我家是東北的我家房子蓋完了想把地基掏空了承重墻的地基也拆了改成冷庫可以嗎?怎么該????? 房子東西長19.5。米南北寬8.6米。高3米房頂是用的3.6米的水泥板。有4公分厚的混凝土。承重墻是240的。南北山墻是370的。地基高2.5厚度應該有四十多公分
如圖所示,紅色的地方, 可不可以拆掉?希望能把客廳變大一點,不行的話再慢慢想辦法。總26層,我的在22層
家里自建房兩層,大廳上有8M長800CM高的新澆筑大梁。底模和下面支撐沒有拆。包工頭說三天后就可以在上面架空心預制板。請問各位老師這樣可以嗎, 我怕混凝土強度不夠,壓壞大梁
房子,已經建成。因為客廳的一扇窗戶跨度3M,窗戶上就是圈梁(窗戶頂部沒磚頭了,直接頂圈梁),因為農村蓋房子都是憑經驗,談不上設計,而客廳上的橫梁一端又架在窗戶上面的圈梁上。我擔心圈梁承受過重,長久后會出問題。能不能在(窗戶上面的圈梁)橫梁架設在圈梁的位置下面加砌墻承重?橫梁架設在圈梁的位置離窗戶一側距離50CM,我想把這50CM砌上磚墻,這樣窗戶只有2.5M,而橫梁端得圈梁又可以架設在承重墻上。如果要砌的話,要如何才能保證能頂住圈梁?問題是要怎么砌墻,才能保證能頂住圈梁呢?謝謝幫助!
本帖最后由 csccbjs 于 2013-8-13 22:06 編輯 嗚嗚嗚 剛來工地實習 都說剪力墻是砼墻 但是就是不知道剪力墻和承重墻怎么區分 求各位前輩指點迷津啊
請教大家一個難題,公司接了一個磚混改造的活,為7度去,樓板全部采用預制板,甲方要求將首層的承重墻拆除做成大空間,這種做法該怎么做的?用什么辦法能將上邊的預制板和墻體支撐住并能滿足抗震的要求?謝謝大家!!!最好那位高手能給一個類似的做法!!!
北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝
北京金旺鉆孔安裝技術服務公司 010-89901946我公司是多年從事專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、樓板打孔、承重墻打孔、工程打孔、空調安裝、空調移機、空調維修的專業化技術服務公司,公司員工有著多年的豐富實際經驗和技術,愿為您提供高質量,高素質的服務,24小時服務熱線;010-89901948 (一)打孔部; 專業打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、暖氣過墻孔、樓板打孔、玻璃打孔、浴霸打孔、承重墻打孔、磚墻鉆孔、穿線管鉆孔、水鉆切割開門、開窗、開通風道、(1cm-25cm)均可一次性鉆孔,承接各種墻體的鉆孔工程,公司技術力量雄厚,擁有一支有豐富實際經驗的技術的隊伍,專業的打孔機械,專業的技術人員^_^作承接工程打孔、空調打孔、油煙機打孔、熱水器打孔、水管打孔、墻壁開門和開窗及各種大小孔、樓房加固、拆除房屋等工程。(二)空調部: 空調安裝、空調移機、空調打孔、空調制冷、空調維修、空調保養、空調清洗、空調加氟、空調消毒本公司承接所有空調的一切服務,海爾空調安裝移機, 格力空調安裝移機,美的空調安裝移機,松下空調安裝移機,三菱空調安裝
