  • 主母排額定短時耐受電流

    在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,是否在同等電流情況下,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流。還請大家一起討論討論

  • 怎樣確定電容柜的額定短時耐受電流

    請大家幫幫忙,電容柜的額定短時耐受電流怎么確定?比如說100Kvar的電容柜的額定短時耐受電流是多少?300Kvar的電容柜的額定短時耐受電流又是多少?怎么樣確定它,急需相關資料,拜托大家了。先謝了。

  • 根據額定短時耐受電流來確定導體截面

    根據額定短時耐受電流來確定導體截面:GB3906[附錄D]中公式:S=I/a√(t△θ)式中:I--額定短時耐受電流;a—材質系數,銅為13,鋁為8.5;t--額定短路持續時間;△θ—溫升(K),對于裸導體一般取180K,對于4S持續時間取215K。則:25KA/4S系統銅母線最小截面積S=(25000/13)*√4/215=260 mm231.5KA/4S系統銅母線最小截面積S=(31500/13)*√4/215=330 mm240KA/4S系統銅母線最小截面積S=(40000/13)*√4/215=420 mm263KA/4S系統銅母線最小截面積S=(63000/13)*√4/215=660 mm280KA/4S系統銅母線最小截面積S=(80000/13)*√4/215=840 mm2接地母線按系統額定短時耐受電流的86.7%考慮:25KA/4S系統接地銅母線最小截面積S=260*86.7% =225mm231.5KA/4S系統接地銅母線最小截面積S=330*86.7% =

  • 關于斷路器短時耐受電流

    在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,短路電流21KA,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,滿足要求,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小啊?它要滿足誰啊?怎么計算啊?

  • 短時耐受電流,峰值短時耐受電流

    有個問題請教大伙,我現在看一個低壓開關柜的技術協議,發現有主母線短時耐受電流、主母線峰值短時耐受電流參數,請教下,我現在有兩個系統,一個系統中主母線是TMY-3*[2*(125*10)]的雙拼母線,另外一個系統是TMY-3*(100*10),請問下這個兩個規格的銅排各自的耐受電流、主母線峰值短時耐受電流是多少,謝謝解答

  • 關于XLL2配電柜短時耐受電流問題?

    設計中常遇到就地配電柜(采用XLL2型配電柜)距離變配電室較近,配電柜處的短路電流較大,查到常熟的樣本上標有額定短時耐受電流只有15KA不滿足要求。請教下一般只能是這么大嗎?XLL2動力柜短時耐受電流廠家一般可以做到多少?

  • 隔離開關的短時耐受電流如何運用

    隔離開關的短時耐受電流如何運用

    請教下隔離開關的短時耐受電流如何運用,查了些資料說的隔離開關的短時耐受電流主要是用來驗證其熱穩定性的,但是卻又不知道如何驗證,和高壓一樣?但是低壓一般都沒有延時,短路時間很短。

  • 短時耐受電流與導體截面的選型表

    短時耐受電流與導體截面的選型表

  • 低壓配電隔離開關額定短時耐受電流參數選擇的疑問?望專家解答

    如題,在確定變壓器低壓側配電柜(GGD)內進線隔離開關的額定短時耐受電流參數時,有兩個疑問: (1)對開關進行熱穩定校驗,是否可以按開關電器熱穩定校驗公式:Qt=(Id3)2*t≤(Icw)2*tth來推算出隔離開關短時耐受電流Icw(1S)滿足要求的最小值。其中Id3為隔離開關處三相預期短路電流,t為本回路斷路器動作時間(取變壓器低壓進線斷路器動作時間0.4S),tth為樣本上隔離開關的額定短時耐受電流時間參數(1S)。 這里還有種做法就是直接按Id3≤Icw來選擇Icw,結果肯定是要大于上面的計算值的。 (2)配電設計手冊第十一章第一節,隔離開關的選擇中,在描述隔離開關短路特性時,要求隔離開關短時耐受電流不得小于12倍的最大額定工作電流。這個要求的出處在哪里?為什么這么要求?既然可以進行熱穩定校驗,這個要求是否顯得沒有必要?還是說必須本要求和熱穩定校驗必須同時滿足?

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 關于母排的額定瞬時電流

    有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 【請教】低壓進線開關的選型需考慮短時耐受電流值嗎?

    低壓進線開關的極限短路分斷能力Icu按大于系統的預期短路電流來選,但有個疑問,選型時是否還需滿足開關的短時耐受電流Icw也大于預期短路電流,但有些開關的Icw

  • 短時耐受電流延時時間與IAC防內燃弧延時時間

    中壓柜的短時耐受延時時間與綜保裝置的延時配合與斷路器的總分斷時間及裕量時間有關系。GB規定110KV以下4秒。那么IAC防內燃弧延時時間與上述時間相比較是否太短?推薦時間最大只到1秒。上述兩時間之間有何必然聯系?請高手指點。

  • 請教RCD的額定剩余動作電流

    請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限?提前謝謝您的回復。

  • 關于 短路耐受電流的問題

    目前開關的額定短時耐受電流試驗怎么做,需要哪些設備,有人知道嗎??額定短時耐受電流必須在額定電壓下施加幾kA電流,還是用升流器聲道幾個千安就行了 請教開關高手指點

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 單相插座額定電流的問題。。

    一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?

  • 額定電壓和額定電流等級劃分的依據

    額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧

點擊加載更多

額定短時耐受電流

額定短時耐受電流專題,為您提供額定短時耐受電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定短時耐受電流 相關的專業交流討論,更多額定短時耐受電流相關內容請訪問