對大電流接地系統中的變壓器裝設的接地零序電流保護,作為變壓器主保護的后備保護及相鄰元件接地短路的后備保護。 變電站是混跡電源、升降電壓和分配電力的場所,是聯系發電廠和用戶的中間環節。變電站有升壓和降壓之分。升壓變電站通常是發電廠升壓站部分,緊靠發電廠。降壓變電所通常遠離發電廠而靠近負荷中心。根據變電站在電力系統中所處的地位和作用,可分為以下幾類。 (1)樞紐變電站 樞紐變電站位于電力系統的相紐點.電壓等級一般為330 kv及以上.聯系多個電源.出線回路多.變電容皿大。全站停電后將造成大面積停電.成系統瓦解.樞紐變電站對電力系統運行的往定和可靠性起著重要作用。 (2)中間變電站 中間變電站位于系統主干環線或系統主要于線的接口處,電壓等級一般為220 kv-330 kv.匯集2-3個電譚和若干線路,高壓側以穿越功串為主.同時降壓向地區用戶供電.全站停電后將引起區城電網的解列。 (3)地區變電站 地區變電站是一個地區和一個中、小城市的主要變電站,電壓
變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘
S9-800KVA 10/0.4KV 的變壓器,零序保護如何實現?改選什么樣的互感器和繼電器?選用繼電器DL-21C 10A,電流互感器BH0.66-600/5,互感器裝在中性線上,能行嗎?有誰知道?
變壓器低壓零序過電流保護定值應如何設置僅僅根據25%的額定電流嗎?根據工業與民用配電設計手冊第三版上所述,還應與低壓出線零序保護相配合。問題是如果出線開關大,負荷大,那么配合后的定值不是非常大嗎?
1000KVA的變壓器的低壓零序保護怎么做啊?今天有一個報價說受電柜要加零序跳閘,我不知道怎么報,要些什么元件,電路圖怎么畫啊?
民規中好像規定Y,Y0變壓器宜采用,而D,YN11變壓器則不必。大家知道其中的原因嗎?我在本論壇看過此貼,大家眾說紛紜,莫衷一是,鄙人以為是D,yn11聯接變壓器承受不平衡負荷的能力遠大于Y,yn0聯接變壓器。根據承受不平衡負荷的能力要求,Y,yn0聯接變壓器中性線電流不得超過相線額定電流的25%,規程中的規定就是由此而來。中線電流就是零序電流。而D,yn11聯接變壓器低壓側的中性線電流允許達到相電流的75%以上,因此,更適合負荷不平衡的供電系統,一般情況下,零序電流不可能達到這么大,所以D,YN11接線的變壓器低壓側不需零序電流保護。[ 本帖最后由 hkz888 于 2009-11-28 14:37 編輯 ]
(電廠)廠用6000/400V變壓器,低壓側中性點經零序電流互感器接地,為什么不在高壓側裝?是不是低壓側負荷根本不會平衡?或者低壓側中性點電流比高壓側大的緣故?
有2個問題不是特別清楚,想請教各位老師,希望一起討論下。1.變壓器接地方式對零序保護的影響有什么?2.光伏電站在35kV系統中,接地變(小電阻消弧)對零序保護的動作有無影響?
SCB9-2000/10/0.4變壓器采用微機電流兩段保護,過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?
變壓器短延時過電流保護,長延時過電流保護是如何取值的? 比如下圖中長延時為什么要去額定電流的0.9倍;短延時為什么要取額定電流的4倍?時間為什么是0.4s,這些都是如何確定的?
有兩臺變壓器,上一級為110/35,接法為星三角;下一級為35/10,接法為星星。再對第二臺變壓器設置零序差動保護的時候為什么要設二次諧波制動系數?!因為二次諧波主要是有變壓器的勵磁涌流產生的啊,記得《國家電網培訓教材》下冊提到零序差動保護不受勵磁電流的影響,因為它采集的信號是在一次繞組的兩端,也就是在一次繞組的中性線采集一個信號,然后再從110/35的出線口采集一個信號,對兩者進行比較,也就是采集到的兩個信號根本就沒有被二次諧波干擾。不知道自己是不是有什么地方理解偏了,請高人指正,謝謝!
最近單位110KV主變保護改造,原來差動高壓側CT三角形接入,只有A411、B411、C411三根電纜,現在新柜子差動要求星形接入,需要A411、B411、C411和N411四根電纜,如果電纜不夠,用低壓側N441代替可以嗎?我們改造用的是南瑞PRCK-720主變保護,原來是南自廠的主變保護,主變高壓側CT電纜原來是一根7*2.5的電纜,差動用3芯,后備用4芯。我想更換一根10芯電纜,可以嗎?
本電廠化學水變壓器發生兩次低壓零序跳閘事故,現場沒有發現任何痕跡,保護裝置(西門子綜保)通過就地通流校驗正確,零序保護定值為變壓器額定電流的30%,請幫忙分析一下跳閘原因。變壓器為Y/Y0,容量為2000
我單位變壓器零序保護一天內動作三次,每次都導致高壓柜調閘。實際測量變壓器零序電流(80A)也不大。變壓器:S7-1600/10;其它原因也找不到。沒辦法將零序互感器線頭挑掉,結果運行正常。但是這樣變壓器將失去零序保護。請問高手:變壓器零序保護動作究竟是何原因?加急!
關于變壓器低壓側中性線零序電流保護問題,本人曾在中山及東莞兩地做過10KV配電安裝工程設計與施工,但兩地對是否在變壓器低壓側中性線安裝零序電流保護問題各有完全不同的要求及規定,本人有疑問,在此想請教一下各位,什么情況下宜采用,什么情況下不宜采用?謝謝!
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
一臺2000KVA的車間變壓器(油變),離高壓配電房150米,因地方所限不便在車間裝高壓柜,現在想在車間裝一個墻上負荷開關,配電房出線處裝斷路器,瓦斯保護信號引回配電房,不知是否可行。
我們公司有個工程,要建成一個總降壓站,在上海你聲請的容量過40000KV就要110KV的進線啊由于我們原來用的是35KV,現在新工程要110KV,不知道要用那些保護,求助?
變壓器零序電流保護
變壓器零序電流保護專題,為您提供變壓器零序電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與變壓器零序電流保護 相關的專業交流討論,更多變壓器零序電流保護相關內容請訪問