2.5的線3根穿線查表可以到15A的,二相計算可以到3KW多的,可是好多圖到了1.5KW就要用到了了4平方的線是不是太大了(不管它是不是浪費和為以后升級的原因)。這會影響我們正確選用圖集選型號的。大家平常是怎么處理這個事情的
我是成套調試員,最近在調試無功補償柜的時候,剛開始按照我們平常的相序送電,電流也送了,但是電容不投,后來,我老師把A.B.C相序調換了一下,就能正常投切了,請問這是怎么回事
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
我們單位進了一批新路燈,一個25A斷路器控制兩個路燈四個頭,后來為了一些死角照明我在這條支路上加上了兩個頭結果跳閘,測量發現電流超過25A,后來拆除了后加得兩個,測量是23左右,正常,為什么這么大那?取下一路單獨測量一個路燈電流是11A(兩個燈泡),就是說一個燈泡是5A,我也不明白高壓鈉燈怎么這么大的電流那?不知道多大的燈泡,我想即使500W燈泡不會出現這么大得電流?我測量一下其他得路燈都是這樣的參數,特請教一下高手說說什么原因?謝謝?。。?/p>
現場水泵的電機,想把電流和電壓傳到控制室的PLC,這個應該怎么測量。是裝互感器加變送器送模擬量到PLC,還是加個萬用表,通過485總線送過去,哪個方法好一點?
下面圖片中的內容來自GB50063。在下理解3.2.1條已包含對三相交流電流的測量,如在下這樣的理解是正確的話?為什么在3.2.2條還提到了尚應測量三相交流電流?提前謝謝您的回復。
以前我作過建筑高低壓電房設計,現在作的是機房強電設計,在做高低壓電房設計時,經常遇到600KVA以上的變壓器回路其中的線纜都是用的一根YJV-4*240+1*120,按照電流來計算很多都是1000A以上的,這種電纜的載流量才400多,按理這遠遠不夠.現在我做機房,一路200KVA的回路我都是給的這種規格的電纜,如果再大一點的回路,例如500KVA的是不是也可以用一根YJV-240*4+1*120的電纜,還是說必須的用兩根呢.那位能解答一下,給我個明白,先謝了
問個問題:35KV/10KV變壓器,35KV側電度表的電壓采自10KV側PT,電流采自35KV側,可以嗎?如果是35/10/6.6變壓器,6.6KV側電度表電流采自6.6KV側,電壓采自10KV側PT,行嗎?
小弟我遇到點困難:變壓器帶電,我的svg要求母線采樣的pt和ct要對應,并且要求正相序,現在施工隊已經撤出,我無從下手,有沒有什么簡單的方法判別出哪個pt對應哪個ct采一條母線的?
限流電抗器會影響電流頻率嗎?假如短路發生,很大的短路電流,首先電抗器吸收了短路電流 抑制了短路電流的上升率。但是具體過程 誰能給解釋下? 能量最終以何種形式轉換的。峰值電流是被抑制了。還是被延時了?個人認為延時,延時的話頻率不就變了嗎, 對嗎? 真的有點不理解 請教了 ?
下面圖片中的內容來自GB50063,請教標注為紅色部分的3.2.1條不包含測量三相交流電流嗎?如包含的話和3.2.2條不就重復了嗎?提前謝謝您的回復。
有一低壓配電房,有35路饋線,每路饋線都裝有電流互感器,其中最大的3路電流大約在1000A以上,余者都在1000A以下?,F要在大約45米的辦公樓裝設交流數字電流表,對各路電流值大小進行監視。若采用數字式電流表可直接與原為的指針式電流表串聯起來用,但規范規定電流回路接線不能小于2.5mm2 ,這樣必采用2芯2.5mm2電纜,線太多太粗,安裝起來費事和不美觀,有沒有更好的解決方案?應采用什么規格型號元件?請各位高手給予賜教。
我看了很多廠家的產品目錄,發現同樣馬力的三相交流電機,極數越大,其額定電流就相應升高,在本人知識范圍內,只知道極數只會對轉速有影響,極數越大轉速越低,但不知極數的多少是否會影響電機的額定電流?請各位專業人士解答一下本人的問題,不勝感激.
5非正弦周期電流電路(20-21)
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
大家不要笑我啊,我想問一下,補償柜需要電流電壓的取樣,是因為功率因數表需要電流和電壓嗎?然后靠他們算出電流電壓誰滯后誰提前嗎?然后計算出倒底要補償多少,是這個意思嗎?謝謝大家,我是初學,不要笑我~~
當同一個配電盤里面有很多設備回路時,用儀器測量其中一臺設備的電流諧波,測量值是否是該設備本身產生的諧波?如果不是,還請大俠指教怎么怎么計算?比如:電盤總電流I=3.5A,電流諧波=11.7% 其中一回電流I=0.08A,電流諧波=18.7%,則該回路電流諧波是多少?
本帖最后由 orioncons 于 2013-7-24 11:51 編輯 小白求助,網上有的說, 5A, 有的說8 A。本來裝一個廚房儲水式熱水器,1500w , 2.5平方線夠用。 后來發現 同一回路插座還要經常用電水壺, 居然功率是1800瓦, 這個么高。 2.5A是不是不夠用了?
剛做過一個項目,5臺130KW模塊,水泵配置是18.5KW(流量150m3/h,揚程28m),額定電流34.7A,實際運行只有25A,想問運行電流怎么這么低?
想問問大家,現有一高頻開關直流電源柜子,其中一臺是電池柜,一臺是模塊柜子,有18節12V的電池。想問問這銘牌中的20A是什么意思?求解