保護接地系統(簡稱TT系統)和保護接零系統(簡稱TN系統)均離不開接地裝置。為保證接地裝置設置合理和安裝質量,確保接地裝置安全運行和經濟節約,根據有關規范,應著重掌握以下幾點: 1.接地裝置是由接地體和接地線(包括地線網)組成,接零裝置由接地裝置和零線網(不包括工作零線)組成。 2.每個接地裝置的接地線應以單獨的接地線與接地干線連接,不得在一個接地線中串接幾個需要接地的電氣裝置。 <
誰有14D504《接地裝置安裝》?能否非給傳一份電子版?非常感謝
安裝接地裝置要注意以下幾個問題: ( l )車間或廠房的接地裝置不能埋設在車間或廠房內,必須在室外距建筑物5 m左右的地點埋設。通常接地裝置要一年進行1~2次的接地電阻的測定,以檢查接地是否良好,必要時需挖開地面進行,如果接地裝置距廠房太近會影響廠房或車間的基礎設施,所以,接地裝置要離開建筑物一定距離。 ( 2 )接地裝置埋入的地下要加鹽水和炭粒。因鹽水可以使土壤導電率增加,加炭粒可以減少鹽分被地下水帶走的數量。 ( 3 )接地網之間的零件連接,不能用錫焊,必須用螺釘或電焊連接,這樣可以使零件連接牢固。如果連接不牢固,會增加接地電阻,失去接地作用。 ( 4 )變 配電設備的接地裝置露出地面部分必須用
三層別墅,周圍距小區水泥路不到2米,與弱電共用接地,請問安裝什么形式的接地裝置能達共用的要求,且接地裝置與房屋四周及道路有距離上的要求嗎?
接地裝置安裝應按以下程序進行: 1 建筑物基礎接地體:底板鋼筋敷設完成,按設計要求做接地施工,經檢查確認,才能支 模或澆搗混凝土; 2 人工接地體:按設計要求位置開挖溝槽,經檢查確認,才能打入接地極和敷設地下接地干線;
為接地良好外面的大坑里面應埋幾塊較大的銅板,然后用銅排或銅網和室內相聯,以達到良好效果,(其它金屬也行但易受腐蝕)計算機房的接地系統是防止寄生電容耦合的干擾,保護設備和人身的安全,保證計算機系統穩定可靠地運行的重要手段。 電子計算機的接地系統,在抗干擾設計上最簡便,最經濟而且也是效果最顯著的一種方式。接地如能和屏蔽正確的結合起來,則能更好的解決噪聲問題。 因此,為了能保證計算機系統安全、可靠、穩定地運行,保證設備、人身的安全,針對不同類型計算機的不同要求,應設計出適當形式的接地系統。 根據國家標準“計算機技術要求”中對計算機接地系統的要求做了具體的規定,計算站一般具有以下幾種地: 計算機系統的直流地;電阻值不大于1Ω。 交流工作地;電阻值不大于4Ω。 安全保護地;電阻值不大于4Ω。 防靜電接地;電阻值不打于4Ω。 防雷保護地;電阻
防雷與接地裝置
《接地裝置安裝》圖集適用于民用與一般工業建筑保護接地、功能接地、防雷接地及防靜電接地等接地系統的施工安裝。主要內容包括接地網、接地極的安裝,總接地端子、接地導體的安裝,特殊場所的防靜電接地做法,特別是修改完善了各種常見電源系統的功能接地及保護接地的做法。本圖集詳細介紹了建筑物中各類接地裝置安裝的常見做法。圖集突出重點難點,方便設計及施工人員查找選用。 手動截圖,有心的發點土木幣打賞下吧。
03D501-4接地裝置安裝圖集
建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝
1.什么是接地母線?2.什么是接地跨接線?3.接地網怎么套定額?4.我在算量的時候只算了接地網、避雷帶、避雷引下線,其他的我不懂,求指導 。。。。不勝感謝:)
我想請教大家:一般在三類防雷,進行接地時,利用什么作為接地裝置?一般情況下,我們是利用基礎內鋼筋2根>=直徑12或是用-40X4熱鍍鋅扁鋼(深度-1.0m)沿建筑物四周基礎內焊接成閉合回路,并與引下線焊接。請問大家是怎樣選擇并布置接地裝置的?
《防雷與接地裝置》圖集
一個宿舍樓,要求接地電阻小于1歐姆,樓體鋼筋做自然接地,如達不到要求在16處做人工接地。按照設計,要求采用40×4的扁鋼,而施工方只采用了40×3的材料。后給他提出問題后,施工方將原來的扁鋼從中間截斷,在另一半上又焊接了一段40×3的扁鋼,并聲稱最后保證接地電阻小于1歐姆。這樣做合乎規范嗎?謝謝!
電氣接地裝置與測量正文
5986_3318_03D501-3_利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝_pdf
防雷及接地裝置工程量計算 工程量計算 一、接閃器安裝工程量計算 避雷針安裝按在平屋頂上、在墻上、在構筑物上、在煙囪上及在金屬容器上等劃分定額。 1、 定額單位 (1) 平屋頂上、墻上、煙囪上避雷針安裝以“根”或“組”計量。 (2) 獨立避雷針安裝以“基”計量,長度、高度、數量均按設計規定。 (3) 避雷針加工制作,以“根”為計量單位。 (4) 避雷針拉線安裝,以三根為一組,以“組”計量。 2、 避雷網安裝 (1) 避雷網敷設按沿折板支架敷設和沿混凝土塊敷設,工程量以“m”計量。 工程量計算式如下: 避雷網長度=按圖示尺寸計算的長度×(1
03D501-4接地裝置安裝【高清電氣圖集】