  • 變壓器額定電流的計算公式?

    各位老師,三相變壓器額定電流的計算公式為:I1n=Sn/(根號3*U1n),我想問一下,這里為什么要除以"根號3"呢?而單相變壓器里面直接就是I1n=Sn/U1n。

  • 求CAD圖中的電流計算公式

    Pe=81.0kwKe=0.8Pj=64.8kwcos¢=0.75Ij=132.3A式中:Ij=132.3A是怎么得來的,公式是什么?有人說Ij=Pj/(公號3*電壓380*cos¢)可是也不等于Ij=132.3A啊。所以在土木上求學了,請大俠們不吝賜教,不勝感激。

  • 請教熔斷器的額定電流計算問題

    不理解為什么在計算額定電流時要乘以計算系數,依據是什么? 提前謝謝您的回復。

  • 單相、三相電源電流計算公式

    那位大俠可給我一個單相、三相電源電流的計算公式?。。?!急急如單相1.5P空調的電流計算,及三相5P空調電流計算?線纜的選擇?斷路器的選擇?謝謝

  • 變壓器一、二次額定電流計算口訣

    容量處電流,系數相乘求。六千零點一,十千點零六。低壓流好算,容量一倍半。說明:通常我們說變壓器多大,是指額定容量而言,如何通過容量很快算出變壓器一、二次額定電流?口訣說明了只要用變壓器容量數(千伏安數)乘以系數,便可得出額定電流?!?千乘零點1,10千乘點零6”是指一次電壓為6千伏的三相變壓器,它的一次額定電流為容量數乘0.1,即千伏安數乘0.1。一次電壓為10千伏的三相變壓器,一次額定電流為容量數乘0.06,即千伏安數乘0.06。以上兩種變壓的二次側(低壓側)額定電流皆為千伏安數乘1.5,這就是“低壓流好算,容量一倍半”的意思。本文轉自:賽爾社區. http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1547062&fromuid=147906

  • 三相電動機的額定電流計算

    請問哪位有三相電動機額定電流的計算公式,不忍不要所謂的經驗估算,要計算公式,3Q

  • 求電流與功率的計算公式?

    CAD電氣系統圖中: Pe=55.1Kw ,Ke=0.65 ,Pj=35.81Kw ,cosφ=0.75Kw ,Ij=72.6A 請問他們是用什么公式得到Pj=35.81Kw的,Ke又是什么名稱的符號代碼?

  • 配電線路安全安全電流計算公式

    一、線路裝置要求 1、線路裝置應有足夠的絕緣強度,能滿足相間和相對地的絕緣要求。 2、導線和電纜安裝敷設應根據《民用建筑電線電纜防火設計規范》(DGJ08-93-2002)的規定。 3、低壓線路在敷設完工以后接電之前,應進行絕緣電阻測量:用500V搖表測量線路裝置的每一分路以及總熔斷器和熔斷器之間的線段導線間和導線對大地間絕緣電阻,對新建線路裝置的絕緣電阻不應小于0.5MΩ。對運行中的線路

  • 請教電容器的額定電流計算問題

        請教下面圖片中用紅色直線標注的電容器之間的關系是什么?  為什么電容器額定電流計算中分母為什么用的是紅色橢圓形標注的50 ? 提前謝謝您的回復。

  • 6KV電纜的對地電容電流計算公式

    哪位手頭有手冊,幫我查一下,萬分感謝!0.1*U*L那個公式太粗。另外請教:現在的聚氯乙烯絕緣電纜與以前的油紙絕緣電纜接地電容電流差多少?

  • 請問已知電流后電纜的計算公式

    大家棒棒忙已知末端用電電流為565A/380V,供電距離約260米, 甲方說用240電纜即可,我說不行至少要2*150才行,甲方問為為什么,并要求出具計算公式來證明,這我就犯難了,以前一直查電纜載流量的表,現在跟我要計算公示,我就不知道怎么解釋了,請大家幫忙。請問怎么從已知電流計算出需用電纜的線徑,要公式計算,不要查表。 大俠們最好給出公式 多謝了 請排除施工難度的考慮,只從載流角度計算。 謝謝謝謝了

  • 補償電容額定電流的計算?

    補償電容計算電流=Q/1.732/額定電壓請問低壓時額定電壓是0.38還是0.4,為什么?另外為什么不要考慮功率因素???

  • 關于變壓器額定電流的計算

    最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的

  • 【困惑】關于南瑞9671差動保護變壓器額定電流計算的

    我們單位原先一臺2w 的 yy12變壓器(35kv)要換掉了,換成20kv 12500kVA的星三角11的變壓器,現在做比率差動實驗,y側的二次額定電流Ie=S/(根3*Un1*Nt1) Un1為20kv Ut1=600/5 三角側二次額定Ie=S/(根3*根3*Un2*Nt2) Un2為10.5kv Ut2=1600/5、以上的公式是我的理解,可是在在同事實驗時那個 根3都不用除的 做出來的 斜率也正確, 用他做的額定電流值做差動速斷也正確。。。我困惑了。。 歸納:是否算額定電流值時 y側不用除根3,三角側只要除一個根3就可以了?還是南瑞的鬼東西都不用除的,約定俗稱?有碰到過這個問題的沒,求解,快被憋死了~_~!!!

  • 請教高壓電器的額定電流計算問題

    下面圖片中標注為紅色的部分的負荷電流,是否即為負荷計算電流,也即非變壓器回路的電器的額定電流按負荷計算電流選取,而變壓器回路的電器的額定電流按變壓器容量選??? 提前謝謝您的回復。

點擊加載更多

額定電流計算公式

額定電流計算公式專題,為您提供額定電流計算公式相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定電流計算公式 相關的專業交流討論,更多額定電流計算公式相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

電機額定電流

額定電流符號

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 汶上县| 冀州市| 盱眙县| 松江区| 依安县| 吐鲁番市| 徐闻县| 珠海市| 陇南市| 铜川市| 乡城县| 遵义市| 四子王旗| 绥中县| 城市| 白朗县| 巫山县| 确山县| 库伦旗| 璧山县| 桦川县| 子洲县| 徐汇区| 延长县| 永吉县| 来凤县| 古浪县| 山阳县| 临城县| 潞城市| 和顺县| 家居| 永靖县| 民勤县| 镇安县| 松潘县| 芜湖县| 化州市| 河南省| 嘉义市| 华容县|