在黑龍江四線小城市的郊區小村子買了一套二手房。價值4-5萬塊。小區建于1989年,磚混結構。很老的小區,總層高五層,5個單元一共50戶,小區鄰居平均年齡有60歲左右。前幾天一樓新搬進來一家60多歲的夫妻,開始裝修,結果看到房子已經變成這樣:
本帖最后由 wqxh_1122 于 2013-3-6 09:58 編輯 家里裝修,父母不懂結構,聽了裝修的民工的忽悠,把家里一堵三米五左右(大概350厘米長)的承重墻全部砸掉了。 房子是磚混結構的三層別墅(第三層是我家后來自己起的,本來設計圖紙是兩層的別墅)。這堵墻在一樓(底層),全是磚頭砌起來的,沒有鋼筋和混凝土,本是分隔一個房間和衛生間的,現在被砸了,父母準備把房間和衛生間合并做新的廚房。 我在施工單位工作,常年在外,回家的時候嚇到了,家里還沒裝修好。 現在那堵被敲掉的承重墻原位置上方有一個 圈梁(鋼筋混凝土梁,暫且稱它為圈梁) 懸在上面,圈梁的一邊和一個柱子連接,另一端壓在房子的外墻上。二樓的樓板壓在圈梁上面,圈梁和二樓樓板的連接線已經出現了一條裂縫,貫穿整個圈梁懸空部分和
如圖所示,紅色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,不行的話再慢慢想辦法???6層,我的在22層
同一樓棟業主裝修砸掉房屋承重墻,樓棟其余業主擔憂會導致樓棟房屋存安全風險。近期,深圳市怡?;▓@小區業主向南都反映稱,小區8棟一戶業主家中裝修,后發現該裝修業主砸掉了屋內承重墻,樓棟其余業主也陸續發現家中出現裂縫,引發多戶業主對樓棟結構是否安全的擔憂。
3層樓的別墅。磚混結構的,裝修打掉一層(底層)的承重墻(見圖1中的MN,圖3中的AB),在二樓的相同位置有也有一堵承重墻。3樓的相同位置沒有墻了。CD是屋頂。(見圖1) 打掉的承重墻上有一根圈梁。長約2米5(250厘米),因為不放?,現在對這根圈梁做了加固。方法是: 1、用4根角鋼(規格是10*10)將圈梁包起來,詳圖見圖2,沿著圈梁方向 在圈梁中軸線以上一點打孔,打穿圈梁,一共打5個孔,用化學錨栓(還是叫膨脹螺絲?)穿進孔中,將上部的兩根圈梁通過化學錨栓連起來。 2、圈梁和兩端墻連接處用鋼板與上下兩根角鋼的邊角連接線焊接,使鋼板和上下兩根角鋼連成一體。一共4個鋼板,圈梁每側兩個鋼板。鋼板同時用5跟膨脹螺絲釘在圈梁兩側的墻面上。圈梁左右兩側上部的角鋼橫向面有高差是因為圈梁兩側二樓的樓板有高差。 3、上下兩根角鋼連接線每隔一定 距離焊接,點焊。 4、下側的兩根角鋼在圈梁底面上每隔一定距離用短鋼筋焊接。 5、詳細
房子,已經建成。因為客廳的一扇窗戶跨度3M,窗戶上就是圈梁(窗戶頂部沒磚頭了,直接頂圈梁),因為農村蓋房子都是憑經驗,談不上設計,而客廳上的橫梁一端又架在窗戶上面的圈梁上。我擔心圈梁承受過重,長久后會出問題。能不能在(窗戶上面的圈梁)橫梁架設在圈梁的位置下面加砌墻承重?橫梁架設在圈梁的位置離窗戶一側距離50CM,我想把這50CM砌上磚墻,這樣窗戶只有2.5M,而橫梁端得圈梁又可以架設在承重墻上。如果要砌的話,要如何才能保證能頂住圈梁?問題是要怎么砌墻,才能保證能頂住圈梁呢?謝謝幫助!
