為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?
離子接地棒系統由先進的可逆性緩釋化合物組成。電極外表材質為純紫銅。以確保最高導電性能及較長使用壽命。離子接地棒是嘉合電力的高新科技防雷接地產品,以占地面積小、施工難度低、降阻效果持久穩定等為技術突破點。離子接地棒又稱為是電解離子接地棒。離子接地棒根據材料的不同,可以劃分純銅離子接地棒和鍍銅離子接地棒,這兩種材料在使用功能是一樣的,所不同的只是材料的不同。根據材料的不同,所對應的價格也是不一樣的!常規的離子接地棒的直徑在50mm,54mm,長度在1.5m,3m。當然以上規格是常規型號,如果顧客需要特殊定制,那么對于嘉合電力來說,也是可以的!在常規的使用中,離子接地棒要與降阻劑一起使用,常規的配比是1:1,也就是一個離子接地棒對應的一包降阻劑!降阻劑撒在土壤中,離子接地棒插入土壤中,這樣對于降低突然的電阻會起到更好的效果!
離子接地系統適用于各類有較高接地要求、接地工程難度較大的場所,與傳統的防雷接地方式比較,能使雷電沖擊電流及故障電流更快地擴散于土壤中,因此,在惡劣的土壤條件下,防雷接地效果尤為顯著。離子接地系統所應用的保濕配方、離子緩解、潛深接地、長效降阻四項前沿科技最大程度解決了降阻性、耐腐蝕性和使用壽命等問題。使得該產品在各項接地性能和適應性方面具有明顯優勢,應用領域十分廣闊。離子接地系統由先進的可逆性緩釋化合物組成,電極外表是紫銅合金,以確保最好導電性及較長使用壽命,并配以內外兩大種類填充劑。經試驗證明,土壤電阻率過高的直接原因是因為缺乏離子輔助導電作用。接地導體外部的填充劑是以具有強吸水力,強吸附力和陽離子交換性能高的材料為主體,配以長效、降阻、防腐功能強、膨脹系數高不受溫度變化影響、耐高壓沖擊的多種化學材料為輔料。主要用于解
第一部分:接地體本身的電阻,通常接地電極都是金屬做成,這部分電阻只占接地電阻的1%-2%,可以忽略。第二部分:接地電極與土壤接觸部分的接觸電阻,在一般土壤中這部分占接地電阻的20%-60%。第三部分:電流流經接地極流入土壤后散流時的電阻,這部分散流電阻由土壤電阻率決定。研究表明:接地電阻的大小決定于電極周邊的土壤類型。接地電阻可以用接地體周圍等厚度圓柱形土壤殼層來表示,如果土壤電阻式均勻的,則絕大部分電阻分布在直
我有一個客戶是生產氧氣的,他的設備需要冷卻水循環處理,我給客戶的循環水管路上加裝了離子棒水處理器,客戶擔心離子棒會產生高壓,因為他的設備萬一有乙炔泄露的話會產生爆炸.我想請問有哪位大俠可否給予指點.謝謝
幾套別墅用了這個咚咚,據說先前放出來得冷凍水都有果凍狀的東東,一兩個月前經過清洗?,F在到現場測試ph值,有幾棟ph值都在7.6左右,一棟9.1。翻看相關規定,冷凍水ph值在8-10之間才符合要求。請問高手,這個離子棒咚咚在起作用瓦,有什么措施瓦。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
前言摘要:近年來國家下達了不少110KV的輸變電工程項目的投資計劃,這些項目很多都采用了標準設計管理的模式,為設計工作的標準高效創造了條件,但同時也會存在一些問題,其中變電站的地址因用地條件限制而存在特殊的地質條件,如巖石地基、卵石地基等。2015年3月,武漢岱嘉電氣技術有限公司承接了西南某110kv變電站的項目,采用了IEA電解離子接地系統以及火泥熔接技術,事實證明,IEA電解離子接地系統的降阻效果要遠遠好于一般的電解離子接地系統。關鍵詞:IEA電解離子接地系統,火泥熔接(放熱焊接,放熱熔接),防雷接地,放熱焊接一、項目介紹西南某110kv變電站地處山腰邊,三面為坡度,一面靠山,供接地的區域受限,駐地網長寬約為100M*60M。站內表層部分為黃土,部分為風化巖,土壤在水平方向出現分層現象,下層為風化巖組成,10口深井鉆探資料表明,表層土壤厚度1.2-9.1M不等,土壤電阻率較高??紤]到圖紙環境較為惡劣,土壤電阻率較高,同時可供接地的區域受限等因素,不可能采取常規的外沿閉合中間敷設若干均壓得水平地網就能達到要求的接地電阻。
20031113-高頻感應電熱裝置的屏蔽網、濾波器、電源裝置金屬屏蔽外殼、高頻回路中外露導體和電氣設備的所有屏蔽部分和其連接的金屬管道是否均應接地? 答案:B 根據:GB50169-92《接地裝置施工及驗收規范》-2.3.16
從小區10KV環網上,不同地點的兩臺箱變(TN-C-S),各引一路低壓三相四線到某一雙電源,兩路電源的PEN線重復接地是獨自做還是共同做,有何區別?
