国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 自承重墻梁荷載設計值分項系數

    自承重墻梁荷載設計值分項系數取1.2還是1.35,自承重墻梁荷載就是梁自重和墻體荷載。我認為應該是1.35可施答題指導取1.2

  • 關于承重墻梁和自承重墻梁的判斷

    承重墻梁和自承重墻梁的區別在砌體規范里有列出,總覺得有點含糊。但具體計算下部托梁時兩者是差的比較大的,問題可能比較簡單,但也請各位高手幫我解釋一下承重墻梁和自承重墻梁的最主要的判斷方法。

  • 砌體結構承重墻梁和自承重墻梁的計算

        砌體結構房屋的承重墻是指支撐著上部樓層重量的墻體,是支撐建筑的脊梁。承重墻是決定室內安全的一個重要部分,所以自建房屋在改造的過程中要特別注意承重墻的保護,不可隨意拆除承重墻,否則將對室內的安全產生影響。     承重墻對于樓板來說,是支點,結構設計叫支座,對于一塊樓板來說,在板中間和支座處的受力是不一樣的,里面配的鋼筋,上下都是反的,拆了承重墻,樓板沒有了支座,后果很嚴重。一旦出現樓板裂縫,會繼續發展,裂縫會越來越大,直至斷裂。實際受力狀況會比理論更復雜,因為經常會有其他的外力影響。 那么自承重墻梁區別規范:      砌體規范7.3.4,兩者計算荷載取值不一樣,自承重墻梁取托梁自重及托梁以上墻體自重。承重墻梁分托梁頂面荷載和墻梁頂面荷載,前者取值為托梁自重和本層范圍內恒活荷載,后者取值墻梁頂面以上各層恒活荷載和托梁以上各層墻體自重。

  • 自承重墻梁計算荷載設計值,分項系數取1.2還是1.35?

    自承重墻梁計算荷載設計值,分項系數取1.2還是1.35?自個覺得取1.35,永久荷載控制?為啥施嵐青答題指導取1.2。哪位大俠幫我解惑?謝謝

  • 承重墻下板梁外立面開橫槽 求恢復

    30多層小區,位于中樓層,在外立面承重墻下圈梁開1米橫槽 普遍鑿進混泥土墻體2~3厘米(已扣除外墻保溫層是3厘米), 露出最外層鋼筋頭點焊,鋼筋頭位置有鉆深點(進墻5厘米),后發現承重墻里有槽鋼口,開發商未用細石混泥土填充。就想拆掉恢復原狀,懇求大神指導如何恢復!!

  • 承重墻的拆除 此方案行嗎?

    承重墻的拆除 此方案行嗎?

    用鋼板外包磚砌墻面兩側,形成鋼梁 → 用對穿螺栓將鋼板與磚墻緊固 → 將包鋼板的磚墻開孔,分成數段 → 在開孔處安裝鋼板 → 將側面和低面鋼板通長滿焊 → 用大口徑厚壁鋼管作臨時支撐 → 對原磚基礎進行加固處理 → 在鋼板與磚墻內用壓力灌注建筑結構膠 → 拆除鋼梁下面全部磚墻 → 二次灌注結構膠 → 拆除鋼管支撐系統。

  • 關于客廳與陽臺的小承重墻

    關于客廳與陽臺的小承重墻

    如圖所示,紅色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,不行的話再慢慢想辦法。總26層,我的在22層

  • 如圖怎么布置柱網才能讓梁把住宅的承重墻抬起

    如圖怎么布置柱網才能讓梁把住宅的承重墻抬起

    新手求助,如圖怎么布置柱網才能讓梁把住宅的承重墻抬起

  • 柱子、承重墻和梁對于電氣設備的安裝有那些限制?

    柱子、承重墻和梁對于電氣設備的安裝有那些限制,開關和插座能不能安裝在柱子上?燈具能不能安裝在梁上?在平面圖上怎么看哪些是梁?哪些是承重墻?

  • 框架結構無承重墻多層住宅的梁打孔問題

    原來已經打好了中央空調的孔。但是現在為了安裝新風系統還需要打110的孔。 高度位置應該和原有孔一直就行了。但是現在就是不清楚水平位移需要多少? 實在不行,我打算買一個鋼筋探測儀。 最大探測深度10cm的。 最大探測深度18cm的。 我買10cm的夠用嗎? 下面是房子的實景圖。請高手指教。

  • 如何區分承重墻和剪力墻?

    如何區分承重墻和剪力墻?

