国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 你知道嗎?電氣的基礎知識

    1) 元件設備三繞組變壓器:three-column transformer ThrClnTrans 雙繞組變壓器:double-column transformer DblClmnTrans電容器:Capacitor并聯電容器:shunt capacitor電抗器:Reactor母線:Busbar輸電線:TransmissionLine發電廠:power plant斷路器:Breaker刀閘(隔離開關):Isolator分接頭:tap電動機:motor(2) 狀態參數有功:active power無功:reactive power電流:current 容量:capacity電壓:voltage檔位:tap position有功損耗:reactive loss無功損耗:active loss功率因數:power-factor功率:power功角:po

  • 工廠電氣的基礎知識有哪些啊

    我在一個紡織印染廠做電氣這行,這里主要是對電機調速的應用,用得多的是變頻器調速,工作還簡單,我想讓自己對電氣能更深入了解一些,不知道可以從那些方面入手,請有經驗的工程師指導一下啊!

  • 關于電氣基礎知識(功率計算)

    求教:1、供電電源為工頻單相380VAC 50HZ的電氣設備,它的輸入功率怎么算?2、供電電源為工頻三相380VAC 50HZ的電氣設備,它的輸入功率怎么算?3、供電電源為工頻220VAC 50HZ的電氣設備,它的輸入功率怎么算?希望各位大俠屈尊相告!!!其實我是想知道:電壓、電流與輸入功率的關系。[ 本帖最后由 wangguoqi2002 于 2011-10-21 13:49 編輯 ]

  • 電氣基礎知識該從何學起!

    我是剛從電校畢業的一名學生.在學校學習的是 動力工程 專業. 被分配到了電廠工作. 本來應該被分到 集控崗位(汽機.鍋爐)的.可是由于電氣專業缺人,就把我分到了 電氣運行 崗位. 我這剛開始接觸電氣,電氣知識比汽機.鍋爐難學多了.知識比較深奧. 有哪位老師.可以指教一下.電氣剛開始入門該從何學起.怎樣在短時間內掌握一定的電氣知識. (由于是專業電校畢業,對電氣知識不懂,讓別人看起來有點...)所以懇求·老師們指點!

  • 注冊考試的一點電氣基礎知識

    希望對大家能有所幫助

  • 電氣基礎知識問答,你怎么看呢

    1. 為什么電壓互感器和電流互感器的二次側必須接地? 答:電壓互感器和電流互感器的二次側接地屬于保護接地。因為一、二、次側絕緣如果損壞,一次側高壓串到二次側,就會威脅人身和設備的安全,所以二次側必須接地。

  • 電氣原理圖基礎知識問答

    1. 電氣系統圖主要有哪些?各有什么作用和特點 ? 答:電氣原理圖:電器布置圖 電氣安裝接線圖。 電氣原理圖:根據控制線圖工作原理繪制,具有結構簡單,層次分明。主要用于研究和分析電路工作原理。 電氣布置安裝圖:主要用來表明各種電氣設備在機械設備上和電氣控制柜中的實際安裝位置,為機械電氣在控制設備的制造、安裝、維護、維修提供必要的資料。 電氣安裝接線圖:是為了進行裝置、設備或成套裝置的布線提供各個安裝接線圖項目之間電氣連接的詳細信息,包括連接關系,線纜種類和敷設線路。 2.電氣原理圖中電QS、FU、KM、KA、KT、KS、FR、SB、SQ分別代表什么電氣元件的文字符號?

  • 電氣基礎知識之按鈕開關

    知識點:電氣基礎

  • 電氣一次系統基礎知識大全

    電氣一次系統基礎知識大全

    一次系統是由發電機、送電線路、變壓器、斷路器等發電、輸電、變電、配電等設備組成的系統。其功能是將發電機所發出的電能,經過輸變電設備,逐級降壓送到配電系統,而后再由配電線路把電能分配到用戶。一次系統是供電系統的主體,是用電負荷的載體,高電壓或大電流是一次系統的主要特點。正確選擇一次系統的結構方案、線纜和電氣設備并正確施工,是保證供電系統正常運行的基礎。一次系統中所有的電氣設備,稱為一次設備。常用的一次設備有高壓熔斷器、高壓隔離開關、高壓負荷開關、高壓斷路器及高壓開關柜等。二次電路中的所有設備,稱為二次設備。常用的二次設備有計量和測量表計、控制及信號裝置、繼電保護裝置、自動裝置和遠動裝置等。 一次設備按工作電壓可分為低壓設備和高壓設備。 (1)低壓設備為工作電壓在1.0kV及以下的電氣沒備。 (2)高壓設備為工作電壓高于1.0kV的電氣設備。其中,1.0kV至35kV(含35kV)的高壓設備稱為中壓設備,高于35kV至110kV的電氣設備稱為高壓設備,220kV至500kV的電氣設備為超高壓設備,高于500kV的電氣設備為

