GB 13955-2005 剩余電流動作保護裝置安裝和運行第4.6條對一旦發生剩余電流超過額定值切斷電源時,因停電造成重大經濟損失及不良社會影響的電氣裝置或場所,應安裝報警式剩余電流保護裝置。如:a) 公共場所的應急電源、通道照明;b) 確保公共場所安全的設備;c) 消防設備的電源,如消防電梯、消防水泵、消防通道照明等;d) 防盜報警的電源;e) 其他不允許停電的特殊設備和場所。為防止人身電擊事故,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置。問題:1.我想問下“為防止人身電擊事故,上述場所的負荷末端保護不得采用報警式剩余電流保護裝置。”是什么意思?到底要不要裝報警式剩余電流保護裝置?2.消防用排污泵需要裝報警式剩余電流保護裝置么?
剩余電流保護裝置的正確接線 丁建武 北京電力公司 北京西城 (100031)
剩余電流動作保護裝置的應用連理枝 摘 要 介紹了剩余電流動作保護裝置的原理、種類、適用范圍以及選用方法。舉例說明由于接線錯誤導致誤動作和拒絕動作的原因。 關鍵詞 剩余電流動作保護器 適用范圍 剩余電流動作保護裝置(Residual Current Operated Protection Device,簡稱RCD)投入運行30年來,對避免人身觸電和防止因漏電導致火災等起到了很大的作用。隨著用電量的成倍增長,特別是家用電器的普及,防止觸電、漏電依然是供、用電部門重要工作內容之一。下面對RCD的工作原理、使用、安裝等進行分析,談談RCD的應用。1 三大類接地系統及其對RCD的適應性1.1 IT接地系統 IT系統為中性點不接地或經一高電阻接地的系統,如圖1所示。電氣設備的外露導電部分通過保護線接地。IT系統一般用于要求高的用電場所。在發生單相接地故障時,接地電流很小,產生電火花的能量也很小。只是當一相接地(短路),而人體又觸及另一相時,由于單相接地使未接地兩相電壓升至接近
到底對于一般的單相回路如照明回路也需要2P的漏電斷路器么?
三相剩余電流動作保護裝置是否可以用于單相電路中?我咨詢過相關廠家,他們也給出了兩種截然不同的答案。請教正解!
論文簡介:低壓配電系統中裝設剩余電流動作保護裝置是防止直接接觸電擊事故和間接接觸電擊事故的有效措施之一,也是防止電氣線路或電氣設備接地故障引起電氣火災 投稿網友:lvyanfeiwei 上傳時間: 2013-05-20
今得到《GB 13955- 2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行》,看了一下,想請教大家以下問題:1、“本標準不適用于相與相之間或相與N線之間發生的電擊事故、電氣設備損壞或電氣火災事故的保護作用。”請問哪個標準適用呢???2、“必須安裝剩余電流動作保護裝置的場所增加了生產用電氣設備和安裝在戶外的電氣裝置”,我的理解是所有生產用電氣設備的動力開關柜、箱都必須使用RCD,取代普通斷路器,不知對否?
