(1)GB10963-1999最新國家標準已經發布,等同采用IEC898-1995。 (2)新標準按IEC38,采用電網電壓值標準,即230/400V作為產品額定電壓標準。 (3)新標準產品分類的變化: ①增加按防護情況分為封閉式(不需相配的外殼)和非封閉式(需加相配的外殼)。這就是說,某些外部防護性能較差的斷路器配上相應的外殼后可以使用,提高了安全性。 ②增加按I2t特性分類。新標準雖然沒有規定按I2t分級,只要求測量,但在標準的附錄中闡述了I2t特性的測量與熔斷器I2t特性的配合(從發展角度分析,IEC會提出按I2t特性分級的標準)。 (4)新標準中增加了功耗測量。要求當溫升穩定時,在相應接線端子間測得電壓降的基礎上計算每極功耗。每極功耗值不應超過表1中的給定值。(5)為提高操作時的安全性能,確保操作者的人身安全,增加操作安全區測定。對非封閉式斷路器在進行分斷試驗時,需要在斷路器上放置一透明聚乙烯薄膜,當斷路器分斷時,薄膜若出現大于0.26mm的孔時,則認為不合格。此外還規
今天有人提到一些問題:既然斷路器的額定電流指的是每相的電流,那么300A的負載能否只用一個120A的斷路器,如果存在均分負載的情況,每相均分100A。這種說法是否正確。
一個20A的帶漏電保護微型斷路器,銘牌上面注明文字“不帶過電流保護”,請問是什么意思?既然不帶不帶過電流保護,為什么又要寫個20A?
請問斷路器的過載保護脫鉤電流,和短路保護脫鉤電流與用電設備核定電流之間的關系,一般倍率數?是否過載保護電流值一定小于保護電流值? 如果是這樣的話還需要兩個保護電流干嗎?只要選一個相對小的保護電流就行了?不知我的理解是否正確?在選斷路器時還需要注意什么?據我所知好象還有一個短路電流值,請幫忙解釋一下吧!
不要惡意灌水 我最近設計一款新式漏電斷路器。它可以把電網系統漏電,如陰雨潮濕天氣,線路老化等與人身,設備觸電分別控制。不使斷路器頻繁脫扣,又可以保護人身觸電安全。 比如可以把工頻漏電保護閥值設置為100毫安;人身,設備觸電電流保護閥值設置為20毫安。 這是當前一般斷路器做不到的。感興趣的可聯系我13819766943。
大家好,關于低壓斷路器問一下,關于斷路器的,瞬時和短延時是否為短路保護?長延時即過載保護?關于瞬時為:瞬時過電流脫扣器動作電流應躲過線路的尖峰電流,不是短路電流。那為何平時說是短路保護呢? 如電機接的斷路器一般認為是短路保護。還有個問題是: 短路電流的計算是否一般只用于判斷 斷路器的開關能力?
常常有人說因低壓線路的零線斷導致家用電器燒壞,如電視機燒壞、冰箱放了炮,電腦電源燒壞等等。 請問各位高手: 家用電器過電壓保護裝置有哪些呀???大家都推薦用什么產品?
帶剩余電流保護的斷路器分為如下幾類:1、AC型:只能因交流剩余電流而動作;2、A型:當剩余電流中含有單向脈沖(即直流脈沖)時也能動作;計算機插座會路應裝A型斷路器。3、B型:能在純直流條件下動作、
四極漏電斷路器(中性線和相線同時合分閘),其中性線要帶過電流保護嗎?請講的詳細些,謝謝!
問個很菜但必須弄清的問題,請各位高手指點!三相電機的漏電斷路器應該選用3P還是4P?三相插座的漏電斷路器又應該選3p還是4P呢?為什么?
在書上看到的:一個630KVA的變壓器,低壓側額定電流960A,短路電流21KA,選TM30-1000型斷路器,其運行分段能力為50KA,滿足要求,其短時耐受電流為15KA,不滿足要求.這個短時耐受電流為15KA為什么不滿足要求呢?選擇斷路器時怎么確定這個短時耐受電流的大小啊?它要滿足誰啊?怎么計算啊?
Pe=91.25KWKX=0.85COS=0.9Pjs=77.57KWIjs=130.95A算出電流為130A,如何根據130A選擇斷路器啊請各位前輩指點指點
我廠有一臺萬能式斷路器,額定電流630A,電機292A,短路短延時整定為2500A 0.4S,一啟動開關就保護跳閘,整定為2629A啟動正常。為什么會這么大呢?一般不是6倍嗎?
各位,對于漏電保護斷路器,在接線的時候是不是非要接上N線呢?比如2P的斷路器,是不是非要接1根N線和1根火線,才能檢測漏電電流呢?可不可以直接接兩相火線(比如A、C兩相)?
斷路器出廠以后電磁脫扣整定電流就是個確定值么?還是在這個范圍內?
在有的一些斷路器上,有的標出了過電流脫扣器的額定電流有的卻沒有標出來,這是怎么一回事,我們所用的ABB斷路器上只標出一個額定電流,不知道這個數據表示的是什么?請各位給予解釋一下
“斷路器的N極帶過電流脫扣器,N極始終接通,不與其他三個相線極一起斷開”一直以為斷路器的N極帶過電流脫扣器,N極其他三個相線極是一起斷開的,哪位能解釋一下帶電流脫扣器N極斷與不斷的區別嗎?
整定電流分為長延時、短延時、瞬時。那么進線開關選擇為長延時、短延時后,出線開關是不是就選擇為長延時、短延時、瞬時呢?歡迎討論。
有一組設備,功率大概在165需要系數是0.3功率因數是0.9計算電流也就是83.566,在選擇斷路器與電纜的時候是根據這個電流值嗎?
對GE的VB2真空斷路器應用不太熟悉,用過的朋友能否來介紹介紹?
家用及類似場所用過電流保護斷路器
家用及類似場所用過電流保護斷路器專題,為您提供家用及類似場所用過電流保護斷路器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家用及類似場所用過電流保護斷路器 相關的專業交流討論,更多家用及類似場所用過電流保護斷路器相關內容請訪問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題