国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 這樣可以實現雙電源自動切換嗎?

    各位前輩:兩只施耐德的 MT16H1 空氣斷路器 要實現自動切換,如果不用施耐德配套的"電源自動切換控制器",按我圖上的設計可以實現這個要求嗎?請大家幫忙看看，謝謝啦.

  • 雙電源切換箱數量的問題

    消防泵房里有90KW的室內消防泵(一用一備),75KW的室外消防泵(兩用一備),75KW的噴淋泵(一用一備),要各加一個雙電源切換箱嗎?如果共用一個雙電源切換箱的話,總電流有600A左右,找不到合適的電纜了,求教?

  • 請教雙電源自動切換的問題

    在下理解下面圖片中標注為紅色的部分的AT1為電源自動切換箱,如這樣理解是正確的話?那和圖中標注為紅色部分的TSE有啥區別? TSE的每一進線處為什么有兩路電源進線(如AP1:WP1和AP1:WP2) ? 提前謝謝您的回復。

  • 雙電源切換箱的接地問題

    請教在TN-C-S系統中,兩路電源由外部引入建筑物后在雙電源切換箱互投,此時做PEN線重復接地,是否要從接地裝置引兩根接地線到切換箱?在切換箱中有幾根PE排和N排?

  • 請問雙電源自動切換問題

    施耐德 ATNSX系列自動電源轉換系統與ATS 系列自動電源轉換系統,哪個屬于PC級的啊?ATS 系列自動電源轉換系統也能實現自投自復、自投手復、互為備用呵手動多種控制方式嗎?樣本上找了好久,沒找到說明?請大俠們賜教啊,在線等!急啊!:handshake哪[ 本帖最后由 myzwsm 于 2010-1-16 20:57 編輯 ]

  • 求助,關于雙電源自動切換的問題?

    使用兩個接觸器(主用),和一個裝換把手(3檔,1、0、2),其他輔材若干,不使用延時繼電器最好,實現雙電源自動并聯切換,轉換把手1檔時,電源1工作,2備用;2檔時電源2工作,1備用;0位時兩電源并列運行(即:兩接觸器同時吸合)。求接線圖,不勝感激~另外:有沒有延時斷開的轉換把手啊,型號及廠家?

  • 關于雙電源自動切換的另一個問題

    上次糾結了雙電源切換箱產品的問題,得到了各種回答,基本解決了疑惑。這次,是關于雙電源自動切換安裝的問題,先看圖這一幅圖是,發電機和市電經變壓器后,經自動切換裝置后,接入母線這是該母線上的消防負荷,開關柜 1AAE104,例如其中WP6排煙風機 這是具體的電力平面圖,看到1AA104,接著排煙機設備。于是讀完圖后,我的理解變成了下面這幅圖:

  • 低壓雙電源切換箱的接線問題

    配電室雙電源切換箱里面配4P切換總開關,1.進線電纜如果采用4芯電纜的話(ABC,PEN)如何接線?PEN先接箱內PE接地排,PE再接地,再從pe排上引出N和PE,N線和ABC線再接入4P雙電源切換開關,是這樣嗎?2.進線電纜如果采用5芯電纜,(ABCN、PE)的話,PE線 接箱內PE排,N線有N排嗎?箱內PE排還需要接地嗎?

  • 關于ABB雙電源自動切換裝置

    老師你好我們單位每層樓都有一個配電室,每層樓的西側或者東側又有一個ABB雙電源自動切換裝置,身為一個剛出大學門的電工實在不懂這個裝置的用途以及他的接線 ,是否跟外面的柴油發電機有關。希望有老師能解答一下 感激!

  • 雙電源自動切換開關的問題

    雙電源移動轉換開關 上端A B C N各個打電阻都是無窮大 下端A B有350歐的電阻這個問題嚴重嗎 我個人感覺是有問題的 這個會有相與相短路的隱患 但是我就是說不清楚為什么現在送電是沒問題的

  • 雙電源自動切換開關的選擇

    PC級的雙電源自動切換開關是不是更可靠一些?可是他不帶短路保護,在選擇它的時候需要給前面配一個短路保護開關嗎? 個人認為如果系統是以放射式給雙電源供電,則不需要此短路保護開關,因為前一級可以保護,如果是以鏈式或樹干式給雙電源供電,則需要此短路開關!! 大家對此有什么看法??

  • 雙電源切換箱電路圖疑問

    雙電源切換箱電路圖疑問

    如圖,請教高手E&M是什么意思?

  • 關于環網柜雙電源自動切換問題

    ABB的Uniswitch,芬蘭ABB,我們國產仿ABB的環網柜(三工位的),做雙電源自動切換,做電氣,機械聯鎖各位大蝦有何高見

  • 雙電源切換箱執行國家標準

    動力柜執行GB7251.1,配電箱執行GB7251.3,請問各位前輩雙電源切換箱執行哪個國標:)

  • 雙電源自動切換裝置選用探討

    論文簡介:雙電源自動切換裝置選用探討,對于一級負荷,二級負荷等的重要負荷供電,中國工業紡織院 李道木高級工程師著。 投稿網友:yiqiaohonln 上傳時間: 2013-10-25

  • 求助:關于雙電源自動切換開關

    情況如下:原設計圖紙中電梯,樓道照明等雙電源自動切換開關的執行單元采用了3P斷路器,現在要改成4P的,雙電源自動切換開關采用的是德力西的。不知那位高人能給說一下還能再加上1P嗎?還有怎么才能加上啊。最好不要告訴我換整個的雙電源自動切換開關啊。最好能夠經濟實惠,方便簡單的方法。先謝謝各位了。

  • 雙電源切換箱與用電設備的距離

    見過不少圖紙,消防設備使用的雙電源,有在就地設置雙電源切換箱,也有分區域設置雙電源切換箱然后再放射性供電。如果采用后者,那么用電設備與雙電源切換箱的距離不應超過多長,有沒有哪些具體規定?

  • 雙電源自動切換開關ATS問題

    公司的雙電源自動切換開關ATS帶發電機啟動,有一點不明白,請高手解答!公司的資料已丟失,我從網上查資料,發現ATS有好多種,ABB的ATS要帶一臺UPS提供控制電源,其它公司有的要把發電機蓄電池24伏電源送到ATS,有的不需要!停電后ATS內有一觸點閉合,啟動發電機,沒有電源怎么閉合繼電器觸點?我不明白當主電源停電時,發電機還沒有啟動,ATS控制電源沒有,怎么工作?難道繼電器觸點斷電閉合,有控制電源斷開?請高手解答!

  • 施耐德雙電源自動切換裝置

    施耐德雙電源自動切換裝置

    施耐德雙電源低壓自動切換裝置

點擊加載更多

雙電源自動切換箱

雙電源自動切換箱專題,為您提供雙電源自動切換箱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與雙電源自動切換箱 相關的專業交流討論,更多雙電源自動切換箱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 巩义市| 大厂| 湛江市| 宁武县| 诸城市| 西安市| 河曲县| 禹城市| 天等县| 甘肃省| 鄂托克旗| 景德镇市| 河曲县| 桑日县| 田林县| 潞西市| 永清县| 岫岩| 黄陵县| 喜德县| 商河县| 宁河县| 南木林县| 海丰县| 岱山县| 大同市| 毕节市| 河北省| 苏尼特左旗| 黑河市| 韩城市| 东辽县| 江门市| 榆中县| 兰州市| 大英县| 永新县| 宁安市| 湟中县| 盐城市| 北碚区|