發表在“青海電力”的一篇論文“主變零序電流保護配置與實用計算”
2000KVA, CT 250/5, 計算零序電流,謝謝。
如圖所示,線路L1、L2上均配置有三段式電流保護:已知,系統在最大運行方式下的系統電抗分別為Xmax=6.3歐,Xmin=9.4歐,線路L1、L2的長度分別為L1=25KM,L2=64KM,線路每公里正序電抗為0.4歐。保護2中定時限過電流保護的動作時限為2.5s,線路L-1的最大負荷功率為9MW,cosφ=0.9,K?TA=300/5,電動機自啟動系數為Kss=1.3。是對線路L-1上配置的三段式電流保護進行整定計算
以下問題摘自[本篇主題:320KW的電爐用兩根120平方電纜,小嗎?][1]4*240低壓電纜能供的電流也只有400A左右[2]320KW工作電流約等于490A[3]240的電纜30度的載流量為408A[4]320KW的電爐計算電流是486A[5]320KW電流為490A,3×120+2×70mm^2在30攝氏度的載流量為259A,[6]320KW的電爐計算電流是486A,整定電流500A. [7]YJV-4*120+1*70電纜在空氣中40度時其載流量315A,若兩根并接,乘上0.85系數,載流量535.5A. [8]以YJV為例,他的溫度為90度 ,短路承受溫度250度,,,從環境溫度到90度之間是通過正常電流的,當然如果長期處于90度,會對電纜壽命有影響,關鍵是保護問題
最近做的一個電廠短路電流計算及保護整定計算,給大家參考,歡迎提出意見!
1、電流速斷保護的整定計算 (1) 按躲開變壓器負荷側出口d3短路時的最大短路電流來整定, 即 IdZ=KkID·max (7-1)(2) 躲過勵磁涌流。根據實際經驗及實驗數據,一般取 IdZ=(3~4)Ie·T (7-2)按上兩式條件計算,選擇其中較大值作為變壓器電流速斷保護的起動電流。1600KVA變壓器的速斷定值是多少?我看了我廠變壓器的速斷定值,好象比按公式2計算的要大,又比公式1計算的要小的多,現在困惑了?有哪位給兄弟講講啊,謝謝了。我剛接觸這些。[ 本帖最后由 liulihui8888 于 2009-2-23 23:21 編輯 ]
630干變,6/0.4,高壓額定電流60.62,低壓額定電流909.3,高壓進線柜1臺,高壓出線柜1臺,電流互感器100/5,型號AS12/150b/2S。每臺2只。低壓負荷為電動機。根據配電設計手冊第三版:電力變壓器的電流保護整定計算。1、可靠系數:DL型取1.2,GL型1.3。請問AS12/150b是DL的還是GL的?取值應該是多少?2、接線系數該怎樣選?3、該變壓器短路阻抗5.95%,變壓器低壓出三相短路電流估算為:909.3/5.95%=15.3KA請問最小運行方式下低壓側兩相短路時流過高壓側的短路電流怎樣計算?4、請問針對該配電形式,最大運行方式與最小運行方式如何確定?5、手冊上說過負荷系數包括電動機自起動引起的過流倍數取2~3。請問自起動是什么意思?6、高壓進線柜、高壓出線柜各一臺,都帶有微機綜保,請問兩臺高壓柜繼電保護整定值一樣嗎?7、過流保護動作時限一般取0.5~0.7S,選擇的時候有什么依據嗎?是不是隨便定?期待高手解答,跪謝!!!!!
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電Ｒ分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
本人用VB做了兩個小軟件,一個算保護級鐵心尺寸,一個算測量級鐵心尺寸和誤差補償用得到的可以看看
請教:一臺220kv/35kv的變壓器電流互感器變比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,請問他的比率制動差動保護的動作電流值和差動速斷的動作電流值,怎么計算出來的說下?
系統在最大運行方式下,在線路L1末端(母線)發生三相短路時流過保護1的短路電流,為什么一定要最大運行方式下呢?是不是因為最大運行方式下,總阻抗最小,短路電流最大?為什么要在線路末端發生三相短路呢?
配電手冊P307表7-11中明顯是按額定電壓來算的;而《電力工程電氣設計手冊》二次部分P619文字說的是用平均電壓而式29-53中用的是額定相電壓;P623表29-7中使用的又顯然不能是相電壓吧;那么,到底依據哪個來計算呢?
帶方向性和不帶方向性的零序電流保護是簡單而有效的接地保護方式,其優點是: (1)結構與工作原理簡單,正確動作率高于其他復雜保護。 (2)整套保護中間環節少,特別是對于近處故障,可以實現快速動作,有利于減少發展性故障。 (3)在電網零序網絡基本保持穩定的條件下,保護范圍比較穩定。 (4)保護反應于零序電流的絕對值,受故障過渡電阻的影響較小。 (5)保護定值不受負荷電流的影響,也基本不受其他中性點不接地電網短路故障的影響,所以保護延時段靈敏度允許整定較高。
低壓柜的計算電流怎么算的?一臺1000KVA的變壓器,進線柜的計算電流為479,是怎樣算的?
避雷針的保護范圍有哪幾種計算方法,電工之家就避雷針保護范圍常用的這幾種計算方法整理于此,希望對大家有幫助。 目前世界各國關于避雷針保護范圍的計算公式在形式上各有不同,大體上有如下幾種計算方法: 1、折線法:即單一避雷針的保護范圍為一折線圓錐體。 2、曲線法:即單支避雷針的保護范圍為一曲線錐體。 3、直線法:是以避雷針的針尖為頂點作一俯角來確定,有爆炸危險的建筑物用45°角,對一般建筑物采用60°角,實質上保護范圍為一直線圓錐體。 自1983年起,我國正式制定了自己的防雷規范。目前我國建筑防雷規范GB50057-94也采納了國際電工委員(IEC)推薦的“滾球法”作為避雷針保護范圍的計算方法。 避雷針保護范圍的計算方法中說:常用避雷針(這里僅指單針)保護范圍的計算方法主要有折線法和滾球法,為此,就“折線法”和“滾球法”的計算進行了初步的分析和探討,得出:“折線法”的主要
一個630箱變,帶264戶,共有8條出線,每條差不多帶30戶左右,這個需要系數是按整個箱變帶264戶選擇,還是每條出線帶的戶數分別取需要系數計算算電流呢
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
根據規范要求 10.2.1 室內消火栓的保護半徑可按下式計算: R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk 式中: R。 —— 消火栓保護半徑(m); k3 —— 消防水帶彎曲折減系數,宜根據消防水帶轉彎數量取0.8~0.9; Ld —— 消防水帶長度(m); Ls —— 水槍充實水柱長度在平面上的投影長度。按水槍傾角為45°時計算,取0.71Sk(m); Sk —— 水槍充實水柱長度,按本規范第7.4.12條第2款和第7.4.16條第 2款的規定取值