本帖最后由 sxxjanimi 于 2013-10-16 18:48 編輯 磚砌體敞口水池,長 30m,寬20m,深2m,池壁為實心機制頁巖磚370厚,底板為鋼筋混凝土厚200mm,構造柱每隔3m設置,七度地區。請教這種水池的池壁和底板變形縫間距各應為多少?
對于女兒墻相信很多人都看見過,而相關專業的朋友更是非常的不陌生。女兒墻就是在屋頂
本人新手,請教論壇內高手:1。本人所做的一個三層的框架結構,第一、二層只設后澆帶,不設變形縫,第三層設置變形縫(100MM),這樣行不行?2。變形縫兩邊都是懸挑梁板,PKPM中節點最小間距150MM(聽說這個節點最小間距可以改,怎么操作?),我這個變形縫只有100MM寬,建模時如何設置??
本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-19 22:50 編輯 屋面1.5m高砼女兒墻上、中間設不設20寬的變形縫。是否有相關規范還是圖集規定?
如建筑圖,一個兩層小框架,左側的女兒墻是做在懸挑梁封口梁上,右側是一般的做在框架梁上,求教有什么不同,具體需要注意些什么???:$另求女兒墻大樣圖集!!!
請問各位高手!我在做的一個鋼結構廠房時!總是會有這樣的問題即是在山墻上是墻架柱與女兒墻有問題?是這樣我的墻架柱在頂部 是焊接了一個H型鋼,這使得在山墻上的壓型板包邊時,只能把外墻上的包住,而里面的沒有辦法,由于是在墻架柱頂焊接了一型鋼,所以向著廠房的一側總是要再在型鋼上加一排檁條才可以把女兒墻與屋面板包住,請問可有身在幾何尺寸上使抗風柱與排架住的間距,而不要加檁條!!
女兒墻可以不弄壓頂嗎?或者女兒墻達到什么條件就必須要壓頂?
在整體現澆女兒墻中,為了更好的防水是不是和地下室的防水做法一樣,在澆筑頂層的混凝土時,上翻30公分留水平施工縫(上人屋面),有沒有具體的規定?求助各位大神 謝謝
我是個新人,去年做了個兩層樓的食堂,設計圖紙上女兒墻是500高,沒有說明要做構造柱,所以我們就沒做,現在半年過去了,女兒墻和屋面連接位置出現了裂縫。我知道在GB 50003-2001《砌體結構設計規范》第6.3.2條9有:女兒墻應設置構造柱,構造柱間距不宜大于4m。請教各位大師,女兒墻上的構造柱設置是不是有強制性的要求? 現在出現了這種情況,設計有沒有責任?
之前在上面刷了一層水泥,都脫落了,還需要什么處理嗎?
本帖最后由 celestehoo 于 2013-7-10 18:35 編輯 1、屋頂混凝土女兒墻和屋頂混凝土雨蓬如何設計?2、屋頂磚砌+構造柱的女兒墻如何設計?求:1、具體的設計方法;2、是否考慮風荷載,風荷載如何計算;3、是否考慮非結構構件的抗震;4、是否考慮地震荷載和風荷載的組合,考慮組合時,各個組合系數為多少;(雨蓬的設計如何考慮風荷載,是否考慮恒荷載、活荷載、風荷載的組合,組合系數為多少?)
由于建筑要求,女兒墻內偏,不在梁上,此大樣應該怎么畫,構造柱怎么設,構造柱錨固在板上是否可行,直線錨固長度達不到0.5la
抗震規范13.3.2.5 砌體女兒墻在人流出入口和通道處應與主體結構錨固;非出入口無錨固的女兒墻高度,6~8度時不宜超過0.5m,9度時應有錨固。防震縫處女兒墻應留有足夠的寬度,縫兩側的自由端應予以加強。請教一下,這里說的砌體女兒墻與主體的錨固是怎么實現的?與構造柱的錨固算不算?做壓頂算不算?總不可能砌體女兒墻的下部和屋面主體結構直接插筋連接吧?
首先對槽口進行處理,以符合安裝要求,然后根據設計要求,依次進行阻火帶、止水帶安裝、變形縫配件位置放樣、鋁合金基座框架安裝、滑桿安裝、面板安裝、縫隙處理。 一、預留槽口 1.根據所選用的變形縫裝置的型號,規格預留相應尺寸的安裝槽口,并確保槽口的平直度。 2.正確的槽口是確保安裝效果和安裝效率的前提,對于未符合要求的槽口需要進行處理,如多余部分切鑿掉; 缺少部分進行修補,過深過寬部分需要植入金屬骨架進行加固。 二、安裝產品 1.根據所選型號以縫口中心為基點,按照圖紙設計向兩側放樣,以確定變形縫安置的安裝位置。
有座物流公司的幾層倉庫,樓面要分縫,縫寬度為170mm(按抗震要求設置),由于要行貨車,為了行車順暢,出了一個方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺點,可作什么改進呢?其中N1~N6為通長的鋼板,N7為錨固鋼筋,希望大家發表一下意見!
地下室頂板已施工完成,現在要在頂板的伸縮縫上做一個泳池,請教這個伸縮縫要怎么處理?(朋友問的問題,結構設計的變形縫位置剛好在其上是原來甲方要做泳池的位置)
多層框架結構辦公樓,為突出建筑立面效果,正面女兒墻高度達3米,其余三面高度較小。正面過高的女兒墻該怎么處理?希望各位高手幫忙
目前我在施工的大型水池中間變形縫位置,立面設計要求采用密封油膏進行嵌縫,但是施工過程立面嵌縫會在材料自重及溫度影響下,立面材料容易脫落,請問各位同仁有什么好的施工措施?謝謝!
對于超長結構,當設置變形縫后,在建模時是不是也要分成單獨的兩個或者多個部分來分別計算呢?如果是分開計算,那基礎呢? 聯合部分是不是要手算?還有一個問題,如果是分開建模,那梁柱又要自己重新手工歸并了吧或者還是有其他建模方法,請各位達人不吝賜教。謝謝