過電流和漏電流保護上有什么區別? 在看電動門的時候想到這個問題,問一下 ,問一下~~~漏電流針對插座回路說的嗎?只要加漏電斷路器就可以了嗎?《措施》P75頁上提到“電動門應由就近配電箱引單獨回路供電,供電回路需裝有過電流保護“,這個過電流保護圖紙上用什么方式表示出來啊?我手上的圖紙也就用一般的斷路器表示的?還有阿,一般來說電動門的功率是多少阿?還是要查具體規格的門來定?謝謝
突然間這個疑問我查規范,也沒有強制性要求啊
照明箱為什么漏電流這么大
EMC的一般特性和濾波器的功能原理 電氣設備在其電磁環境中必須能正常運行并不對其環境中的任何設備產生無法忍受的電磁騷擾。這種能力被稱作電磁兼容性。我們將電磁干擾分為傳導干擾和輻射干擾。傳導干擾包括對稱和不對稱干擾(也稱作差模干擾和共模干擾)。對稱干擾在相線和中線之間流動,而不對稱干擾在相線、中線對地線之間流動。造成這些干擾的原因包括網絡交換機、變頻器、處理器、電子產品或電氣設備中的切換操作、電動機控制等。 采用X電容可降低對稱干擾。就降低不對稱干擾而言,電流補償扼流圈用于低干擾頻率,Y電容用于高干擾頻率。 這些Y電容連接于相線/中線和地線之間,并將不對稱干擾從相線/中線傳導至地線,從而產生漏電流(參見圖1)。電容越大,衰減效果越好,漏電流也就相應地越高。
各位前輩,我在資料中看到了過電流保護,漏電流保護和零序電流的保護的名詞,可是對于他們的含義我不是十分明白望前輩門可以告知,他們的區別在哪?
[摘 要] 根據相關資料和事故分析,認為應根據國家及國際標準在低壓電源總進線處裝設RCD,并輔以等電位聯結,以遏制我國居高不下的電氣事故,并對與此相關的要求進行探討。 [關鍵詞] 電擊 接地故障 漏電電流 RCD 等電位聯結 一、問題提出 1999年12月湖北宜昌市某住宅由于去5樓的PE線在3樓與相線短接,致使5樓一住戶女主人在使用電淋浴器時,不幸遭電擊身亡。這是一起典型的接地故障造成的電擊事故。2002年的一個雷雨天,某地一男子赤腳在衛生間使用鍍鋅鋼管給水的水龍頭時,一個雷閃擊中屋頂,該男子即時斃命。雷電流沿衛生間外墻柱內引下線引下,給水管穿墻進入室內,雷電流的反擊造成電擊事故。2003年6月南方某大專院校一教工住宅樓水管帶電,使該樓教職員工人心惶惶,不敢用水,其鄰樓也相繼有類似現象發生。經檢查發現該樓一職工私自將自家N線接至電表箱金屬外殼。電源進線采用TN-C-S接地系統,進入戶內后,N線與PE線又連接起來,一旦該住戶用電(進水管進戶時沒有與接地裝置等電位聯結),漏電電流流經PE線入地,水管與地之間形成電位差。 綜合分析以上三起事件的起因,筆者認為,只
首先回答標題中的問題:漏電流和漏電電流一樣嗎?答案是不一樣。不僅不一樣,二者還是完全不同的兩個概念,可以說,幾乎沒有任何相同點。 什么是漏電流 電學中將描述電阻特性的物理量,叫做“電阻率”(20℃下,物體電阻值和面積的乘積與長度之比)。但是電阻率有一定的極限——換句話說,沒有絕對絕緣的物體。正是由于這個原因,在絕緣體中,也會產生微小的電流,這部分電流就叫做“漏電流”。 漏電流有什么用呢? 電路中的電子在移動或轉向時(電子移動形成電流,交流電路中電子會發生轉向),會消耗一部分能量,這部分能量的轉換為電能轉換成熱能(就是常說的電線發熱)。 能量消耗的多少(發熱量的大小),與電子密度、頻率(電子轉向次數)和電介質的材料有關。電流越大和頻率越高,發熱量也就更高。 絕緣體上的漏電流,同樣會產生發熱的現象。在一些精度較高的場合,比如二極管、電容器、濾波器、電源等,就要求盡量降低漏電流的大小,同時選擇低損耗的絕緣材料。 測量漏電流,有專用的漏電流表。什么是漏電電流
