我想問問各位大神,雙電源切換前面的開關是用斷路器呢,還是用隔離開關,他們之間的選擇有什么要求,
雙電源自動切換開關主要用于兩路電源間(市電對市電,市電對發電機等)的自動及手動切換操作,一般實際運用中雙電源均設置為自動切換操作模式,起到對供電的連續性和穩定性保證。但是一些特殊情況,則需要采取緊急手動操作。一、雙電源自動控制模式雙電源處于自動控制模式下時,自動操作指示燈恒亮,此時手動轉換經掛鎖鎖定或程序控制處于禁用狀態。此時雙電源通過檢測常用電源NA、NB、NC三相和備用電源RA、RB、RC三相電壓,當常用電源有出現三相中任意一相過壓、欠壓、斷相情況或失電,此時如備用電源工作正常,雙電源開關經控制器自身設置的延時時間后自動斷開常用電源,接通備用電源,即進行自投操作
目前我所在的工程上使用的方式是,在配電室市電跟備用發電機線路,走的同一個配電柜,但是仍然有兩條不同的電源線引至各設備未端配電箱檢測公司檢測時,提出存在一個問題即,由于是在配電室引用的同一個配電柜,導致可以手工切換時,在市電不斷的情況下,進行切換(也就是在未端看起來是進行了切換,但實際上并未切換) 經過實驗的確存在這種情況而甲方卻認為,消防的雙電源切換,由于我們已經實用了兩條線路,達到了備用的目標,所以不認為存在問題。我想問下,消防的雙電源切換,配電引入時是不是必須在不同的配電柜進行?
比如說我的負荷總共有照明(單電源)用一個1250的變壓器;水泵風機(雙電源)加上空調機組(單電源)用一個630的變壓器并且?yīng)急消防(雙電源)。應急消防沒有水泵風機空調機組的負荷大,作為備用電源應急消防一個200的變壓器就夠了。那么我在做雙電源時候,高壓柜兩個進線中間聯絡,低壓柜也做聯絡,我最初的方案是低壓柜兩端一個630一個200,一個主一個備,這樣算不算冷備啊,如果我想做熱備,那是不是說我其實可以減少應急消防備用的那部分低壓柜,然后把630的變壓器可以拆成2個315的分別在低壓柜兩端同時運行對照明、水泵風機、空調機組、應急消防供電。求解
求教:圖片上的低壓成套柜由市電切換為發電機供電后,低壓計量裝置還會正常計量嗎。畫圈處直接由發電機供電后就不會有此疑問了。
關于低壓雙電源配電問題!請看圖
我廠供電性質是二類負荷,容量5000KW.單位領導要求單電源供電,供電局不同意單電源供電,要用雙電源供電.請問各位大俠我如何處理此事.急救
我們通常所說的雙電源進線,在正常情況下,是否要求兩路電源同時帶電,還是正常情況下,保證一個電源有電就可以了呢?請高人指點,在哪里有明確的規定啊?謝謝了!!
一般情況下 電梯的雙電源是使用微段的還是使用塑殼的呢?
今天看圖看到雙電源(二級負荷)在一般情況下不準合環,請問為什么?如相序、電壓等級一樣呢?如果由一段轉向二段供電的話,那肯定要先合環再斷開一段的吧,麻煩各位指點指點,謝謝!!!!!!!
現有一工廠,用電總負荷為5200KVA,高壓有兩路市電進線,需手動切換。其中消防用電回路有1000多安,請問消防用電沒發電機與市電切換行不行?
我在做消防的時候,強電把箱子的位置提過來,但我現在搞不明什么時候哪些設備接雙電源箱,哪些設備接動力箱,是不是控制排煙風機的就用雙電源箱,因為在誯娫幢磺袛嗟臅r(shí)候還有第二路電源可以繼續給風機供電。而其他比如送風風機就接動力箱,在發生火災的時候就切斷正常電源令送風風機停止。
請教:雙電源轉換器有帶隔離功能的嗎? "TBBQ-125A/4P+C"雙是什么廠家的型號?多謝啦!!!
