  • 各種避雷針的結構及其防雷性能的探討

    各種避雷針的結構及其防雷性能的探討

    十幾年來我國防雷學者一直在進行“消雷器”、“排雷器”和“限流避雷針”的研究和討論,促進了我國防雷事業的發展和進步。其中關于用辯證唯物論的思想分析避雷針的防雷性能,如今有了較為充實的實驗和理論基礎。綜合國內外防雷專家的研究成果,筆者試圖提出一個初步概論,與同行商榷,如有錯誤和不當之處歡迎大家批評指正。 1 避雷針的引雷性能 避雷針的防雷作用是它能把閃電從保護物上方引向自己并安全地通過自己泄入大地,因此,其引雷性能和泄流性能是至關重要的。避雷針的引雷性能已有實驗和理論分析如下: 一個豎立在平地的避雷針其引雷空域如圖1所示[1]。其中簡化包絡線是一條拋物線,此線即為在正、負雷雨云下該避雷針的50%擊針擊地平均分界線。圖中小圈為空中各點實驗放電統計數據,表示模擬實驗下行先導的針尖位置,黑圈表示百分之百擊針,白圈表示百分之百擊地,黑白各半表示50%擊針及

  • 防雷避雷安全知識你清楚嗎

    一、電閃雷鳴時,盡量不外出,同時要關好門窗,以防球形雷電入室。 二、雷電交加時,不要使用電視機、電話等,并要拔下天線插頭和電源插頭。 三、在江河湖泊等天然水域中游泳時,如遇雷電,鍍銅鋼接地棒要馬上上岸,更不要停留在沒有避雷裝置的船上。 四、在野外遭遇雷電來不及躲避時切勿奔跑,要雙腳并攏蹲下,雙手放在膝上,手臂不要接觸地面,若能披上雨衣效果更佳,千萬不可躺在地上,以免增加危險。同時,要避免多人擠在一起。 五、遇雷雨天氣外出時,提前放電避雷針最好不騎自行車,也不要將鐵器、金屬柄雨傘等導電用具舉得太高

  • 避雷針的防雷保護的問題

    題目:高度為60米的煙囪,上面有一根避雷針,用它來保護它下面一定距離遠的三類建筑物。問題:本題避雷針的高度大于滾球半徑60米(60米加上面的避雷針),在用公式計算時,是采用防雷規范52頁(附4。1)的公式?還是采用該頁(2)中,將(附4。1)公式中的h用hr(60米)代入?如果用hr代入,那么60米以上的針,對下面一定距離遠的建筑物的保護是不是不用考慮了?也就是沒有保護范圍了?對于本題,如果59米煙囪加2米針,避雷針的高度是不是只能算到60米?清高手指點?

  • 常見的避雷針做防雷怎么做啊

    常見的避雷針做防雷怎么做啊,我看防雷規范后面給出了單針,雙針,四針的計算方法,看的我頭大了,如果用避雷針作接閃器怎么做啊,還有個什么避雷短針是什么用啊

  • 電動升降避雷針的防雷原理是什么

    電動升降避雷針的防雷原理可以清晰地歸納如下:

  • 建筑防雷屋面避雷帶的安裝方式

    請問各位大蝦:建筑防雷屋面避雷帶(用Ф12的鍍鋅圓鋼)暗敷設在女兒墻壓頂內與明敷設在女兒墻壓頂上的作用有何區別?好象暗敷設這種做法不太常見,現行規范推薦這種做法嗎?我是做施工的,對設計意圖有時還是理解不透,請各位專家幫忙解釋!謝謝

  • 防雷保護器和避雷器有什么區別?

    目前防雷的產品主要有浪涌(即防雷保護器)和避雷器,很多朋友搞不懂這兩種避雷產品有什么區別,應該如何選用這兩種避雷產品。雖然浪涌保護器和避雷器都有防止過電壓,特別是防止雷電過電壓的功能,但在應用上還是有許多區別。1、避雷器有多個電壓等級,從0.38KV低壓到500KV特高壓均有,而浪涌保護器一般只有低壓產品。2、避雷器多安裝在一次系統上,防止雷電波的直接侵入,而浪涌保護器大多安裝在二次系統上,是在避雷器消除了雷電波的直接侵入后,或避雷器沒有將雷電波消除干凈時的補充措施。3、避雷器是保護電氣設備的,而浪涌保護器大多是為保護電子儀器或儀表的。4、避雷器由于接于電氣一次系統上,要有足夠的外絕緣性能,外觀尺寸比較大,而浪涌保護器由于接于低壓,尺寸制作的可以很小。

  • 這是避雷針?求助--屋頂防雷圖標是什么?