漏電流鉗形表是檢查低壓線路漏電或查竊電的最好工具,現介紹給廣大電工朋友們參考。 1 判斷剩余電流動作保護器本身是否有問題
家用漏電保護器一般家庭選擇漏電電流為30 mA的。隨著社會經濟的發展,人民生活水平快速的提高和居住條件的改善,家中的各種電器越來越多,在使用中如何保障人身和家用電器安全是亟待解決重要問題,不容忽視。其中,正確選用和安裝漏電保護器是簡單經濟、安全可靠的保障手段之一,因此,在民用住宅及電氣設備保護中得到廣泛的應用。家用漏電保護器在我國還是一項新技術、新事物,目前國家還沒有統一的規范出來,在GB50096-99《住宅設計規范》中只要求住宅樓的總電源應具有漏電保護功能外,但對各住戶沒有具體規范。GB13955-92《漏電保安器安裝和運行》也沒有涉及家用漏電保護。這顯然已不能滿足國家構建現代化和諧住宅小區的需要。
大家先我幫我看看這個思路對不對:是用在路燈回路中的,線路長的有1K來m,每個回路估算著正常漏電電流近50mA左右,又由于額定漏電動作電流一般要大于正常漏電電流的2.5倍(即要大于125mA)。而2P的漏電保護器中200mA級的好像沒有見到過,只有30,100的吧。所以想問一下額定漏電動作電流為200mA的漏電保護器(2P的)有嗎? 什么型號呢?[ 本帖最后由 limsnoy 于 2009-5-29 21:28 編輯 ]
注冊指導書P9中講到:當過電流不能滿足要求而零序電流保護能滿足要求,宜采用零序電流保護;當過電流保護和零序電流保護都不能滿足要求時,應采用漏電電流動作保護。 不太清楚低壓系統接地故障中的零序電流保護和漏電電流保護有什么不同?請各位高人指點。
現在TT系統在路燈系統用的越來越多,有沒有相關管理、設計單位對TT系統下漏電保護器漏電電流進行過相關實測,看看一定條件下漏電電流到底是多大?
大家好,民規上說是醫用設備的漏電電流為6ma,可是我看了很多廠家的樣本說是最小只有10ma的漏電開關,只有國內的一家生產6ma的漏電開關,我想請問一下,我一定的選6ma的嗎?
我們用的本德爾rcm420監測總的漏電流,然后還有很多分支斷路器監測漏電流,現在rcm420設定值是70mA,其他分支斷路器設定的是30mA,但是現在的問題是發生對地漏電的時候,rcm跳了,分支斷路器卻不跳,我想是不是因為各個分支的斷路器都設定為30mA,平時正常情況下總的漏電小于70mA,但是發生故障時,漏電流小于30mA,但此時的總的漏電卻大于70了,所以rcm420就跳了,如果是這樣,那這個系統的rcm420的值應該設定為多少?
請教,這個電容柜中的整定電流如何確定?是按使用電容器大小計算還是按照系統電流?下面的漏電保護器的型號又是怎么確定的?JD-250L是什么含義?怎么選擇型號?我看另一個圖,變壓器大小不一樣,后面卻都是250L,只是前面有點不一樣。請給個簡單公式,謝謝。
漏電保護開關動作電流時間測試方案.doc
關于來源:求助三相漏電保護器使用多年了,可是對與漏電原理不是很懂,請有有關人員予以說明.三相四線制的漏電保護器其零序電流互感器工作時電流是怎么檢測不平蘅的電流的?