我們常用的電度表,以DT862為例:通常有DT862-4和DT862-2兩種,前者電流3(6)A,后者電流1。5(6)A,請問這兩種電度表有何區別?電度表的這兩種電流值3(6)A中3A和6A各指的什么電流?
請問: 變壓器最大電流諧波計算,按照變壓器額定容量算,與實際負荷大小無關吧? 以下計算方式正確嗎? 1、變壓器額定容量2500kVA,短路阻抗7.64%,則 短路容量=額定容量/短路阻抗 =2.5MVA/0.0764=32.7MVA 2、實際諧波電流閾值= (實際短路容量/基準短路容量)*諧波電流允許值 =(32.7/10)*62=202A (三次)
一個2.5(10)的單相電表,帶了3臺1.5P的空調,5臺電腦,一臺電熱水起,冰箱等,電流早超過了10A,但是電表啥事也沒出,只是所有電腦經常重啟,其他對電壓要求不高的設備沒影響。到底電壓過低是不是電表太小引起的呢?電流超過電表額定電流會發生哪些情況呢?
額定125A的三相空開的每一相能承受的最大電流為可以達到125A,我想問一下,是每一相能夠同時承受125A(三相加一起375A)的還是三相加一起可以承受125A的電流,請多多指教,謝謝
本帖最后由 hepdi1264 于 2013-4-19 11:17 編輯 選用雙聯雙控開關控制一個房間兩條照明線路,那這個開關的額定電流是按單條線路的最高來選,還是按兩條線路的電流總和來選??求指教。。。
有一個工程投標,要求填母排的額定瞬時電流,請問這個額定瞬時電流,指的是什么?是開斷電流還是沖擊電流?有知道的幫忙告一下,在線等。
目前小弟正在做一個別墅的電氣設計,業主熱水系統采用“美的”涌泉系列RSJ-72/400XH32熱泵,銘牌上的額定功率為1.87KW,額定電流12.5A。目前我比較困惑的是為銘牌上何額定電流這么大?按手冊功率因素取0.8,則輸入功率=1.732*0.38*12.5*0.8=6.58KW,效率=輸出功率/輸入功率=1.87/6.58=0.28,效率為何會之么低,是否我算錯了?我選擇斷路器整定是否按12.5A整定?而不能簡單按1.87*2=3.74A?多謝了。
ZRYJV-5*6最大能通過多少電流?ZR是否是阻燃的意思?ZRYJV-5*4最大能通過多少電流?ZRYJV-5*10最大能通過多少電流?謝謝
規范GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》附錄E 按短路熱穩定條件計算電纜導體允許最小截面的方法 P63 公式(E.1.1-3)中Ih(電纜的額定負荷電流)和Ip(電纜實際最大工作電流)。 什么是電纜的額定負荷電流(Ih)和電纜實際最大工作電流(Ip)? 電纜的額定負荷電流(Ih)是電纜所接負荷的計算電流還是電纜的額定載流量? 還望大家不吝賜教。在此先謝謝各位了。
我用的是10平方銅芯線380v進電箱的,大概50米。進箱后三相分開改為220v電壓。請問這個電箱的最大負載是多少?每相的最大電流是多少?我時用32mm的pvc管套的最大發熱溫度是多少?謝謝!
請教下面圖片中標注為紅色的部分,為什么存在一個下限和上限?提前謝謝您的回復。
在成套行業各家的試驗報告上均有主母排額定短時耐受電流各不相同,是否在同等電流情況下,主母排的額定短時耐受電流也會不一樣呢。是通過什么方式提高主母排額定短時耐受電流。還請大家一起討論討論
大家有沒有碰到過在計算中兩相接地短路電流比三相短路電流還要大,甚至單相接地短路也比三相短路電流要大。如果兩相接地短路電流較大,選擇斷路器時,是否應該按兩相接地短路來校驗和選擇?
我們單位10KV配電柜采用額定電流為1250A的VS1型真空斷路器,可是我平時巡視時發現,柜上CT變比為200/5,電流表指示電流單相就有為100A,那么換算過來單相就是4000A的電流.值這高于1250A的額定電流.為什么開關沒跳呢.請教各位師傅了.
下面是我廠拿到的3C認證上的規格/型號GCS 主母線:In=3150A~1600A,Icw=65kA;配電母線:In=1000A~400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40請問我廠生產資質是不是為: 進線柜額定電流范圍 3150A~1600A出線柜額定電流范圍 1000A~400A
一個插座上有一個二孔插和一個三孔插,插座的額定電流是10A...這個10A是二孔插的電流和三空插的電流之和。。還是二孔插是10A,三孔插也是10A?
額定電壓和額定電流等級劃分的依據是什么 像 6KV 10KV 630A 1250A 1600A 等等吧
GCK控制柜的銘牌額定電流怎么打?是打主母排的額定電流還是打垂直母排的額定電流?來個大神解答下{:1_105:}