圖紙簡介: 本圖紙為10KV一次單線圖及二次原理圖,共計24張。圖中采用雙電源進線,分段母排是供電形式。采用4鎖4鑰匙(其中一把備用)管理.,所有負荷開關均帶電動操作機構AC220V,開關輔助接點(6常開6常閉) 用作開關狀態量(遙信、當地指示)、防跳閘回路1對,閉鎖回路2對(分合閘回路、聯鎖回路)、備用1對。高壓柜具備五防功能,即負荷開關盒地刀具備聯鎖功能。此圖是cad圖紙,查看DWG格式的文件需要專用軟件,請先下載并安裝AUTOCAD軟件才能打開。
看電器圖的基本要求和步驟 http://848977910.qzone.qq.com/infocenter?ADUIN=848977910&ADSESSION=1245012457&ADTAG=CLIENT.QQ.1881_QQUrlReportBlankZone.0
剛剛開始學照明,最近電方面遇到了不少問題,最近參考一份大院的照明圖紙做設計,有些問題一直沒搞明白,在此請教各位大俠,也歡迎新手參與討論:1.該路由2個控制箱,一個箱接出四個回路,即N1~N4,按理應該是8個回路才是,可是原理圖卻有12個回路?2.該路燈為全夜燈,可是電氣二次里面卻有半夜燈控制線路,我懷疑是不是人家畫錯了撒?3.每個回路的電流我算了很久,沒有一個回路算的和他一樣,公式I=1.2W/cosa*1.732*0.38,(說明中功率因素補償之于0.9,一盞路燈250W,三角補火800W),我把自己算的和原理圖對照來,差別蠻大.4.怎么從原理圖中看一個回路(比如L1)接了幾盞燈?5.二次圖中為什么只有L2~N的控制,其他的跑哪去了?能否簡單的教下怎么看二次圖?問題多多,不過最近每天都在學習,知道的兄弟姐妹一定要幫幫我啊,感激不盡?。?!
本帖最后由 大頭兒子 于 2015-8-7 16:35 編輯 詳情請點擊下載:1 低壓電器簡介
天正與浩辰的對比(在電氣下的圖)
誰有這本書《怎樣看電氣二次回路圖》?中國電力出版社。作者:蘇玉林 劉志民 熊森我們這的書店找不到,訂購也購不了。請問誰有二手的或知道哪里可以買到?謝謝了
怎樣看電氣二次圖,非常好的入門資料
各種二次回路圖及其講解
圖紙簡介: 本工程為某35kv變電站的二次圖設計,主要包括:綜合自動化系統結構圖,GSP-846主變主保護二次回路原理圖、端子接線圖,0KV電容器保護監控裝置二次回路原理圖、端子接線圖等,共53張。 投稿網友: lqwyj 上傳時間:
電氣二次圖識圖多媒體語音教程.rar
圖紙簡介: 變電所一次、二次圖紙及土建圖,主要包括電氣說明,高壓計量柜圖紙,PT柜原理圖,低壓配電系統圖,信號箱原理圖,控制電源原理圖,二次電纜連線圖,設備布置圖及電纜溝布置圖,照明布置圖及材料表等,請需要的同行下載參考。 投稿網友: xwyxjy 上傳時間:
1、計算機構成保護與原有繼電保護有何區別?主要區別在于原有的保護輸入是電流、電壓信號,直接在模擬量之間進行比較處理,使模擬量與裝置中給定阻力矩進行比較處理。而計算機只能作數字運算或邏輯運算。因此,首先要求將輸入的模擬量電流、電壓的瞬間值變換位離散的數字量,然后才能送計算機的中央處理器,按規定算法和程序進行運算,且將運算結果隨時與給定的數字進行比較,最后作出是否跳閘的判斷。2、零序電流保護的各段保護范圍是如何劃分的?零序電流I段躲過本線路末端接地短路流經保護的最大零序電流整定;不能保護線路的全長,但不應小于被保護線路全長的15%~20%;零序II段一般保護線路的全長,并延伸到相鄰線路的I段范圍內,并與之配合。零序III段是I,II段的后備段,并與相鄰線路配合。3、什么是重合閘的后加速?
幾種常用的二次回路講解資料
大家好: 在那位有KYN28系列產品的一次、二次圖紙,我可以以KYN28結構圖紙交換嘍,在此謝謝大家!
電氣二次接線識圖1