本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
請教下面圖片中標注為紅色的部分,電動機自啟動時的計算系數,為什么當做過負荷系數用,而且還用于變壓器的過負荷系數用?提前謝謝您的回復。
請教下面圖片中標注為紅色的部分為什么沒有乘以電動機的啟動電流倍數?提前謝謝您的回復。
下面圖片中的內容來自配4。請教標注為紅色的兩個電流如何得到?(通過查熔斷器的特性曲線或其他?)。這兩個電流的含義是什么?提前謝謝您的回復。
不理解為什么在計算額定電流時要乘以計算系數,依據是什么? 提前謝謝您的回復。
架空線路采用熔斷器做短路保護時其熔體額定電流應小于等于明敷絕緣導線長期連續負荷允許載流量的1.5倍.試問如果明敷絕緣導線長期連續負荷允許載流量為215A,架空線路短路保護采用熔體額定電流200A的熔斷器,方案是否可行,書上面說不行,應采用額定電流為150A熔體做短路保護,我怎么也想不明白,不應該是熔體額定電流小于等于215*1.5=322.5A的嗎?怎么會是150A呢.請高手指教一下,
一、額定電流和計算電流的區別是什么呢?二、電纜,開關的選型應該按照額定電流還是計算電流呢?三、既然有計算電流,電機的額定電流又有什么作用呢?[ 本帖最后由 xfk405687373 于 2012-8-15 10:27 編輯 ]
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
請教高壓熔斷器的額定電流在下理解如按配電手冊的式5-28則為相等的關系,而參考答案給出的則為大于的關系。在下那里理解錯了? 提前謝謝您的回復。
10KV負荷開關的國家標準額定短時耐受電流是多少?10KV負荷開關-熔斷器組合電器的額定電流具體指什么?我覺得應該是熔斷器的額定電流啊?為什么銘牌上刻的都是125A呢?
有一個問題困擾了很久,請各位指教一下:假如有一個630KVA的變壓器,進線柜的萬能斷路器(DW15)額定電流按經驗來選的話一般為1250A,如果萬能斷路器的額定電流為1250A,按照其反時限動作特性,在1.3倍的整定電流下斷路器在2H內動作,而630KVA的變壓器計算電流為909A,這是不是要求變壓器需要滿足在其1.78倍(1250*1.3/909)的電流下至少2H的性能,通常的變壓器能滿足這個功能么,還是說我理解錯誤。主要是選擇斷路器額定電流是要不要把反時限動作特性中的1.3倍整定電流2H內動作考慮進去
1、想問問大家,In小于等于63A約定時間是大于1h是什么意思? 2、什么叫冷態 什么叫熱態? 3、什么叫返回特性時間?
知識點:變壓器 對三相變壓器的額定電流可用以下公式計算。<
斷路器的脫扣器一般都標有其額定電流值,其值與斷路器的額定電流一般相等,脫扣器內通入的電流為CT變過來的二次電流,它的額定電流有什么意義?
10KV高壓柜中的各元件給的額定電流通常都為630, 若是直接算10KV接1000的變壓器,電流似乎是57.37吧 那么這630是怎么來的 同理,當額定電流>1600的時候,柜子選1000寬的!這個1600
一臺GCK抽屜柜有個4個抽屜。分別分200A,400A,630A,630A。的斷路器。請問本柜設備銘牌上額定電流如何定。?你的公司如何定的。最大的。最小的。?如何定最為合理呢、?請大家幫幫忙了、?
根據公式計算,變壓器電流 :I=S/U/3√ 負載功率P=S*cos? 口算 :一次電流 I=S*0.06 二次電流 I=S*1.5 S是變壓器的容量,cos?是變壓器的功率因數。 變壓器的負荷率。變壓器的負荷率一般如80%~90%。也就是說變壓器的最佳工作狀態為額定容量的85%,滿載或過載都將減少變壓器的使用壽命。 求電流:與三相負載求電流相同。 I=S/1.732×U。I=80/1.732×0.
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
額定電流 熔斷電流
額定電流 熔斷電流專題,為您提供額定電流 熔斷電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與額定電流 熔斷電流 相關的專業交流討論,更多額定電流 熔斷電流相關內容請訪問