国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 如何計算電機的額定電流和導線的面積?

    如題,已知電機的千瓦數和額定電壓,如何計算它的電流?如何計算使用多大面積的導線?如果電機是15KW的,電壓是380V,它會有多大的電流?用多大面積的導線?

  • 發電機額定電流如何計算?

    我們從無錫百發電機公司定購了一臺發電機,技術規格:300KW、375KVA,功率因素為0.8時,電流為540A,功率因素為1時,電流為432A,..... 請問: 1.上述電流是如何計算的?電壓值的多少? 2.發電機有常用功率及備用功率,算電流時,P應取哪個做計算? 另: 1.發電機高壓輸出時,為什么大多為低速機? 2.發電機并網運行之條件? 3.發電機負載需補償時,最大可達多少0.8 OR 0.9以上?為什么? 4.發電機之低壓保護開關選擇是否與低壓配電線路相同?如不同,有何區別?

  • 開關的額定電流怎么選擇??

    本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。

  • 求助,為何額定電流之么大?

    求助,為何額定電流之么大?

    目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。

  • 電機運行電流比額定電流高?

    設備是空壓機,電機容量160kw 額定電流 289A 運行時電流320A左右,且有一相電流比其它兩相高20A左右,這樣電機能長期運行嗎?

  • 電機的啟動電流是額定電流4-7倍,是真的嗎?

    電機的啟動電流是額定電流的多少倍說法不一,很多都是根據具體情況來說的。如說十幾倍的、6-8倍的、5-8倍的、5-7倍的等。 一種是說法說在啟動瞬間(即啟動過程的初始時刻)電機的轉速為零時,這時的電流值應該是它的堵轉電流值。 對最經常使用的Y系列三相異步電動機,在JB/T 10391-2002《Y系列三相異步電動機》標準中就有明確的規定。其中5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比的規定值如下: 同步轉速3000時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0; 同步轉速1500時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為7.0; 同步轉速1000時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.5; 同步轉速750時,5.5kW電機的堵轉電流與額定電流之比為6.0。 5.5kW電機功率比較大,功率小些的電動機啟動電流和額定電流比值要小些,所以電工教材和很多地方都是說異步電動機啟動電流是額定工作電流的4-7倍。 為什

  • 【求助】電機額定電流與電纜截面的匹配

    200kw電機.額定電流363A配多少平方的銅線合適110KW電機額定電流205A配多少平方的銅線合適[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-7-23 22:56 編輯 ]

  • 30kw電機60A額定電流選用什么空氣開關好

    30kw電機,60A額定電流,啟動電流為7*60=420A,持續3秒,選用什么型號、規格的空氣開關,又能起到短路保護又能躲開啟動電流?謝謝!聯系方式:[email protected]

  • 關于斷路器額定電流問題?

    我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.

  • 【請教】三相電機斷路器額定電流的選擇

    三相電機斷路器額定電流的的選擇,我的經驗是斷路器的額定電流=電機的功率*2*1.2。 現在看資料說斷路器分線路保護型和電機保護型,線路保護型需要乘以1.2的系數,防止電機啟動時(電機啟動電流約為額定電流的10倍)出現短路跳脫,而電機保護型斷路器不需要乘以1.2,因為它的短路跳脫為12倍電機額定電流。 我想問的是這個1.2的系數到底是什么意思,有資料說應該乘以1.5再選斷路器,到底是哪個系數。

  • 水泵電機電流超過額定電流50%

    我們單位新裝兩臺新泵,泵出水口到取水口高度為75米,選擇泵的揚程100米,流量50m3,管道為PPR管材,總長有近1000米。試泵時發現,電機電流超過額定電流50%,電機為37KW,額定電流為68.5A,可是實際電流卻達到了110A,請高手指點下,謝謝。

  • 請教柴油發電機出口斷路器如何選其額定電流?

    請教柴油發電機出口斷路器如何選其額定電流?

    各位達人,今天突然糊涂了,不知道柴油發電機出口的斷路器該如何選擇了。請指點一二。RMM1-100H/4 這個斷路器該如何選擇額定電流?終端的負載為電動機一般負載,最大4KW。斷路器的額定電流選擇50A還是16A?

  • 看看這個電機標牌18KW,額定電流22A ,為啥???

    看看這個電機標牌18KW,額定電流22A ,為啥???

    看看這個電機標牌18KW,額定電流22A ,為啥???看看這個電機標牌18KW,額定電流22A ,額定電流為啥會這么小呢???請指教!!!

  • 請幫新手看看這電機額定電流是多少?有圖。在線等。

    請幫新手看看這電機額定電流是多少?有圖。在線等。

    請幫新手看看這電機額定電流是多少?如果三相平衡,那么其中任意一相的交流電流又是多少A?有圖接的是三相電,相間400V左右。這是一個破碎機電機。在線等,請賜教。

  • 電機額定功率、額定電壓和額定電流的關系

    1.電機額定功率和實際功率的區別是指在此數據下電機為最佳工作狀態。 額定電壓是固定的,允許偏差10%。 電機的實際功率和實際電流是隨著所拖動負載的大小而不同; 拖動的負載大,則實際功率和實際電流

  • 交流電機定子額定電流的計算與估算

    知識點:定額交流電流

  • 關于低壓柜額定電流的請教

    關于低壓柜額定電流的請教

    變壓器容量為630KVA 低壓0.4KV 請教大家一下 那配電柜的額定電流怎么計算附上負荷表數據 謝謝大家的幫忙

  • 關于變壓器額定電流的計算

    最近在做一個10kV工程,在計算500kVA變壓器的一次側電流時,出現了些問題.我覺得公式應該用 S=1.732UI即電流 I= 500/1.732*10 = 28.9 A可是我師父說我是錯的,還應該除以功率因素,0.95即 28.9 / 0.95 = 30.4 A ================為啥我一直覺得我是對的

  • 急求,關于GCS的額定電流問題

    下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A

點擊加載更多

450kw電機額定電流

450kw電機額定電流專題,為您提供450kw電機額定電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與450kw電機額定電流 相關的專業交流討論,更多450kw電機額定電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

額定電流63a

熔體額定電流

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 广水市| 灵宝市| 平南县| 高邑县| 肃宁县| 新昌县| 郸城县| 安国市| 通化县| 外汇| 收藏| 林西县| 蒙自县| 宜阳县| 九龙坡区| 抚顺县| 遂平县| 印江| 静乐县| 龙门县| 长子县| 马山县| 长海县| 通道| 定陶县| 宿迁市| 阜宁县| 德钦县| 伊川县| 麻江县| 蒙阴县| 平定县| 通许县| 郓城县| 获嘉县| 晋城| 松潘县| 洱源县| 高雄县| 都昌县| 颍上县|