問題1:聲光控型開關 到 燈位盒幾根線呢?一根火線+一根控制線 還是 一根火線+一根控制線+一根零線呢問題2:是所有的聲光控開關都有強啟功能么? 帶強啟功能的聲光控開關到燈位盒有幾根線呢?分別是什么? 謝謝
WDN-BYJ(F)-4X2.5-SC20.CC.WC 聲光控開關(帶消防專用強啟接點)這個怎么接線?一根火線,一根控制線,一根零線,一根地線嗎?是從應急照明箱接出的線,位置放在公共走廊里
我現在的高層建筑,在設計中有聲光控延時帶消防強起的雙控開關。哪里有賣的原理是什么?需付圖
現在我家的樓梯用聲光控延時開關,白天能控制不亮。但一到晚上就自動亮,不需要任何聲音。亮了以后,延時一會熄滅立即又自動開。周而復此,無法關閉。經查,在有光時,集成電路74HC00的電壓有7。5V,放大三極管基極有0.6V電壓,呈放大狀態,向開關吹氣時,其集電極能輸出高電平信號。此時即使有聲音,都不起作用。無光時,燈自動亮了,此時查集成電路電壓只有1V左右,三極管基極仍有0.6V電壓,向開關吹氣時,其集電極無反應。延時電容有放電過程,當其電壓低于0.5V時,燈滅后立即又亮,此時延時電容的電壓升到1.5V又慢慢放電(數字表測量,估計電壓會到7V),同時光敏電阻和三極管集電極有電壓升高又回落的過程。經查電阻、三極管是好的。三極管也換過,故障仍在。想換集成電路但一時找不到同型號的。想
某處安裝多只聲光控開關,負載是日光燈,用了一陣以后,一只開關燃燒損壞,差點引起火災,開關只控制火線,負載功率只有40瓦,接線也不虛,原因何在,請專業人士指點。
為什么聲光控開關不能控制節能類燈?
工地遇到一個問題,樓梯間甲方采購的節能環形燈管帶保護罩,選用聲光控延時開關,結果不能控制,燈具總是處于頻閃狀態,甲方認為設計的有問題?如何解決,圖紙當時確實標注的是節能吸頂燈,是不是采用緊湊型節能燈就不存在這個問題了
請問那位朋友能幫忙詳細講一下感性負載聲光控開關原理,那個擊穿空氣時的大電流怎么處理?最好能在給一下原理圖和所需氧的元件圖,謝謝
網上很多都說聲光控開關(帶可控硅)不能控制節能燈,節能燈會常亮。但實際上是有產品能做到的,例如聲光控LED燈,自帶聲光控開關的,其開關原理也是帶可控硅的。這是為什么啊?求大神指點!
如題。發現很多樓梯用聲光控開關,聲音要很大才能亮,干擾居民休息,也不文明,老人,小孩就不用說了。用紅外感應開關,如果裝墻上,另外一側的感應距離就受限制,而且樓梯半層以上轉彎后就有死角;如果裝天花,也同樣存在類似問題各位,有沒有用過的,麻煩幫忙解答一下解決方案?
聲光控延時開關 說明書, 包括普通,和帶消防應急強啟的資料下載:[ 本帖最后由 xiazai008 于 2011-9-26 14:01 編輯 ]
本帖最后由 wxhalk 于 2013-9-1 16:43 編輯 xsf-sgk-86p消防聲光控開關型號的意義?謝謝!還有sgk-86jsgk-asgk-d等等
現在建筑,不管是新建還是改建,都要求用節能燈。但是梯間照明和公共走廊照明,一般大家都是采用聲光控開關,但是燈具就成問題了,如果是節能燈,那么頻繁的啟亮和熄燈,節能燈用不了多久就壞了。審圖提的又不能選用白熾燈。大家在做的時候是怎么選擇了呢?
聲光控燈在平面圖上是否可以不畫開關?而指明開關集成在燈上
1.控制日光燈的聲光控開關 聲光控開關可以控制日光燈和節能燈,但是要根據日光燈(節能燈)的具體情況正確選擇聲光控開關。 1、控制鐵心鎮流器的日光燈(節能燈)。由于鐵心鎮流器在啟動時有瞬間斷電,而且產生及千伏以上高壓,會導致串聯供電的聲光控開關無法正常工作,因此不能配套使用。應該選用采用繼電器作為輸出器件的聲光控開關,而且,聲光控開關需要接入零線。已有技術成熟產品 2、控制電子鎮流器的日光燈或節能燈。如果選用燈座型、吸頂型、或者開關位置有零線的面板型聲光控開關,從技術上有多種解決方案。已有技術成熟產品。 3、如果是選用串聯供電的聲光控開關(如面板型),且開關位置沒有零線,由于各個廠家生產的電子整流器內部電路結構不盡相同,有的電子鎮流器在斷態即不啟動時幾乎不通電,這就使串聯供電的聲光控開關難以工作,還有電子整流器的起輝電壓往往只有幾十伏,聲光控開關的微小供電電流可能造成電子整流器的電壓積累,產生周期性閃爍,必須選用特制的聲光控開關,并在接線上進行特殊處理。已有成熟產品,但售價略高。 不過,頻繁啟動對日光燈管或節能燈管極容易損壞,約兩個多
根絕規范,消防時應急燈自動點亮,普通的開關或者自熄開關都可以通過強啟線使燈具自動點亮聲光控的燈具可以自動點亮么?因為不明白聲光控的原理,所以請教,謝拉
1)為什么聲光控開關帶節能燈負載容易壞?(2)用什么類型的聲光控開關配什么類型的負載最節能,壽命最長?原來市面上95%的聲光控開關都是針對白熾燈設計的, 即使剩下的5%能帶節能燈負載,但是節能燈的壽命除了累積的點燈時間因素外,還有一個很重要的因素就是開關燈的次數,每開一次燈,燈管就會受損一次,反復地開關,燈管很快就發黑,接著燈管的壽命就終結了。現在有一種聲光開關配合LED球泡燈,很廉價,效果很好,聲光控+3W LED球泡燈一套才35元,亮度也很高, LED球泡燈用的是開關電源驅動燈珠的,燈珠可以反復地亮點,燈珠的壽命幾乎與開關次無關。聲光控開關也是專門按長壽命設計的,壽命是同類產品的3-4倍以上,因此具有壽命長的特點。燈座式聲光控開關具有安裝方便,安裝的高度高,有不易被人為損壞的特點。
哪位知道現在市場上是否有聲光控單聯雙控延時開關?如果有幫忙提供型號和廠家。謝謝![ 本帖最后由 rumos3517 于 2011-9-18 16:22 編輯 ]
本帖最后由 liangbendq 于 2013-8-8 17:02 編輯 本文轉載自liangbendq.com/service/2013-07-27/49.html
我項目住宅樓道里使用的是一般智能聲光控開關控制木林森2W-LED球泡,燈一直處于微亮狀態,當聲音分貝達到出廠設定參數時,就正常亮。求高手解答這到底是什么原因?難道是聲光控開關不能控制LED燈泡?如何解決這個問題呢?