在結構設計說明中經常有這樣一句話“當磚砌體高度大于4米時,應設一道圈梁,當磚砌體長度大于5米時應增設構造柱。”如果有一面墻同時滿足了以上的兩個條件,應該怎樣做?圈梁,構造柱都設還是擇一即可。
構造柱圈梁
本帖最后由 shende123 于 2015-4-29 13:21 編輯 如圖層高5.2m,窗臺高0.9m,窗高1.2m 長17.93m,怎么設置窗上的構造柱,是采用吊柱嗎中間有兩個柱子把窗戶分成5m,8m,4m左右
墻長大于5米時,墻頂與梁(板)宜有鋼筋拉接(98ZG003中同時說明----當頂部拉結施工有困難時,可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米); 當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱; 墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶. 另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱: 1,墻體轉角; 2,砌體丁字接關處; 3,通窗或者連窗的兩側; 1 圈梁 圈梁是沿建筑物外墻四周及部分或全部內墻設置的水平、連續、封閉的梁。 1.1圈梁的作用 1.1.1增強砌體房屋整體剛度,承受墻體中由于地基不均勻沉降等因素引起的彎曲應力,在一定程度上防止和減輕墻體裂縫的出現,防止縱墻外閃倒塌。 1.1.2提高建筑物的整體性,圈梁和構造柱連接形成縱向和橫向構造框架,加強縱、橫墻的聯系,限制墻體尤其是外縱墻山墻在平面外的變形,提高砌體結構的抗壓和抗剪強度,抵抗震動荷載和傳遞水平荷載。 1.
.可在砌體填充墻中設置構造柱,間距<=5米;當墻長大于層高2倍時,宜設構造柱;墻高超過4米時,半高或門洞上皮宜設置與柱連接且沿墻長貫通的混凝土現澆帶.另外,在砌體構造規范中還有以下幾種情況需設構造柱:1,墻體轉角;2,砌體丁字接關處;3,通窗或者連窗的兩側;一、圈梁的設置1.外墻和內縱墻的設置:屋蓋處及每層樓蓋處均設。2.內縱墻的設置:地震裂度為6、7度地區,屋蓋及樓蓋處設置,屋蓋處間距不應大于7m,樓蓋處間距不應大于15m,構造柱對應部位;8度地區,屋蓋及樓蓋處,屋蓋處沿所有橫墻,且間距不應大于7m,樓蓋處間距不應大于7m,構造柱對應部位;9度地區,屋蓋及每層樓蓋處,各層所有橫墻。3.空曠的單層房屋的設置:磚砌體房屋,檐口標高為5~8m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于8m時應增加圈梁數量;砌塊機料石砌體房屋,檐口標高為4~5m時,應在檐口標高處設置圈梁一道,檐口標高大于5m時,應增加圈梁數量;對有吊車或較大震動設備的單層工業
手中有一個單層砼排架結構的廠房,廠房檐高8.8米,女兒墻頂標高10.8米,圍護墻體為標準磚,柱距6米,跨度30米。兩排窗分別為4米*2.4米和4米*1.2米。除地圈梁外,圖紙在每排窗的窗下口和窗上口均設置了圈梁,最小高度200,檐口處圈梁高為600。而且在每扇窗兩側均設置了構造柱。我向設計提出是否過于保守了, 設計說這是規范要求,窗洞過大要設構造柱,圈梁是按每隔4米必須設置一道圈梁設計。我查了手中資料,查不到相關標準,所以向各位請教,單層砼排架廠房是否要設構造柱?圈梁是否為4米一道,是否要設這么高?相應標準是什么?
小女子才畢業的,搞水工的,對這個磚混結構的這些構造柱、過梁、圈梁的布置不是很明白,哪位兄弟姐妹有空可以幫小妹我看下不,謝謝了問題一:一個5m高的平房,現澆屋頂板要不要設置圈梁。問題二:房屋長7m,寬4.4m,除了四個角外要不要另外中間加個構造柱,還是屋頂女兒墻上再加個構造柱。問題三:上面一排窗戶頂距離頂板有0.5m,是不是就設240*500的圈梁跟過梁一起澆筑了,還是設240*180的圈梁,在有窗戶的兩面墻設240*500圈梁兼過梁。(兩面4.4m的墻尺寸分布為0.8+0.9(窗戶)+1.0+0.9(窗戶)+0.8)問題四:室內高程為+0.00室外高程為-0.10,地權梁頂(240*240)設在-0.06m處,請問構造柱是伸到條形基礎還是直接到圈梁呀?
