摘要: 剩余電流動作保護器一般簡稱為保護器,現作為一種有效防止人身電擊傷亡事故的措施,已在農村廣泛使用和推廣。正確理解保護器在配電系統中的作用,對加強低壓電網的管理,提高供電的可靠性、安全性具有十分重要的意義。 以上這些要求在實際工作中應注意: (1) 設備的接地裝置應作防腐處理。 (2) 接地線的裝設應嚴格按照設計施工,符合規程要求。 (3) 臺區管理工作中,定期檢查設備的接地裝置,發現問題及時處理。 3 剩余電流動作保護器在農村電網中的使用 農村配電網絡容量較小,負荷分布比較分散,但總體上低壓電網大致可分為三層:配變臺區、分支配電箱、用戶端。 三級保護是直接接觸保護與間接接觸保護相互結
知識點:剩余電流動作保護裝置
現在使用的剩余電流動作保護器基本上都是電流動作型,其基本工作原理:當通過保護器零序電流互感器(檢測元件)一次側的電流出現不平衡時(即產生了故障電流或漏電電流),便使零序電流互感器一次側獲得勵磁電流,其在鐵心中產生磁通,使二次側產生感應電流,當二次側的感應電流值(取決于一次側通過的不平衡電流的大小)達到保護器的動作電流時,保護器動作將電源切斷,起到保護作用。 在農村低壓配電TN系統中,剩余電流動作保護器既可作為系統中的總保護,也可作為中級或末級保護。它可以設置在系統中任何需要設置保護器的位置上,因而它在TN系統得到了廣泛應用。 2 剩余電流動作保護器的選用 2.1 剩余電流動作保護器類
知識點:剩余動作電流
根據《GB 13955-2005》 剩余電流動作保護安裝和運行4.5 必須安裝剩余電流保護裝置的設備和場所4. 5. 1 末端保護a)屬于Ⅰ類的移動式電氣設備及手持式電動工具1);b) 生產用的電氣設備;c) 施工工地的電氣機械設備;d) 安裝在戶外的電氣裝置;e) 臨時用電的電氣設備;f) 機關、學校、賓館、飯店、企事業單位和住宅等除壁掛式空調電源插座外的其他電源插座或插座回路;g) 游泳池、噴水池、浴池的電氣設備2);h) 安裝在水中的供電線路和設備;i) 醫院中可能直接接觸人體的電氣醫用設備3);j) 其他需要安裝剩余電流保護裝置的場所。按以上
裝設剩余電流動作保護器的低壓電網必須是電源中性點直接接地系統。農村低壓電力網基本上采用的是TT系統,即配變低壓側中性點直接接地,網絡內所有受電設備的外露可導電部分用保護接地線(PE線)接至電氣上與電力系統的接地點無直接關連的接地極上。 在實際工作中應注意: (1) 電網中的N線不得有重復接地現象,并應保持與相線相同的良好絕緣。 (2) 照明以及其他單相負荷應盡量均勻分配到三相上,并能隨負荷變化及時作出調整,當?shù)蛪壕€路為地埋線時,三相長度應盡量接近。 (3) 架空線路,應定期做好樹木清障工作。 (4) 農村生活照明戶內線路狀況較差,屬于農網改造自籌范疇,應積極采取減少線路漏電的措施。
1、剩余電流動作保護器的錯誤安裝
1 直接接觸保護 防止人體直接觸及電氣設備的帶電導體而造成的觸電傷亡事故。 此類型的保護器應選擇靈敏度較高的一般動作型(無延時)的保護器,額定剩余動作電流值I△n≤30mA。 選取這樣的配置,是因為在生理學中,當人體觸電后,外來大電流沖擊人體時,心臟的正常搏動必然受到影響。如果觸電電流和通電時間超過某一極限時,心臟的正常搏動就會擾亂,失去泵血功能,導致死亡。根據實驗研究,健康的心臟兩個搏動周期之間約有0.1s的間歇時間,就一般人的體重而言,50mA將引起破壞性心室顫動,30mA具有一定安全性不會引起危險的心室顫動。 2 間接接觸保護 在裝設防間接接觸保護器的用電設備,在實際運行中,保護器額定剩余動作電流選取大于30mA,額定動作時間選取大于0.1s,這樣配置保護器在發生漏電故障時能準確、及時動作,退出系統確保人身安全,一個非常重要前提就是接地線的選取與安裝及對接地電阻的要求(見表1)。
今天看IEC的規范,其中有一條就是住宅每戶進線都要裝300mA RCD,否則就配電箱的每輸出回路都要裝30mA的RCD。大家都是怎么做的呢?