  • 電氣基礎知識:熱穩定與動穩定

    論壇發言時,發現有的人對動熱穩定的運用不是很熟。現整理如下,希望得到大家的支持和認可,畢竟花費了我許多時間。不當之處請指正。1.定義:熱穩定電流是老的稱呼,現稱:額定短時耐受電流(IK) 在規定的使用和性能條件下,在規定的短時間內,開關設備和控制設備在合閘位置能夠承載的電流的有效值。 額定短時耐受電流的標準值應當從GB762中規定的R10系列中選取,并應該等于開關設備和控制設備的短路額定值。 注:R10系列包括數字1,1.25,1.6,2,2.5,3.15,4,5,6.3,8及其與10n的乘積動穩定電流是老的稱呼,現稱:額定峰值耐受電流(IP) 在規定的使用和性能條件下,開關設備和控制設備在合閘位置能夠承載的額定短時耐受電流第一個大半波的電流峰值。 額定峰值耐受電流應該等于2.5倍額定短時耐受電流。 注:按照系統的特性,可能需要高于2.5倍額定短時耐受電流的數值。 額定短路持續時間(tk)8] 開關設備和控制設備在合閘位置能承載額定短時耐受電流的時間間隔。

  • 電氣基礎知識:小變比CT的動熱穩定

    經常見到的技術協議上總是要求CT的動熱穩定值與系統相同。如31.5KA/4S系統,要求CT熱電流為31.5/4S。對于小變比CT(30/5,50/5)其正常熱電流(CT的熱電流是指1S)一般不超過150倍的一次額定電流,以50/5的CT進行計算:150*50=7500A=7.5KA;根據電流熱效應I12T1=I22T2[注:由于網站不支持上下標,只能寫成這樣.I12就是I1的平方,I22就是I2的平方]將1S熱效應折合成4S熱效應,則7.5KA/1S折合成3.75KA/4S,與31.5KA/4S相差甚遠。由于變比與其安匝數成反比,所以在保證與大變比CT外型相同的情況下,本身制造上就有一定難度,加之需提高熱電流,可能一般情況下,不采取特殊工藝和加大外型,無法做到31.5KA/4S。對于400/5左右變比的CT,一般熱電流為45KA/1S,折合22.5KA/4S,也達不到31.5KA/4S.只有對于800/5以上的CT才能滿足31.5KA/4S.還有對于40KA/4S這樣經常性的系統,CT多數情況下不滿足熱穩定的要求。產品的型式試驗時也要求

  • 電氣基礎知識100問,值得收藏!

    電氣圈 收錄于話題

  • 一文讀懂電氣試驗調試基礎知識!

    一文讀懂電氣試驗調試基礎知識!

    1、電氣試驗的作用電力系統包括眾多的電氣設備,有些電力設備的故障甚至會威脅到整個系統的安全供電。電力生產的實踐證明,對電氣設備按規定開展檢測試驗工作,是防患于未然,保證電力系統安全、經濟運行的重要措施之一。所謂 “預防性試驗” 由此得名。對于新安裝和大修后的電力設備進行的試驗,稱為交接驗收試驗。其目的是鑒定電力設備本身及其安裝和大修的質量。交接驗收試驗和預防性試驗的目的是一致的。 2、按試驗目的不同分類 (1)交接試驗電氣設備通常是由專門電氣安裝單位施工安裝的,安裝結束后,安裝單位在正式移交給使用單位時,要對電氣設備進行試驗,這種試驗稱為電氣設備的交接試驗。 (2)預防性試驗預防性試驗是一種針對已投入運行的電氣設備而進行的試驗。 它主要是以預防為主,電氣設備不論運行情況如何,經過一定的運行時間后,都要進行定期試驗,通常是結合電氣設備的大修或小修來 進行。電氣設備預防性試驗是判斷設備能否繼續投入運行、預防設備損壞及保證安全運行的重要措施。 3、按試驗內容的不同分類 (1)特性參數試

點擊加載更多

電氣二次基礎知識

電氣二次基礎知識專題,為您提供電氣二次基礎知識相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電氣二次基礎知識 相關的專業交流討論,更多電氣二次基礎知識相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 鹤峰县| 乌拉特中旗| 兴安县| 平果县| 涿州市| 富阳市| 蒙阴县| 固原市| 卢氏县| 阜康市| 阿鲁科尔沁旗| 葵青区| 方正县| 宁波市| 绥棱县| 乳山市| 高要市| 札达县| 古丈县| 凤凰县| 秦皇岛市| 江都市| 浪卡子县| 颍上县| 高清| 宜丰县| 苗栗县| 新沂市| 浠水县| 陆河县| 边坝县| 麻栗坡县| 五家渠市| 巨鹿县| 金秀| 仁化县| 东光县| 富源县| 北宁市| 高雄市| 淮北市|