在砌體結構的圈梁與構造柱連接處,圈梁的縱筋在構造柱的縱筋外邊還是里邊?最近做了一個工程,施工方提出來的,以前從來沒有注意過。
92ZG001抗震構造柱及圈梁
請教:關于構造柱、圈梁的問題 規范上說:墻長大于五米時要加設構造柱,墻高大于四米需加設圈梁。 則如下幾種情況如何處理: 1、如圖1左,這段墻長要不要把T形相交的1M長墻算上?如果算上,就要加設構造柱,不算上就不加設了。如果加設,在哪個位置為好?相交處還是整段墻中間點? 2、如圖1右,問題基本同上,歸根到底就是相交的墻算不算個節點?如果算,這段9.9米長的墻就不要設構造柱了。如果不算,就得設了,這個又設在哪里?中間點位置? 3、如圖2,地坪以下基礎墻高1M,地坪以上墻高3.5M,如果單數地坪上墻,不加設圈梁。如果算基礎墻,則高達4.5米,肯定要加設圈梁。如果地坪以下只算0.5米,則墻高4M,也不要加設?應該怎么理解呢?
有個墻體是3米高3.5米長,按理來說砌墻不要做構造柱,但是如果在2米的地方丁字形橫砌一排2米長的墻出來做個閣間.那么這樣在丁字處要不要做構造柱呢????按規范解釋是要做啊
這些填充墻的構造柱如何設置如圖示,一食堂工程,屬框架結構,填充墻采用加氣砼砌塊,結構設計說明中強調了填充墻長度超過5米時,每隔3米設一構造柱(規范沒有這個規定),請問各位網友,圖中9--18交H軸之間的墻體,這個5 米的要求考不考慮橫墻的隔斷作用,現在施工現場存在兩種觀點,有人認為有橫墻作用,按設計說明要求只需在10---12軸間設構造柱,其余位置都不需設置.另有人認為,墻長應按9---18軸之間的總長考慮,每隔3米設一道構造柱.另外,10---12軸之間的墻體中間有一道門,這個位置的構造柱設在哪里呢?[ 本帖最后由 mhq888 于 2010-6-1 08:59 編輯 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-5 22:46 編輯 外墻窗臺壓頂是伸入墻體長度是多少啊?那個規范或圖集上有明確規定?現在現場有通長設置的,有伸入兩邊墻體250的(設計說明只注明壓頂高度沒有注明伸入長度 )。內墻的窗臺壓頂做法同外墻嗎? 衛生間轉角處需要設置構造柱嗎?(100厚的加氣混凝土砌塊.層高3.1m)
關于構造柱在混凝土結構的填充墻中的設置背景,在砌體規范(最新版)6.3.4第二條的第三小點中這樣闡述:填充墻長度超過5m或墻長大于2倍層高是時,墻體中部應加設構造柱;但是在同樣的結構體型(混凝土結構的填充墻)中,在抗規最新版13.3.4第五小點中卻這樣闡述:墻長超過8m或兩倍層高是,宜設置鋼筋混凝土構造柱。那么問題來了,到底依照哪個條文執行,還是從嚴?另外,我在規范上一直沒有找到砌體結構的構造柱設置背景,就是說在多層砌體結構中墻長超多多少才設置構造柱?規范上只說了間距和截面等構造要求。請大神們點化!
砌體規范8.2.9 第三條 組合磚墻砌體結構房屋,應在縱橫墻交接處、墻端部和較大洞口的洞邊設置構造柱,其間距不宜大于4m。各層洞口宜設置在相應位置,并宜上下對齊;砌體規范10.2.4 表10.2. 4 磚砌體房屋構造柱設置要求 房 屋 層 數 設 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五 ≤四 ≤三 樓、電梯間四角,樓梯斜梯段上下端對應的墻體處;外墻四角和對應轉角;錯層部位橫墻與外縱墻交接處;大房間內外墻交接處;
各位專家: 我有個問題請教一下各位,比如磚混結構中構造柱的設置,以素混凝土條形基礎上是磚基礎然后是地圈梁,構造柱的錨固,施工圖上沒有明確說明是錨固在素混凝土里面,還是錨固在地圈梁里面,在結構設計上有什么要求,請各位專家給以指導。謝謝!
在磚混結構設計中,有個別位置的構造柱設置上,本人和總工有點小小分歧。請各位大俠給予指點迷津,最好能說明原因。具體位置詳圖粉紅圈的位置,灰色墻線,青色門洞線。萬分感謝
直接下載
抗震構造柱及圈梁 92ZG001