采用三級剩余電流動作保護器作保護。 在實際安裝、維護、運行過程中有不能投運、保護拒動,保護誤動,整定值不合理等四種情況。
伴隨著農業機械化的大力推廣,烘干機、揚谷機等各類電動農機設備也如雨后春筍般發展起來,成為農業機械化生產必不可少的生產工具。 新型農業生產電器設備的推廣應用也伴隨著農村觸電傷亡事故的頻頻發生,由于對新設備使用不當、或是忙于生產忽視了電器設備安檢維護、或是生產加快導致絕緣老化破損,農忙季節人身傷亡事故不乏先例。加上近年來農村照明用電、家用電器的發展,農忙時節,各類家用電器使用頻繁,也給農村農業安全用電帶來隱患。為了保障用電人員的人身設備安全,正確使用剩余電流動作保護器不失為一項有效措施。在具體預防技術措施上:有采用農村綜合變中性點不接地運行;低壓線路安裝分路觸電保安器;電動農機設備安裝單機觸電保安器;積極推廣家用觸電保安器等措施。 總保護、中級保護及三相動力電源用電設備的剩余電流末級保護,宜采用具有漏電、短路及過負荷保護功能的剩
在兩網改造工程實施過程中,設備選型得到了重視,選用了一批技術性能先進、質量可靠的設備,如無油型斷路器、節能型變壓器等,新設備的投入使電網設備的技術含量增加,安全水平大大提高,在防止事故、確保安全供電方面取得顯著成效。低壓供用電系統,同樣也采用了新技術和新設備,使低壓電網的安全可靠性也有所提高,為確保廣大群眾的用電安全,廣泛地應用了漏電保護裝置--剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)。實踐證明,保護器的應用,大大降低了人身電擊傷亡事故,同時還起到了監督線路絕緣水平的作用,安全用電效果顯著。 國內外的經驗證明,在低壓電網中,安裝保護器是防止人身電擊傷亡、電氣火災及電器設備損壞的有效的防護措施。 近30年來,我國應用保護器的發展,經歷了自然發展階段、組織推廣階段、
知識點:剩余電流
1、移動式電氣設備及手持式電動工具(除三類)2、安裝在潮濕,強腐蝕等環境惡劣場所的電器設備3、建筑施工工地的電氣施工機械設備4、暫設臨時用電的電器設備5、賓館飯店及招待所的客房內插座回路6、機關學校企業住宅等建筑物內的插座回路7、游泳池、噴水池、浴池的水中照明設備8、安裝在水中的供電線路和設備9、醫院中直接接觸人體的電氣醫用設備10、其他要安裝漏電保護器的場所
1 試送投運法 主要查找剩余電流動作保護器自身故障。具體操作方法是:先切斷電源,再將剩余電流動作保護器的零序互感器負荷側引線全部拆除(二級、三級剩余電流動作保護器直接將出線拆除)再合保護器。若保護器仍然無法投運,則說明保護器自身故障,應予以修理或更換。若能正常運行,則保護器本身并無故障,再查找配電盤或者線路。其操作方法是:先將各路出線或交流接觸器負荷切斷,若不能運行則說明配電盤上有故障,應檢查各路電氣、儀表等設備是否絕緣良好,接線是否正確;若能正常運行則說明配電盤上無故障。當確認故障發生在外線路上時,可采用分線查找法查找故障點。2 分線排除法排查線路故障點時,可以按照“先主干、再分支、后末端”的順序,斷開
施工現場用電剩余電流動作保護器的選擇
剩余電流動作保護器的運行維護管理一、剩余電流動作保護器的運行維護管理工作(1)剩余電流動作保護器在投入運行后,使用單位應建立運行記錄和相應的管理制度
剩余電流動作保護裝置是具有漏電保護功能的開關設備,IEC標準定名為剩余電流動作保護裝置,縮寫為RCD,我國標準將其明確為當電氣線路和電氣設備發生單相接地故障時,利用這個剩余電流來動作切斷故障線路和電氣設備電源的保護裝置。
本帖最后由 liming063322 于 2013-9-30 11:32 編輯 王厚余—談剩余電流動作保護器RCD的應用電磁式和電子式RCD的區別 電磁式RCD靠接地故障電流來動作,它與線路電壓無關。電子式RCD靠故障時的線路殘壓來動作,如果殘壓過低,TN系統內的RCD可能拒動,而撳按試驗按鈕,RCD卻能動作,因無故障時試驗電壓仍為220V,給人以RCD“有效”的假象。
智能剩余電流動作保護器
智能剩余電流動作保護器專題,為您提供智能剩余電流動作保護器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與智能剩余電流動作保護器 相關的專業交流討論,更多智能剩余電流動作保護器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題