如何區分這面墻是屬承重墻?還是剪力墻? 一、什么是承重墻? 承重墻是指支撐著上部樓層巨大重量的墻體,它是支撐整個建筑的脊梁。如人體骨架中脊椎,支撐鏈接著整個身體。可想而知,他的作用相當重要,是決定室內安全的一個重要部分。在房屋戶型圖中,工程圖上標注為黑色的墻體都是承重墻,不能隨意拆除;標注為白色部分的墻體為非承重墻,這類墻體可以改造拆除,對房屋建筑不會有影響。 二、什么是剪力墻?剪力墻是房屋或構筑物中主要承受風荷載或地震作用引起的水平荷載的那部分墻體,它的存在是為了防止結構剪切破壞。又稱抗風墻或抗震墻、結構墻。 在剪力墻中還分為兩種:平面剪力墻、簡體剪力墻 ① 平面剪力墻用于鋼筋混凝土框架結構、升板結構、無梁
目前全國承重墻改梁 磚混結構該框架市場比較混亂,不具有特種專業承包資質的施工隊伍利用業主對承重墻改梁 磚混結構改框架認識的不足,隨意進入市場施
大家談談你們那里承重墻、填充墻用什么材料啊,看到有些工程用加氣混凝土作填充墻時,下部3皮磚用紅磚,有的在轉角處還用紅磚與空心磚咬合,我怎么沒找到規范中有這種構造呢,哪位高手給解釋一下啊
裝修房需要拆除一段墻體,墻體跨度3。5M,見附件紅圈處墻體,墻體上部有連梁250*350,梁上部2根16鋼筋,下部3根16鋼筋,本來此段施工中應為先澆梁后砌墻,這樣拆除這段墻就沒有問題,但實際施工中為先砌墻后澆梁,我所在的樓層為三層,所以上面三層的力全部由墻體往下傳,不知拆除這段墻體,此梁能否承受得了,另外黃圈處為封堵一門洞,綠圈處為在承重墻上開一個900寬的門洞,如有結構設計方面的專家,在此請教,感謝![ 本帖最后由 sl_2009 于 2010-6-8 14:03 編輯 ]
三層磚混結構(別墅),樓板為現澆結構,現業主要求增大廚房面積,需拆除一層3.6m長240厚承重外墻,并增加樓板.。該承重墻兩端均為240*240構造柱,墻體頂部設置240*180的圈梁,基礎采用了樁基與冠梁結合。請教各位大俠,該如何加固?本人的想法是采用植筋法將構造柱截面擴大為240*480,再在圈梁下增加一根240*600的梁,不知行不?
做了一個砌體結構,有120的墻體,0.000以下也是做得120厚的承重墻。同事說做成240的,也就是地圈梁以下240厚,以上120厚。問一下有這個必要么?(預制樓梯承重墻2樓梯)
這樣插進承重墻會影響主體嗎?
主體封頂的20層樓房,現在開始填充墻施工。發現在5樓電梯間與管道間之間的承重墻上出現橫向裂縫。看了這面承重墻的兩面,同一位置都有裂縫,是貫通縫。高度在離地面2米處的地方,上方是梁。請問,這種情況樓體安全嗎?出現這種情況是什么原因?能解決嗎?
論壇的朋友們,想請大家幫個忙,這事有點急。我朋友拜托我幫忙畫一個房屋平面CAD圖的承重墻以及水電。分別是兩個圖,關于承重墻怎么個畫法呢,他這個圖應該是砌體結構,麻煩高手指教下。
本帖最后由 tiantian1638 于 2013-3-19 09:40 編輯 此建筑為磚混結構,業主要求大起居室,想把圖示的臥室并到起居中去,需要把中間承重墻去掉,該戶位于6樓,上部是閣樓。墻段最兩邊有構造柱。臥室開間3600,進深4500,起居開間4500,進深7800。 請問各位這個承重墻可以去掉嗎?如果可以的話,還得請教各位加固專業前輩,該如何加固處理呢?先謝謝各位了!
房齡20年以上老式磚混結構板樓,非頂層,外樓梯,外公用走廊,原采光不好,我想在改造一下進戶側的承重墻。套內墻寬3.55米,這種結構的墻體改如何改造+拆除?求教!!!!!
圓圈中的墻那個是承重墻。大神幫忙分析一下,96年一層,磚混結構;