国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 3000KW發電機電流保護怎樣設定?

    3000KW的柴油發電機組(由幾臺機組組成電網),10.5KV,額定電流206A,采用微機電流兩段保護,請問差動兩段電流怎樣設定?過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?

  • 500KW高壓空壓機電流保護怎樣設定?

    500KW,10KV高壓空壓機,直接啟動,啟動電流約300A,額定電流約40A,采用微機電流兩段保護,過流\過流速斷\速斷三者選兩個做為保護,請問選哪兩個電流保護,怎樣設定?

  • 壓縮機電流保護與線圈燒毀原因

    一、壓縮機過流的原因

  • 壓縮機電流保護與燒毀的常見原因是什么?

    壓縮機電流保護與燒毀的常見原因是什么?

    1、壓縮機過流的原因 簡單來說,造成壓縮機的過流有一下三個方面的原因: 1、制冷系統的冷凝壓力過高;2、制冷系統中制冷劑過多;3、壓縮機缺少冷凍油。 下面我們來詳細說明: 一、外機散熱不良 外機回、排風短路:如外機裝在封閉式陽臺內,狹小的過道內,屋內等不通風的地方,風口前有阻礙物。 外機風量小,散熱速度慢:如外機冷凝器太臟或被灰塵油污堵死,風扇電機

  • ABB的REF610,零序電流保護

    我廠10KV饋線開關采用ABB的REF610保護裝置,設有零序電流保護,發現當地電力公司變電所10KV有失地,我廠10KV饋線開關零序電流保護就會動作跳閘,不知是什么原因?當地電力公司變電所到我廠10KV母線確認未失地,我廠10KV饋線是7KM的電纜線路.

  • 過電流保護定值如何整定?

    我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?

  • 一則差動電流保護動作問題

    我們公司有一組線,分成兩路分別有兩個變壓器,今天在送電時,送1#變壓器一切正常,當送2#變壓器時,差動電流保護動作,進線側差動電流保護器動作,短掉差動電流保護器,送點,電流保護電流較大,持續2到3分鐘,電流下降為0,兩變壓器供電正常。我想知道這原因大概是什么,最好可以幫忙分析一下。

  • 零序電流保護有哪些優點?

    帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。

  • 電機電流和電壓怎么測量

    現場的電機,甲方要測電流和電壓傳到中控室,考慮到電機是三相平衡, 測B相的電流和電壓就行了吧,還需要測三相電流和電壓嗎?傳到中控室應該怎么通訊,如果采用485總線,現場控制柜還要加個萬用表?

  • 10kV異步電機電流速斷保護的設定問題

    我廠一臺10kV 250kW 4極高壓電機(空壓機,直接全壓起動),其電流速斷值整定為9.3A(二次,TA變比為30/5),起動時5秒退出保護。今天在起動時卻將三相繞組燒斷了,情況是這樣的,在電機通電起動8秒后電流速斷保護動作,斷路器跳閘,但電機繞組仍被燒斷。我的問題是此容量的電機帶空氣壓縮機起動時從靜止到全速運行大概需要幾秒,此電流速斷整定值是否合理呢?一般電機的最大起動電流在電機通電幾秒達到呢?起動前絕緣檢查均正常,而且前幾天還能正常起動和運行。公司領導認為是電機本身問題,但我們分析應該是操作問題,比如起動前未開壓縮機進出口閥門,形成堵轉電流使電機保護動作,有這種可能嗎,但現在還有一個問題是既然保護動作了,為什么還是將電機繞組燒斷了呢?請教高手詳解,謝謝!

  • 微機保護的零序電流問題?

    6KV變電站的保護裝置零序電流是5A標準,而變電站需要的零序靈敏度是1A,(1A最低測量值大約是5A最低值的五分之一)問:這樣的話除了對零序過流靈敏度有影響外,還有什么不利的影響?謝謝!

  • 風機電流突然增大,為什么?[討論]

    風機電流突然增大,為什么?[討論]一臺除塵器主風機為ABB200千瓦三相籠型異步電動機,額定電流是365安,皮帶傳動。主風門開到最大時電流為360左右,現在突然增加到390左右,檢查軸承并無發熱,異響,震動,潤滑良好。而且,吧風門調小,電流無明顯變化。請各位大俠幫忙分析一下原因

  • 關于斷路器保護電流的問題

    請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!

  • 壓縮機電流和功率的關系?

    對于單相交流220V的電機來說,"功率=電流*電壓*功率因數"。對于一臺三匹空調單相壓縮機,如果標注的額定功率為2600瓦,那額定電流=額定功率÷額定電壓÷功率因數=2600W÷220V÷0.8=14.7安培,功率因數取0.8,現在要對這臺三匹壓縮機的空調進行制冷劑加注,如果用鉗表卡到的電流為13安培,那么此刻壓縮機的功率=13*220*0.8=2288瓦,請問大家,我的算法對嗎?對于三相交流380V的壓縮機來說,"功率=電流*電壓*1.732*功率因數"。對于一臺五匹三相壓縮機,如果標注的額定功率為4600W,功率因數一般取0.8,那么額定電流=功率/電壓/1.732/0.8=8.74安培。如果現場用鉗表卡到的電流為8安培,那實際功率=8*380*1.732*0.8=4207W。請問大家我的算法對嗎?讓我糊涂的是,我在使用谷輪壓縮機選型軟件的時候發現,我的上述公式和軟件的結果不一致!比如:谷輪ZR61KC壓縮機,根據軟件的計算結果,電流為8.36安培時,輸入功率為4500W;電流為6.60安培時,輸入功率為2900W。這兩組數據并不符合"功率=

  • 關于小電流接地保護裝置

    6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?

  • 軸電流保護的應用及原理

    保護原理發電機主軸由于干蒸汽與葉片磨擦產生靜電,勵磁繞組不對稱,產生軸向磁通,轉子繞組兩點接地或外部非對稱故障時,均會產生與軸交連的磁通,在軸轉動時,產生軸向電壓,如軸承座絕緣損壞會產生軸電流,這個電流經軸承座和大地形成回路,在軸與軸承間產生火花而損壞軸頸或軸承。因此,當軸電流達到一定值時應切除發電機。動作邏輯當軸電流(全電流)大于整定值Ic2后,立即啟動延時tcu,延時時間到啟動配置相關的出口并發出保護動作信號。

  • 變壓器零序電流差動保護

    變壓器零序電流差動保護視頻教程時長6分鐘

點擊加載更多

手機電流保護

手機電流保護專題,為您提供手機電流保護相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與手機電流保護 相關的專業交流討論,更多手機電流保護相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 保靖县| 揭西县| 张家港市| 高尔夫| 清远市| 东莞市| 南岸区| 勃利县| 牡丹江市| 襄樊市| 锡林浩特市| 阳泉市| 西畴县| 乌拉特后旗| 赤壁市| 大关县| 平谷区| 宜章县| 淮南市| 大同市| 长宁县| 神农架林区| 金溪县| 长春市| 深水埗区| 天峻县| 栾川县| 象山县| 双城市| 全椒县| 泌阳县| 丰台区| 泌阳县| 宜昌市| 会泽县| 益阳市| 台安县| 安泽县| 晋州市| 蕲春县| 潼关县|