    這是避雷針?求助--屋頂防雷圖標是什么?

    紅圈里面的是避雷針?高手看看 防雷屋面屋頂在同一張圖紙上,避雷網是不是畫的少,圖紙是不是有問題?

  • 變電站避雷針防雷的一個問題?

    變電站內10KV出線鐵塔(10m高) 需要在避雷針的保護范圍內嗎?高壓室至鐵塔采用電纜,并在鐵塔上安裝避雷器。個人認為不需要,請大家指點一下。謝謝

  • 求助,建筑物上的避雷針防雷保護范圍

    建筑物上的避雷針防雷保護范圍.比方說,在化工車間,20米平臺上豎立一根10米避雷針,它的保護范圍怎么算?20米平臺對它來說,就相當于地面嗎?是不是20米平臺的保護就是該避雷針10米的保護范圍呢?那么,如果在地面上的話,這根位于20米平臺上的避雷針在地面上的保護范圍怎么算?謝謝

  • 防雷工程人員應掌握避雷的方法和技巧

    嘉興嘉合電力設備有限公司訊 通訊員 林工 報道 為了減少防雷工程人員施工現場雷擊事件的發生,各施工單位和有關部門應當完善相關制度,施工現場應指定防雷器安全負責人,開展防雷安全的日常管理工作。施工現場的防雷器裝置宜向有資質的防雷檢測機構申請檢測,切實保障防雷工程施工人員的人身安全。通過宣傳和培訓,使工地管理人員及防雷工程人員的防雷意識得到增強,自救互救能力得到提高。必須對施工人員進行防雷知識培訓,加強被雷擊后基本救護和自救知識的培訓,增強救護和自救能力,減少傷亡事故。制定和完善施工現場在雷電惡劣天氣下的防范措施和應急處置預案。要給現場防雷工程施工人員配備或指定防雷裝置完善的緊急避雷場所,保障人員撤離后的人身安全。建筑工地應派專人密切關注當地氣象臺的天氣預報,明確本地是否有雷雨大風等強對流天氣。當雷雨天氣來臨時施工單位要迅速撤離易受雷擊的危險地帶的施工人員,停止一切室外作業。若發生雷擊事故,發現人員傷亡馬上撥打120電話請求急救。對于因雷擊、觸電等原因導致呼吸和心跳突然停止的傷員用心肺復蘇法急救

  • 雷雨季節如何做好電網防雷避雷工作

    雷雨季節即將來臨,輸 配電線路易遭雷擊發生跳閘故障,為確保配電設備安全穩定運行,應該提前做好電網防雷避雷工作。 首先是要及早謀劃,提前防范。要加強對供電區域內各類電網及輸、配電、專變(所)臺區防雷過電壓專業管理和技術監督,加大對輸、配電設備防雷設施檢修和技改,并采取輸、配電線路規范化管理等措施,有效防止過電壓對電網設備造成的危害。 其次要全面檢查線路。結合地方氣候特點,對輸電線路防雷保護設施進行全面檢查,重點加強對接地裝置檢查和接地電阻測量以及防雷接地開挖檢查,對不符合規程要求的接地裝置和接地電阻及時處理,絕緣子爬距達不到要求的,列入技改及時整改。做好配電臺區接地電阻的測量工作。對接地電阻不合格的臺區要制定消缺方案,并及時消缺。 最后要做好低壓避雷器安裝工

  • 雷雨季節,如何為你的門禁防雷避雷?

    雷雨季節,如何為你的門禁防雷避雷?

    視頻監控前端防雷 雷電造成災害有兩種途徑,一種是直擊雷,它以聲、光、電同時發生,瞬間電流達數十萬安培,所產生的電效應和熱效應能導致火災,熔化物體;另一種是感應雷(亦稱二次雷擊),它比直擊雷成災率更高,間接損失更大,是二十世紀八十年代以來雷電災害最顯著的特征

  • 建筑物如何用避雷短針防雷,如何計算

    一般建筑物都采用一圈避雷短針防雷,可是用滾球法怎么計算呢

  • 幕墻防雷與電氣避雷網引下線連接問題

    本人監理一大劇院項目,在主體外部有一個幕墻造型;幕墻總高度為34米,中間屋面高度為22米,為支撐幕墻,在27米處有結構柱和梁與幕墻做連接。 請問,幕墻的防雷與結構主體的避雷網連接有什么要求?比如要求間隔多遠距離做一次電氣連接比較合適? 在幕墻早期的預埋件與主鋼筋做了焊接,但是主鋼筋沒有與引下線做焊接。僅在27米處的預埋件與引下線做焊接連接,能否滿足防雷要求? 幕墻防雷的接地電阻要求是多少?也是綜合電氣接地要求的1歐姆嗎?還是幕墻獨立的防雷接地電阻10歐姆? 謝謝啦! 另在屋面不同標高處有三個網架,這三個網架的防雷接地如何處理? 請賜教!

