎?2.超聲波流量計的傳感器用帶屏蔽單芯同軸電纜作為信號線,儀表本身不允許在信號線里串避雷器,這樣的話我的傳感器端怎樣做防雷呢,同軸電纜做接地要怎么做?請指教!~~
單層建筑,長30M 寬8M, 高約5M,原無防雷設計;現作為一級防雷建筑增加防雷系統,屋頂采用避雷網,建筑四角做垂直引下線再焊接水平接地線,水平接地線按相關規范距建筑5M地下-1M埋設,但此建筑后面沒有做水平接地線的環境,后面也很少去人,這種情況應該怎樣做,不影響驗收。我的想法是:1、建筑后的水平接地線在建筑的外強面距地300MM敷設; 2、或者建筑后面的水平接地線不做,但這樣接地線不是環網了。 以上問題請大家討論?。?!
1)大家知道,防雷接地的引下線與保護接地的接地線是接到一起的,可是我有個疑問,如果發生雷擊,那么保護接地線是與設備金屬外殼連接的,與金屬管道連接的,那么這些金屬外殼和管道不是也瞬間帶電了么,如果人體接觸會不會觸電呢? 為什么防雷接地和保護接地不可以分開呢,這么不是更安全么?這是我的疑問。2)如果二者連到一起,那么是在建筑物內相連還是在深埋在地下的接地極上相連或者其他地方呢?這是第二個疑問。謝謝大家的回答了 ,先。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
剛看了下防雷規范3.4.3條,"利用基礎內鋼筋做為接地體時,在周圍地面以下距離地面不小于0.5米,每根引下線所連接的鋼筋表面積總和滿足~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~" 我有個多層住宅,利用基礎接地,施工方反映基礎梁和室外地坪相平,無高度差,利用基礎接地可合適?規范要求不小于0.5米的主要作用是什么? 我的答復是按圖施工,電阻不滿足要求再做人工接地~~~~~~~~這種做法可合適~~~~~~~ 忘指教~~~~~~~~~~~謝謝
? 第一級防雷的目的: 防止直接的傳導雷進入 LPZ 1區,將上萬至數十萬付的浪涌電壓限制到2500-3000伏 ? 第二級防雷的目的: 進一步將通過第一級防雷器的殘余浪涌電壓或限制到1500-2000伏,對LPZ1 - LPZ 2 實施等電位連接。 ? 第三級防雷的目的: 最終保護設備的手段,將殘余浪涌電壓的值降低到1000伏以內,使浪涌的能量不致損壞設備。 是否必須要進行三級防雷 : 不一定,應該根據被保護設備的耐壓等級而定,假如兩級防雷就可以做到限制電壓低于設備的耐壓水平,就只需要做兩級保護,假如設備的耐壓水平較低,可能需要四級甚至更多級的保護。三級防雷是因為能量需要逐級泄放。傳輸線路會感應LEMP(雷擊電磁脈沖輻射),對于擁有信息系統的建筑物,三級防雷是成本較低,保護較為充分的選擇。由于雷擊的能量是非常巨大的,需要通過分級泄放的方法,將雷擊能量逐步泄放到大地。第一級防雷器可以對于直接雷擊電流進行泄放,或者當電源傳輸線路遭受直接雷擊時傳導的巨大能量進行泄放對于有可能發生直接雷擊可能的地方,必須要進行CLASS-I 的防雷。
直絲螺紋連接的主筋做防雷引下線時,還需要焊接跨接地線嗎?請大師指點,有沒有明文規定:焊接還是不焊接。原來的037號文有規定說不焊接,后來037號文廢止,哪位能指一條明路,看什么規范具體說明這個問題。謝謝大家。
一、測試防雷接地線好壞的方法 1.接地電阻測量: -工具選擇:常用的有接地電阻測試儀(如兆歐表、鉗形接地電阻測試儀等)。這些儀器能準確測量接地系統的電阻值,是判斷接地質量的重要依據。 -測試步驟:首先,斷開所有與接地系統相連的設備;然后,根據測試儀說明書連接測試線,通常包括接地極、探測針和儀表本身;最后,按照儀器指示進行讀數。理想的接地電阻值取決于具體應用和標準要求,但一般住宅不應超過10歐姆,重要設施則要求更低。 -數據解讀:高電阻值表明接地不良,可能導致雷電流無法有效泄放,增加設備受損風險。 2.土壤電阻率測試: -土壤電阻率直接影響接地效果,特別是在土壤電阻率高的地區。使用土壤電阻率測試儀,通過四極法或三極法測量,評估土壤的導電性,為優
原做接地體為一共同接地體?,F建設單位要求將防雷接地體與插座中接地線的接地體分設,理由是擔心防雷接地體將雷電流連到電源插座中的接地線上,損壞機器設備。應怎樣解釋?若要按建設單位的要求,應怎樣分設?
今天畫一住宅的的防雷接地,原來的畫引下線時都是量接地線的間距,是以前的師傅教的(人家也畫了許多年電圖了),現在的總工看了后說要避雷帶的間距,這到底該怎么辦???究竟是量哪個間距呢?。?求高手解答?。。。。。。。。?!
DLT 1378-2014 光纖復合架空地線(OPGW)防雷接地技術導則
知識點:保護角
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的
大家好,我想問下主樓60米高,附帶裙樓37米高,計算算出來是2類防雷建筑,接閃器要怎么設計??我用滾球法計算避雷針時,樓高比滾球半徑還高,
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
室外照明的防雷怎么解決:是建筑物樓梯景觀照明時是不是與本樓的防雷設計相關,具體怎么做呢?對于庭院燈等陸面上的防雷怎么處理,直接每個燈做防雷接地嗎?望高手解答??!
首先看一下建筑防雷接地工程工藝流程: 接地體→接地干線→引下線暗敷→避雷帶或均壓環→支架→避雷網→避雷針 1、防雷接地系統由接閃器、引下線、接地體三個部分