北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝
北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝
請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家?。?!最好那位高手能給一個類似的做法?。?!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 編輯 嗚嗚嗚 剛來工地實習 都說剪力墻是砼墻 但是就是不知道剪力墻和承重墻怎么區分 求各位前輩指點迷津啊
如何區分這面墻是屬承重墻?還是剪力墻? 一、什么是承重墻? 承重墻是指支撐著上部樓層巨大重量的墻體,它是支撐整個建筑的脊梁。如人體骨架中脊椎,支撐鏈接著整個身體??上攵?,他的作用相當重要,是決定室內安全的一個重要部分。在房屋戶型圖中,工程圖上標注為黑色的墻體都是承重墻,不能隨意拆除;標注為白色部分的墻體為非承重墻,這類墻體可以改造拆除,對房屋建筑不會有影響。 二、什么是剪力墻?剪力墻是房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載的那部分墻體,它的存在是為了防止結構剪切破壞。又稱抗風墻或抗震墻、結構墻。 在剪力墻中還分為兩種:平面剪力墻、簡體剪力墻 ① 平面剪力墻用于鋼筋混凝土框架結構、升板結構、無梁
磚混結構,一樓底商,6樓到頂,我在2樓,客廳通廚房的門洞兩側各砸掉半米24承重墻,求加固方案,槽鋼或工字鋼架門型框可以嗎,總跨度2.5米,用什么規格,謝謝
源自丨上海住房城鄉建設管理、新民晚報
三層磚混結構(別墅),樓板為現澆結構,現業主要求增大廚房面積,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,并增加樓板.。該承重墻兩端均為240*240構造柱,墻體頂部設置240*180的圈梁,基礎采用了樁基與冠梁結合。請教各位大俠,該如何加固?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
主體封頂?0層樓房,現在開始填充墻施工。發現在5樓電梯間與管道間之間的承重墻上出現橫向裂縫??戳诉@面承重墻的兩面,同一位置都有裂縫,是貫通縫。高度在離地面2米處的地方,上方是梁。請問,這種情況樓體安全嗎?出現這種情況是什么原因?能解決嗎?
這樣插進承重墻會影響主體嗎?
論壇的朋友們,想請大家?guī)蛡€(gè)忙,這事有點急。我朋友拜托我?guī)兔Ξ嬕粋€(gè)房屋平面CAD圖的承重墻以及水電。分別是兩個圖,關于承重墻怎么個畫法呢,他這個圖應該是砌體結構,麻煩高手指教下。
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,業主要求大起居室,想把圖示的臥室并到起居中去,需要把中間承重墻去掉,該戶位于6樓,上部是閣樓。墻段最兩邊有構造柱。臥室開間3600,進深4500,起居開間4500,進深7800。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎?如果可以的話,還得請教各位加固專業前輩,該如何加固處理呢?先謝謝各位了!
用鋼板外包磚砌墻面兩側,形成鋼梁 → 用對穿螺栓將鋼板與磚墻緊固 → 將包鋼板的磚墻開孔,分成數段 → 在開孔處安裝鋼板 → 將側面和低面鋼板通長滿焊 → 用大口徑厚壁鋼管作臨時支撐 → 對原磚基礎進行加固處理 → 在鋼板與磚墻內用壓力灌注建筑結構膠 → 拆除鋼梁下面全部磚墻 → 二次灌注結構膠 → 拆除鋼管支撐系統。
朋友一幢二層小樓,想把一樓的其中兩個房間之間的承重墻打掉變成一個房間。這道承重墻兩頭有兩個柱子,承重墻頂上有一個24cm*24cm的梁與柱子相連?,F(xiàn)在想通過把這道梁加高的方式提高承載力以代替其下面的承重墻。請問:新加的梁的鋼筋怎樣與柱子連接呢?能把柱子鑿開以便梁的鋼筋與其焊接嗎?該梁跨徑5m,還需要考慮彎起鋼筋和斜筋嗎?俺不是搞房建的,請做過的朋友給個意見,謝謝!