  • 高層屋頂的冷卻塔防雷需要做避雷針嗎?

    二類高層賓館,屋頂的一個角落放了幾臺冷卻塔,塔連基礎有4米高,原設計是冷卻塔的基座用扁鋼與避雷帶焊接,當地防雷辦要求做避雷針保護,理由是避雷針能保護冷卻塔受直擊雷雷擊。 求教,到底需不需做避雷針?最好能有規范條文做依據。謝謝

  • 光伏發電防雷施工光伏發電避雷裝置的具體安裝步驟

    一、光伏發電如何防雷施工? 光伏發電防雷系統設計遵循“分級保護”原則,即在不同區域設置相應的防雷等級保護措施,以減少雷電對光伏組件的損害。防雷施工主要包括以下幾個關鍵步驟: 1.前期規劃與選址:在項目規劃初期,應考慮雷電活動的頻度和強度,盡量避免在雷電多發區域建設光伏電站。同時,確保光伏陣列與建筑物、樹木等高大物體保持安全距離,避免成為吸引雷擊的突出點。 2.避雷針與接閃器的安裝:根據防雷分區理論,安裝避雷針或接閃器是直擊雷防護的第一道防線。避雷針應布置在光伏陣列的周邊,確保其保護范圍覆蓋所有光伏組件,同時注意避雷針的投

  • 求:《2007年最新防雷避雷裝置設計新技術

    求:《2007年最新防雷避雷裝置設計新技術

    求:電子版《2007年最新防雷避雷裝置設計新技術與雷電災害防范控制及防雷設備安裝調試監測檢修規范實務全書》 出版時間:2007年6月目錄第一篇雷電危害與防雷防護基礎第一章雷電形成與雷電災害第二章雷擊閃電特征第三章防雷技術第四章雷電危害與干擾第五章現代防雷體系第六章雷電防護設計第七章防雷規范和標準綜述第二篇防雷避雷接地與接零裝置設計安裝施工技術第一章概論第二章接地裝置設計第三章接地裝置的安裝和施工第四章特殊接地技術第五章交流高壓接地開關第六章接零技術第七章接地裝置的腐蝕分析與防腐措施附錄防雷接地技術術語第三篇防雷裝置設計與應用第一章防雷器第二章氣體放電管第三章新型保護器件第四章氧化物壓敏電阻第五章浪涌防護器及其應用第六章避雷針第七章避雷線第八章避雷帶和避雷網第九章避雷器<

  • 請問變電站避雷針防雷設計要按照什么規范來設計?

    請問變電站避雷針防雷設計要按照什么規范來設計?還有在看《電力工程電氣設計手冊》時,關于多支避雷針的保護范圍中說“每三支避雷針,其中相鄰兩支保護范圍的一側最小寬度bx>=0時,則全部面積才能受到保護”,請問這段話應該怎么去理解,謝謝。

  • 線路避雷器在輸電線路防雷中的應用

    前言 近幾年來,由于環境條件的不斷劣化,雷擊引起的輸電線路掉閘故障也日益增多,不僅影響設備的正常運行,而且極大地影響了日常的生產、生活。從山東省來看,淄博屬于多雷區,每年都發生雷擊線路掉閘故障。前些年,主要集中在南部山區線路,近幾年有向北部平原轉移的趨勢,雷擊已成為影響輸電線路安全可靠運行的最主要因素。 為了減少輸電線路的雷擊故障,采取了各種綜合防雷措施,如降低桿塔接地電阻、提高線路絕緣水平、采用負角保護、架設耦合地線等,取得了一定的效果。但對于分布在高土壤電阻率的部分線路,降低桿塔接地電阻難度較大,對于防治繞擊雷對線路造成的故障仍沒有好的對策。 目前,國外已廣泛使用線路型合成絕緣氧化鋅避雷器用于輸電線路的防雷,取得了很好的效果。從1997年開始,淄博電業局與原電力部中能公司合作,使用該公司生產的線路避雷器,并分別在35 kV、110 kV線路上運行,經過2個雷雨季節的考驗取得了明顯的效果。 1 線路

點擊加載更多

避雷防雷

避雷防雷專題,為您提供避雷防雷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與避雷防雷 相關的專業交流討論,更多避雷防雷相關內容請訪問