[size=13.3333px]建筑防雷、接地設計與安裝,朋友們有興趣的看看吧
適用于建筑物防雷接地、保護接地、工作接地、重復接地及屏蔽接地裝置安裝工程。
如果說埋完覆土后測設,不合格怎么辦,再開挖再焊接不就浪費錢么?筏板制作時焊接接地,焊完后測試的數據是否準確。打完混凝土后測試不合格,總不能把混凝土砸了吧,那么什么時候測試能避免費錢啊。
接地與防雷的計算及其安裝……希望對各位好友有用……
論文簡介:建筑防雷接地安裝施工工藝,詳細的安裝方案 投稿網友:david200901050 上傳時間: 2013-08-08
本帖最后由 shanying_521 于 2013-7-27 21:54 編輯 接地與防雷的計算
某工程防雷接地安裝施工方案
希望大家支持
請教各位大神,屋面橋架的防雷接地安裝標準是什么。查了一下規范,《04D701-3電纜橋架安裝》只適用于室內,室外架空的橋架安裝,那這個屋面的以什么為標準?
1 總的技術要求 移動基站的接地應當采用聯合接地,是各種通信系統設備的保護地、工作地以及基站防雷地聯合接成一個公共地網。站內各類需要接地的通信設備與接地匯集線之間的連接在一起,其導線截面積應根據通過的最大負荷電流確定,一般采用16~70mm2的多股絕緣銅線,嚴禁使用裸導線布放。 2 接地裝置和安裝
一、弱電部分:(包括電視、電話、網絡、對講等)1、計算原理同強電的配電箱至插座回路的原理相同,只是弱電系統不用算線,只算管(槽),所有與線相關的量都不用計算了(如電纜頭等)。2、與強電不一樣的地方:① 套價時弱電插座套面板,不能套插座;②算對講系統時不需算室外進線(因為其是一個獨立的系統,不需外引線),只需算一個電源供電的管和線;③ 一般情況下網絡與電話為同管敷設的,也有不同管的,看情況而定,同管就算一次管就行了。二、防雷接地部分:1、此部分只需算四部分的量:① 屋面上只需算避雷網的長度=把屋頂上圖紙上畫(╳╳)的全部加起來;如特殊情況有的工地做避雷網的混凝土塊應按間距1米將其數出來②首層算室內接地母線及室外接地母線的長度=首層接地圖上的接地線全部加起來*1.039;③避雷引下線的長度=引下線的個數*引下線的高度(一般引下線高度應從檐口至鋼筋混凝土基礎處的標高);④在一層接地圖上數斷接卡子的個數。5、在衛生間
避雷帶、接地連接母線過沉降、伸縮縫安裝做法 ⑴避雷帶、卡子、扁鋼應作鍍鋅處理。 ⑵避雷帶、接地母線在穿過沉降縫、伸縮縫要預留出余量,避免其變形時拉斷避雷帶或接地母線。 ⑶避雷帶、接地母線在過沉降縫、伸縮縫根據以下圖示做成半圓形,既保證美觀又符合防雷接地要求。 避雷帶支架安裝細部做法 ⑴現澆女兒墻挑檐避雷帶支架安裝做法如下圖,扁鋼支架在安裝時要密切和土建專業配合好,對成排的避雷帶支架的水平度、垂直度要拉線逐個檢查。
信息產業部弱電工程師職業資格培訓班資料下載 ——————防雷及接地安裝工藝標準有問題請咨詢“信息產業部智能建筑弱電工程師職業資格培訓班會務組”010-68828662 86087788www.hrbank.org.cn
請教一下各位大大,防雷接地體鋼筋跨接應采用多大的圓鋼或者鋼筋,圖集用的是不小于10mm的圓鋼或者螺紋鋼,有沒有某些地方規定要用16mm或者以上的。
高層住宅,筏板厚度接近2米,筏板上表面距正負零地面15米,利用筏板內的鋼筋做接地,使用筏板內的上層鋼筋還是下層鋼筋?水平間距多少?形成多大的網格?屋頂防雷引下線是連接到筏板上層鋼筋?還是下層鋼筋?
圖紙簡介: 本圖為單張DWG文件,為防雷接地工程安裝節點詳圖,供施工單位參考,包含橋架的接地做法、設備接地、過伸縮縫的做法、電纜溝接地、鋼軌接地、路燈接地、管道接地等做法。 投稿網友: liutinchen 上傳時間: 2014-
接地系統是防雷工程建設中施工難度最大也是最重要的一個分項,由于環境的不同接地網的設計也存在較大差異。系統的接地工程主要由接地體、連接線組成接地網絡,其中影響接地效果的主要因素有土壤電阻率、接地體的選擇.接地材料的防腐和合理的規劃接地網絡。因此接地網的設計和工程實施是目前研究的主要課題。 一、接地材料的分類與選擇 不同的行業,不同的地域使用的接地材料也不盡相同,目前市場上使用率最高的接地材料還是金屬材料,主要有銅板、角鋼和扁鋼等;但是由于接地環境的不同和用戶需求也不盡相同。在有些環境和情況下是不適合使用金屬接地材料的,例如在高腐蝕土壤中金屬接地材料在很短的時間就被腐蝕而喪失接地的功能。不同的接地材料有著不同的特點,根據其特點結合環境使用是接地工程前期應該考慮的問題。 接地材料可分為金屬接地材料與非金屬接地材料兩類。<
話不多縮,需要的拖走。15D500 防雷與接地設計施工要點15D501建筑物防雷設施安裝15D502 等電位聯結安裝15D503 利用建筑物金屬體做防雷與接地裝置安裝15D504 接地裝置的安裝15D505 古建筑防雷設計與安裝<
剛接觸防雷接地的設計,花了幾天時間看了相關規范,對知識也有了解,但是自己拿一個項目來設計繪圖時,不知道從何下手。我現在用的是天正電氣軟件,還希望專家可以指點,如何設計建筑防雷,有哪些東西需要再圖上表達出來,尤其是基礎接地平面圖,它是否需要聯系結構圖紙什么的