    如何區分這面墻是屬承重墻?還是剪力墻? 一、什么是承重墻? 承重墻是指支撐著上部樓層巨大重量的墻體,它是支撐整個建筑的脊梁。如人體骨架中脊椎,支撐鏈接著整個身體。可想而知,他的作用相當重要,是決定室內安全的一個重要部分。在房屋戶型圖中,工程圖上標注為黑色的墻體都是承重墻,不能隨意拆除;標注為白色部分的墻體為非承重墻,這類墻體可以改造拆除,對房屋建筑不會有影響。 二、什么是剪力墻?剪力墻是房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載的那部分墻體,它的存在是為了防止結構剪切破壞。又稱抗風墻或抗震墻、結構墻。 在剪力墻中還分為兩種:平面剪力墻、簡體剪力墻 ① 平面剪力墻用于鋼筋混凝土框架結構、升板結構、無梁

  • 關于懸挑梁的的承重能力!

    屋面造型圖紙設計懸挑梁長5.1米,總共5根,截面寬度200*400,主筋16的,挑出去的長度從墻邊算起1.5米,在施工過程中,圖紙沒看清,實際挑出去了1.6米,挑梁端頭有一道橫梁,截面寬度為200*400,現在為了造型統一,將這道橫梁截面寬度改成300,梁的自重增加了300公斤,請問會不會塌了?

  • 怎么區分剪力墻和承重墻?

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 編輯 嗚嗚嗚 剛來工地實習 都說剪力墻是砼墻 但是就是不知道剪力墻和承重墻怎么區分 求各位前輩指點迷津啊

  • 北京承重墻打孔89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝

  • 北京承重墻拆除89901946

    北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝

  • 磚混拆除承重墻如何加固

    請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!

  • 請教梁下加承重墻的問題!

    房子,已經建成。因為客廳的一扇窗戶跨度3M,窗戶上就是圈梁(窗戶頂部沒磚頭了,直接頂圈梁),因為農村蓋房子都是憑經驗,談不上設計,而客廳上的橫梁一端又架在窗戶上面的圈梁上。我擔心圈梁承受過重,長久后會出問題。能不能在(窗戶上面的圈梁)橫梁架設在圈梁的位置下面加砌墻承重?橫梁架設在圈梁的位置離窗戶一側距離50CM,我想把這50CM砌上磚墻,這樣窗戶只有2.5M,而橫梁端得圈梁又可以架設在承重墻上。如果要砌的話,要如何才能保證能頂住圈梁?問題是要怎么砌墻,才能保證能頂住圈梁呢?謝謝幫助!

  • 這個自建房的承重墻及梁 如何整改

    這個自建房的承重墻及梁 如何整改

    我是小白,我住頂樓,2009年的商品房全框架。幾天前剛在樓上新加建了一層,用的實心磚,外圈砌18墻,內墻都是12墻,最大開間客廳3.5米X4米,現澆板10厘米厚,還沒拆模。墻大多座在樓下原來的墻上位置,只有一面18墻(如圖:現場圖)沒座在樓下原來的墻上(平行距墻60厘米)。我樓下的墻面一直就有斜向和橫向裂縫,我們這棟樓的住戶家里都有,工程部的看過,說沒大問題,是用了什么新材料砌墻導致的,后來物管來補過,但沒什么效果。如墻面圖

  • 求助 不小心打掉了承重墻

    求助 不小心打掉了承重墻

    買了套95年的二手房磚混結構, 六樓中的四樓,裝修時候因為不懂,老小區也沒有物業,前任房東也說打了沒事,就把承重墻給打了,具體如圖所示,紅框中為打掉部分。后來得知是承重墻,現在想進行加固,請問各位除了重新把墻砌上之外還有么其他的加固方法。謝謝大家。

  • 砌體結構磚承重墻上有混凝土梁,模型該怎么建啊

    砌體結構磚承重墻上有混凝土梁,模型該怎么建啊

    pkpm里直接建墻和梁的話,算satwe時所有荷載都由梁承擔并認為是鉸接在節點上的,沒有考慮梁和墻的協同工作,算出來數據有問題。

點擊加載更多

承重墻梁 自承重墻梁

承重墻梁 自承重墻梁專題,為您提供承重墻梁 自承重墻梁相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與承重墻梁 自承重墻梁 相關的專業交流討論,更多承重墻梁 自承重墻梁相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

公主房設計圖

承重墻能砸嗎

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 全椒县| 开封县| 凤翔县| 新昌县| 西乌| 利津县| 奇台县| 政和县| 射洪县| 文成县| 花莲县| 唐山市| 三明市| 霍邱县| 明水县| 锦州市| 额敏县| 平山县| 汉源县| 陆河县| 商水县| 肇东市| 齐齐哈尔市| 澄迈县| 邵武市| 都匀市| 长宁区| 巴东县| 格尔木市| 东阿县| 邮箱| 剑阁县| 亚东县| 巧家县| 原平市| 辛集市| 新源县| 安岳县| 五河县| 栾城县| 武定县|