關于自動轉換開關電器(ATSE)設計應用的探討一、概述: 自動轉換開關電器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要適用于交流不超過1000V或直流不超過1500V的緊急供電系統,用于兩路電源切換,以確保重要負荷(一、二級用電負荷)連續安全、可靠運行。ATSE常常應用在重要用電場所,至少是二級負荷用戶,其產品的可靠性尤為重要。轉換一旦失敗,其后果是很嚴重的。目前在工程設計中雙電源自動切換開關電器(ATSE)的應用越來越廣泛,對產品的正確認識,合理選擇,合理使用也變得越來越重要。下面筆者就此類問題談幾點認識和體會,希望對同行們的設計有所幫助。二、ATSE的定義和分類:1、定義:根據GB/T14048.11-2002《自動轉換開關電器》的定義,ATSE是由一個(或幾個)轉換開關電器和其他必需的電器組成,用于監測電源電路,并將一個或多個負載電路從一個電源轉至另一個電源的電器。2、分類:根據GB/T14048.11-2002標準規定,自動轉換開關電器可分為PC級和CB級兩個級別。
某小區屬于2類高層,但是設計用電負荷是一級負荷。設置自備發電機;在市政電與發電機聯動互投的時候,發電機可以在30s內自動投入。但是在消防設備末端雙電源箱轉換處無法自動啟動發電機。不知該怎么操作?請各位高手幫忙解決一下。按照消防驗收規范是應該啟動的。[ 本帖最后由 fflies 于 2008-11-3 10:56 編輯 ]
情況是這個樣子的,防排煙風機單控,每三個放進一個按鈕箱,共計四個按鈕箱,樹干式配電,選用PC級ATSE,審圖機構說如果是選用PC級的ATSE的話,在進線位置應加設保護電器,我想問問CB級得ATSE可以嗎?還用加嗎?還有這條的審查依據是什么,我沒找到,謝謝。
10kV用戶的總配,雙電源進線,兩個計量,中間有母聯,有兩個疑問1.是不是要兩路進線和母分要不要三鎖兩鑰匙,還是不需要,只需通過微機保護單位實施(備自投方式)2.兩路進線是從中間進還是兩端進,中間進是一個計量只能計量一個母線段的變壓器,兩端進是一個計量能計量所有的變壓器希望高手討論指點下
一級用電負荷需要雙電源供電。這是毋庸置疑的。但是,何為雙電源呢?一個高層住宅小區,有消防電梯、消防水泵等設備,視為一級負荷,需雙電源供電。小區設置10kv變電室,內設2臺1000KVA的變壓器,高壓線路分別引自附近110kv變電站的2路10kv線。問題,這樣算雙電源嗎?有人說,高壓必須由不同的變電站引來,也就說,除了110kv變電站引來外,還應從另一個110kv變電站(或35kv變電站)引一路線。是這樣嗎?希望電力部門的朋友答疑解惑。看了大家的回復,意見傾向于不屬雙電源的為多。但有的回復看出還是沒明白具體的意思,現畫了一幅小圖,直觀的表明一下情況。看看A方案和B方案哪個是雙電源?[ 本帖最后由 lzjhoo 于 2011-8-25 10:02 編輯 ]
一個教育園區圖書館,10層建筑,按照二級負荷設計,樓宇變電站為2*800KVA,有必要10KV雙電源嗎?可否采用10KV雙回路供電。民規是這樣說的: 3.2.10 二級負荷的供電系統,宜由兩回線路供電。在負荷較小或地區供電條件困難時,二級負荷可由一回路6kV及以上專用的架空線路或電纜供電。當采用架空線時,可為一回路架空線供電;當采用電纜線路時,應采用兩根電纜組成的線路供電,其每根電纜應能承受100%的二級負荷。
關于雙電源切換前面的開關的選擇是根據什么原則的,之前看過有選用斷路器的又有選用負荷開關的,也有選用隔離開關的,都把我搞暈了,這些的選擇到底是根據什么原則來選的,有沒有能詳細講講。。