對于小電流接地系統,零序過電流保護是否投入,對電機單回路是否把零序接入跳閘,我單位有一臺大電機,沒有投入零序保護,電機繞組接地一分鐘,發生相間短路。但是零序還有一些問題,不知如何,請大家指導。
那位朋友有電纜接地交叉互聯的資料可分享一下,經常聽說交叉互聯可一直不知道在施工中如何實現,呵呵。
廠內有很多儲罐高度10米以下,接地方案是沿著罐子四周敷設扁鋼作為水平接地體,再打幾個角鋼做接地極,并通過扁鋼連接在一起。請問,水平接地體扁鋼還需跟儲罐基礎內的鋼筋相連接嗎(施工的說必須連,我覺得只要接地電阻小于1就不用連),如果連接怎么個怎么個連法?扁鋼引上地面與罐體上的接地端子相連接,是否至少要3處?
請問有了避雷網或者避雷帶后,避雷針還需要設置嗎,是必須的嗎?避雷網或者避雷帶是不是必須明裝呢,這樣才能夠把雷電導入地下,對嗎?如果是這樣 我怎么在有的樓底 看到是暗裝的呢?謝謝各位指點?
在我做的幾次圖紙中,我一直都沒弄明白我們在畫等電位板時,是依據什么來選擇等電位板的大小的。我的圖,因為都是較小的住宅類,所以統一用的是40x4的鍍鋅鋼板,但是我一直都不知道為什么這樣選! 這次做個藥廠的,看了別人的圖紙,發現他用的是100x100x6的板子?。?! 而我找了許多的規范,也沒能找到一個具體的解釋,相對于防雷引下線,最起碼規范標注了鋼筋的大小,可以鍍鋅鋼板這塊就讓我郁悶了 ,都沒公式說明,也無計算提供。 唉,可能是自己沒找到吧,所以也希望論壇里能有人教教我,要不告訴我規范或者書都可以。
1、在中性點不接地系統中,三相五柱式PT二次采用B相接地,一次A相接地,二次輔助線圈有變化,如你所說,二次基本線圈也有變化,但是線電壓不會變化,變化指的是什么呢?
現做一鐵路牽引變電所,由于系統高壓側為單相,所以所用變壓器也只能做成單相變壓器,現在有個疑問低壓側是做成TN系統還是IT系統,兩者各有什么優缺點,如圖TN系統IT系統[ 本帖最后由 nmgzrq 于 2011
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
我們做了一個別墅的項目,現在原有配電系統從變壓器引到室內配電柜的電纜是4芯的,帶鎧,沒有地線,只是把鎧接在PE母排上,我們不放心,又在這個建筑外砸了一組地線,與這個PE排想連,問題一:這樣做合理么?問題二:現在一有點問題,尤其是用電動工具,或用電較少的時候,我這一路共3級配電箱都不跳閘,只有變壓器底下那個漏電跳,請問是什么原因,和我砸的那根地線有關系么? 請教專家,不吝賜教!!!
今天在現場,測試電機保護接地的接地電阻,所用儀器是類似于鉗形表。情況如下:4芯電纜穿管敷設至電機,電纜零線接鋼管接地螺栓(就是鋼管上焊接一個螺栓),又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼。當測試零線時,為0.0000*,當測試銅編織帶時,為200,總之遠遠大于4歐姆。當,又從接地螺栓出接25平方的銅編織帶到電機外殼的另一處,就是說,此時電機外殼上連著兩條接地線,那再次測試之前的那條銅編織帶時,為0.00000*。鋼管有無接地,還沒有查清。麻煩大家分析一下。