1.1 選擇額定剩余動作電流IAn 正確合理地選擇RCD的額定剩余動作電流非常重要,一方面在發生觸電或泄漏電流超過額定值時,RCD應可靠動作。另一方面,RCD在正常泄漏電流作用下不應動作,防止供電中斷而造成不必要的經濟損失。RCD的額定剩余動作電流應注意以下事項。 1.1.1 對于手持式電動工具、移動電器、家用電器等設備,應選用額定剩余動作電流不大于30m A的迅速動作型(一般型)RCD。 1.1.2 為保證供電系統可靠運行,額定剩余動作電流應躲過系統正常漏電電流。用于單臺用電設備保護時,應留有一定裕量,適應以后設備老化絕緣降低以及季節變化等引起的泄漏電流增大,選用的RcD的額定剩余不動作電流I△no應不小于正常泄漏電流的2倍;用于配電線路保護時,RCD的額定剩余動作電流應不小于正常泄漏電流的2.5倍,同時還應滿足不小于其中泄漏電流最大
剩余電流保護裝置的正確接線,關系到保護裝置能否正確動作,同時也關系到保護裝置的正常運行、關系到能否起到防護人身電擊、電氣設備損壞、電氣火災事故的問題。一、剩余電流保護裝置接線要點 1、根據低壓系統接地型式確定接線方式 剩余電流保護裝置在安裝接線前,首先應查清低壓系統接地型式,我國低壓系統接地型式有TT、TN、IT系統。由于IT系統自形成一個封閉系統,在特殊情況下采用,且安全性能高,一般不采用剩余電流保護裝置作為人身電擊、電氣火災保護,在此不作論述。 TN系統中,又可分為TN-C、TN-C-S、TN-S系統。剩余電流保護裝置在TT、TN-C-S、TN-S系統中的接線要求是不同的,在TN-C系統是不能安裝剩余電流保護裝置的,必須改造為TN-C-S、TN-S或局部TT系統后才能安裝。在TN-C-S系統中,對安裝剩余電流保護裝置的要求更嚴格,不然接線錯誤會造成誤動作或拒動作。
安科瑞虞佳豪
分享《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》GB13955-2005
剩余電流保護裝置的正確接線,關系到保護裝置能否正確動作,同時也關系到保護裝置的正常運行、關系到能否起到防護人身電擊、電氣設備損壞、電氣火災事故的問題。 1 剩余電流保護裝置接線要點 1.1 根據低壓系統接地型式確定接線方式 剩余電流保護裝置在安裝接線前,首先應查清低壓系統接地型式,我國低壓系統接地型式有TT、TN、iT系統。由于it系統自形成一個封閉系統,在特殊情況下采用,且安全性能高,一般不采用剩余電流保護裝置作為人身電擊、電氣火災保護,在此不作論述。
如題一棟住宅樓RCD的ΔI值為500mA.那么他的動作時間一般設置為多少呢。下邊第一條是《剩余電流動作保護裝置安裝與運行》第5.7.4;第二條是施奈德選型手冊上的。
6月25號我公司10kV一段PT柜內保險擊穿,BC相失去電壓,由于低電壓保護沒有投入,沒有造成損失。但是小電流接地保護確誤報為一條線路發生接地事故,是何原因?
GB13955-2005剩余電流動作保護裝置安裝和運行里有一條:嚴禁利用相線直接對地短路或利用動物作為試驗物的方法。現在討論相線直接對地短路(一般放在土壤表面),大致有多少安培電流?
對《剩余電流動作保護裝置安裝和運行》的條文分析
剩余電流動作保護裝置安裝和運行講稿B.PPT附件
民規種要求計算機插座要配有A型剩余電流動作保護裝置,這是什么東西啊?一般的插座用漏電斷路器就可以了吧?為什么計算機插座要求這么高呢?是不是怕燒壞計算機 呵呵:time:
低壓用,漏電保護開關一般用怎樣的符號表示,是不是直接用漏電斷路器的符號表示斷路器和漏電保護開關都在內?
接地與火災電氣火災目前有上升趨勢,其中由于接地故障引起的火災也不少。為了防止接地故障造成火災,這里對其產生的原因進行分析,并提出預防措施。(一)接地故障引起火災的原因接地故障為相線與電氣裝置的外露導電部分(包括電氣設備金屬外殼、敷線管槽及構架等)、外部導電部分(包括金屬的水、暖、煤氣、空調管道和建筑的金屬結構等)以及大地之間的短路,如圖1 所示。這種故障與相線和中性線間的單相短路故障不同,與相線之間產生的相間短路也不同。 接地故障與一般短路相比,當產生火災時具有更大的危險性和復雜性。一般短路起火主要是短路電流作用在線路上的高溫引起火災,而接地故障則有以下三個原因引起火災,且危險性更大,其防范工作也十分復雜。 1.由接地故障電流引起火災 一般短路的電流通路為線路的金屬導線,短路電流大,短路點金屬常被熔焊而可忽略其阻抗,這種短路容易被過電流保護電器(熔斷器、低壓斷路器)迅速切斷而不致起火。但接地故障的電流通路內有設備外殼、敷線管槽以及接地回路的多個連接端子等,TT 系統(接地系統)還以大地為通路。大地的接地電阻大,
報警式剩余電流保護裝置
報警式剩余電流保護裝置專題,為您提供報警式剩余電流保護裝置相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與報警式剩余電流保護裝置 相關的專業交流討論,更多報警式剩余電流保護裝置相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題