摘自《工業與民用配電設計手冊》保護用電流互感器一、保護用電流互感器的選擇(1)、保護用電流互感器除應滿足一次回路的額定電壓、額定電流和短路時的動、熱穩定要求外,還應按照電流互感器的10%誤差曲線進行校驗,在保護裝置動作時,誤差不超過10%。(2)、保護裝置和測量表計一般分別由單獨的電流互感器繞組供電。(3)、保護裝置(過流保護及差動保護裝置)應采用準確度為B級的電流互感器。 為了減小差動保護裝置的不平衡電流,可采用下述方法盡量降低電流互感器的負荷阻抗: 1)、電流互感器二次回路內盡量不連接其他繼電器和儀表; 2)、連接導線應盡量縮短; 3)、兩組電流互感器的型號盡可能相同,并且負荷對稱。(4)、在同一準確等級下,電流互感器的允許二次負荷,當電流互感器兩個二次繞組串聯時比單個繞組時加大一倍,并聯時減小一半。
10/3kV變電所的10kV進線斷路器,還有變壓器到3kV系統進線斷路器,都需要采用3CT嗎?見過一個66kV/3kV的系統:66kV電源進線是3CT,然而66kV變壓器一次的保護是2CT;66kV變壓器二次側到3kV系統,3kV系統進線斷路器又是3CT。上述10/3變壓器和66/3kV變壓器都是YD11接線,非直接接地系統。
請問各位大神,高壓柜內電流互感器保護級10P10中后面的10如何選擇,如果只知道開斷電流是25KA
電流互感器的接線是A401 B401 C401 N401我單位的是A401和N401接到表上面了B401和C401經過熱繼電器然后出來到端子排上和N401短接到了一起這樣的話B401和C401還會不會能起過熱保護的作用了呢
一路對三相5.5KW的異步電機共電,其額定電流為11.6A,如果用電流互感器側其電流選用LMZJ1-0.5 75/5A,電流表為100A這樣不知如何?此互感其用來測量.因為電機啟動時沖擊電流約為其額定電流的7倍,而電流互感其有一定的過載能力,而電流表沒有所以選的電流表的量程較大;有沒有更好的匹配呢?
今天,剛畢業的小同志問我電壓互感器為什么二次側是100V,我說可能是為了計算方便!他又問:要是計算方便,那電流互感器怎么是5A! 考,答不上來了!
如圖,這里的電流互感器我感覺是中間帶抽頭的吧?比如400-200/5A的,2K1,2K2是200/5A的;2K1,2K3是400/5A. 這樣理解對嗎?但不知道原理,請大家討論下。
請看圖紙這樣互感器和標記兩端都接地了,那兩端等電壓了,互感器怎么還有電流流過
這個電流互感器是干什么的 怎么又4個線圈 什么情況下用它
高壓 電流互感器多制成兩個鐵芯和兩個副繞組的型式,分別接測量儀表和繼電器,滿足測量儀表和繼電器的不同需求:1、電流互感器供測量用的鐵芯在一次短路時應該容易飽和,以限制二次電流增長的倍數。2、電流互感器供繼電保護用的鐵芯在一次短路時不應該飽和,使二次側的電流與一次側的電流成正比例增加。
10KV柜子里有時候有電流互感器CT二次保護器,遇到一個低壓柜里也畫了電流互感器二次CT保護器,還是第一次遇到,低壓電流互感器有沒有必要加二次CT保護器呢?請大家發表意見!
想問下,我看別人在選擇保護電流互感器的時候(35KV的出線上),三組電流互感器,選擇的保護是LZZBJ9-35Q的200/5A,10P/10P,想問下各位,這個10P/10P是什么意思啊?我看好多不都是10p10,10P20這樣的么?但是10P/10P的表示什么類型的保護啊?
電流互感器又稱儀用變流器,是一種電流變換裝置,它將高壓大電流或低壓大電流變換成低壓小電流,供測量儀表和繼電器使用。 電流互感器的初級線圈匝數很少,串接在被測電路中,而次級線圈匝數很多,與儀表或繼電器電流線圈相串聯,在正常情況下近于短路狀態。初級線圈的電流決定于原電路的負載電流,而與次級線圈的負載無關,次級線圈的電流隨原電路負載電流的變化而改變,因此能通過連接的儀表量度被測電路的電流值。 電流互感器次級電流規定為5A或1A,這使得測量儀表和繼電保護裝置安全,使用方便,也使得在制造上可以標準化。在理想的電流互感器中,勵磁損耗為零,初級線圈和次級線圈的安匝數相等,電流的相位也相同(二次電流向量旋轉180°)。但是在實際的電流互感器中,由于勵磁電流的存在,初、次級線圈的安匝數不相等,電流的相位也不相同,因此,實際的電流互感器存在著電流誤差和角誤差。 根據電流互感器的允許誤差范圍,可以分為五個準確度等級。如表1所示。 由于電流互感器次級所接阻抗的不同,影響著電流互感器的準確度等級,所以銘牌上規定的準確度等級
最近有發現電力設計資料把一只電流互感器的計量、測量線圈和保護線圈的變比做的不一樣,保護的基本是大一倍左右,求教這樣做的理由是為了防止保護線圈磁飽和嗎?
:time:
630KVA的變壓器正常應采用50/5的電流互感器,如果是用了30/5的電流互感器,計量能差到多少?按30/5設定的綜保(微機保護裝置)還能起作用嗎?
大家說說,什么是測量用電流互感器,什么是計量用電流互感器,什么是保護用電流互感器,分別怎么選擇一次側電流、準確度等級,以及什么時候選擇單相的,什么時候三相的?
論壇上的各位高手們,小弟有個關于保護用電流互感器選擇問題求教。我們有個工程6kV系統配電 系統短路電流44.9kA,配電回路電流~328A。在這種情況下原來設計選擇 保護用CT規格為 500/5 5P20。 業主提出,這種規格不合理,因為CT一次側電流為500A ,500×20=10kA,短路電流為44.9kA 遠大于10kA 在這種情況下CT誤差會大于5%。我不太明白CT能不能選成 1500/5 5P30級的。請各位高人指點。
請教大家,在這個系統圖中,穿心式電流互感器前端還需要設置熔斷器進行保護嗎?
電流互感器準確等級中的5P20是什么含義?0.2級和0.2S級有什么不一樣? 對保護用電流互感器,準確級以該準確級在額定準確限值一次電流下的最大允許復合誤差的百分數標稱,其后標以“P”表示保護。額定準確限值一次電流是指電流互感器出廠時所標明的能保證復合誤差不超過該準確級允許值的最大電流,一般以準確限值系數標示,額定準確限值系數一般在其準確級后標出;所謂額定準確限值系數是指額定準確限值一次電流與額定一次電流之比。 5P20的含義為:該保護CT一次流過的電流在其額定電流的20倍以下時,此CT的誤差應小于±5%。0.2級和0.2S級圴是針對測量用電流互感器,其最大的區