我是做繼電保護的新手,在做發電廠遇到一個問題。就是為何好多發電廠的PT接線方式不是我們平常那種星形接法,而是采用B相接地這種方式呢?請那位高手幫忙解疑答惑。感激不盡!!
我廠#3機組為11萬雙水內冷機組,廠用220V直流系統向保護裝置、各個斷路器提供操作電源,由于天氣潮濕直流系統對地絕緣明顯降低,正極對地電壓為118V負極對地電壓106V,規程規定140V以下不得拉路,現求判斷故障點行之有效又不停電的好辦法!
電廠接地的設計同變電站類似,但也有不同,比如區域大,構件復雜,冷卻水等因素,手工計算還是不盡不同。 不多說了,自己看吧。
好東西大家共享
我剛換工作,到了一家做火力發電廠煙氣脫硫的公司,主要做脫硫廢水的處理。我以前學的是環境工程,干了一年的暖通,現在又回到老本行,不過手比較生,不知道如何著手,好像脫硫這方面可查的資料比較少,不知道有沒有做這方面工作的朋友,能相互交流一下,qq30458941!!
用電需求有高峰和低谷之分,高峰期電不夠用,可以用限電來解決問題,但是低谷的時候,電廠發出的電可能會供過于求,那么,電是如何儲存的呢? 請賜教!! 不勝感激
圖紙簡介: 某小型火力發電廠主廠房照明防雷及接地全套圖紙,圖紙包括圖紙目錄、設備材料表、照明配電系統圖、主廠房照明配電圖,主廠房防雷接地平面圖,防雷平面布置圖,請需要的同行下載參考。 投稿網友: myjyx 上傳時間: 2014-
知識點:接地短路電流
最近做一個發電廠輸煤的項目,遇到這樣的問題:輸煤系統設備比較分散,配電室與設備之間以及設備與設備之間的距離有1公里甚至更遠,針對這樣的情況,用電設備的接地和配電室的接地網之間需要連成一體嗎,如果需要,這么長的距離怎么解決?各自獨立設置接地網可不可以?請有相關經驗的高手指點,先謝謝了!
大容量火電機組的特點之一是采用機、爐、電單元集控方式,其廠用電系統的安全可靠性對整個機組乃至整個電廠運行的安全、可靠性有著相當重要的影響,而廠用電切換則是整個廠用電系統的一個重要環節。發電機組對廠用電切換的基本要求是安全可靠。其安全性體現為切換過程中不能造成設備損壞,而可靠性則體現為提高切換成功率,減少備用變過流或重要輔機跳閘造成鍋爐汽機停運的事故。以往的廠用電切換方式主要采用以下幾種方式:
圖紙簡介: 某發電廠的35kV/10kV主變安裝全套圖紙 投稿網友: zh82463180 上傳時間: 2013-09-17 圖紙省份:
1.充電器裝置跳閘 (1)故障現象:充電器裝置盤上的事故喇叭響;“整流裝置交流失電”光字牌亮;充電器裝置輸出電流為零;蓄電池處于放電狀態,直流母線電壓下降。 (2)故障處理: 1)復歸音響信號。 2)檢查信號及保護動作情況,判明跳閘原因。 3)將充電器裝置停電,并進行外部檢查。 4)外部檢查無異常,若系交流電源熔斷器熔斷引起,則更換熔斷器后,按正常操作程序將充電器恢復運行。 5)若系直流電壓高或低引起跳閘(伴隨有“電壓高”或“電壓低”光字牌信號),則將信號復歸后,再將裝置起
介紹個發電廠電氣部分視頻下載的網站聯接,另外還有其他的視頻,希望對大家有所幫助http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=776266
我是新手,問的問題可能水平低了點,但是我確實不太了解。發電廠出來的只有三相火線,那零線是不是從用電單位變電所的地下引出?請大俠詳細幫忙講解一下好嗎?麻煩版主能不能自己或請高手講解一下從發電站開始、輸送電、到用電單位變電所等一個流程啊,好讓我們新手能完整學習一下,這樣學起來思路比較清晰易懂,麻煩了!?。?/p>
廣東粵電集團韶關發電廠
幾張高爐煤氣發電廠的圖片(環保) 轉帖自: http://co.163.com/forum/content/416_215748_1.htm
去年11月在江西的一個小水電站,很小3.2萬的裝機容量.檢修中的廠房到處都鋪著紅白藍的塑膠袋.
一、 操作電源的類別和要求1、 常用的操作電源的類別① 由蓄電池組供電的直流操作電源,具有可靠性高和容量較大的突出優點,但投資較大,運行維護也較復雜。② 整流操作電源,目前應用最為廣泛,常用的有硅整流電容儲能的和帶鎘鎳蓄電池的硅流的兩種。③ 交流操作電源,具有簡單經濟、便于運行維護的突出優點,在小型變電所中應用很廣。④ 交直流混合操作電源,例如合閘采用交流操作電源,而繼電保護、自動裝置和跳閘采用蓄電池組供電。2、 操作電源的基本要求① 供電可靠,在一次電路發生故障情況下,它也能保證二次回路正常工作。② 有足夠的容量,能夠保證二次回路執行其跳、合閘的功能。③ 其電流類別應與二次回路中控制、保護裝置的電流類別要求相適應。④ 盡可能簡單經濟,便于運行維護。3、 對用作直流電源的蓄電池組要求① 由浮充電設備引起的波紋系數不應大于5%。② 電壓允許波動應控制在額定電壓的5%范圍內。③ 放電末期直流母線電壓下限不應低于額定電壓的85%,充電后期直流母線