PC級雙電源所遵循的標準是GB/T 14048.11-2002負荷刀開關所遵循的標準是GB 14048.3-2002那么,CB級雙電源所遵循的標準是哪個呢?望各位大俠賜教~~~~~
各位大蝦,請教一下,CB級和PC級雙電源的區別在于是否有帶過載短路保護,藍圖上設計的是杭申的CB級雙電源,可是因價格比較高,現在想改為揚州新菱的PC級雙電源,可以嗎?我是成套廠家,而不是設計院的,你們有這樣改過嗎?
請教各位同仁,雙電源開關到底是選用CB(帶短路保護)級還是PC級(不帶短路保護)好?我們以前都在使用PC級,現在聽我們院一些人說深圳在力推CB級開關,尤其是在一些鏈接回路?說PC級開關不帶短路保護,會影響上級開關跳閘,這里我有一個疑問,一般雙電源互投后面都有斷路器保護設備,就是短路的話也是該斷路器動作才對,假如它拒動,倒是一個問題。這樣上級開關有保護的話可以跳閘,不至于影響其它鏈接的負荷,同樣這里我也有一個疑問,因為我們做雙電源互投的時候一般都標明電氣機械連鎖,要是這樣的話,會不會互投的兩個開關一直跳個不停,最終導致配電室開關跳閘,一樣影響別的消防負荷。各位做設計的時候都是怎么考慮的?按照上面兩種考慮的話現在做雙電源互投最好的方式是不是在其前面再加一個熔斷器?
雙電源PC級和CB級區別的具體介紹哪位大俠有?。啃〉懿粍俑屑EC標準上就是說了個一PC級:能夠接通、承載、但不用于分斷短路電流的TSE。注:假如觸點滿足PC級的測試要求就可以使在PC級上。一CB級:配備過電流脫扣器的ATSE,它的主觸頭能夠接通并用于分斷短路電流。一CC級:TSE能夠接通、承載,但不能用于短路分斷電流。TSE基于IEC 60947-4-l的分斷要求。誰能具體介紹下我的意思是舉個工程實例介紹先謝謝大家了
消防電源雙電源切換箱內開關是選用PC級還是CB級?審圖的人說消防用的ATSE全部選用PC級的,可以過載而不切斷線路,不過看到09年的《建筑電氣》第3月份的雜志也就是總第136期(第28卷),里面提到PC級和CB級的區別,如果選PC級前面則應在其上端裝設斷路器并設跳閘閉鎖。選CB級可滿足一、二級負荷的連續供電,CB級可以兼作隔離電器而PC級不可以,ATSE本身就有維修之需,所以就需要加裝隔離電器。請問大家的做法都是怎樣的呢?
PC級雙電源能夠接通、承載、但不用于分斷短路電流的ATSE摘自中華人民共和國國國家標準GB 14048.11-2008雙電源自動轉換開關若選擇不具有過電流脫扣器的負荷開關作為執行器則屬于PC級自動轉換開關。不具備保護功能,但其具備較高的耐受和接通能力,能夠確保開關自身的安全,不因過載或短路等故障而損壞,在此情況下保證可靠的接通回路。 第二類為PC級,一體式結構(三點式)。它是雙電源切換的專用開關,具有結構簡單、體積小、自身連鎖、轉換速度快(0.2s內)、安全、可靠等優點,但需要配備短路保護電器。 OT
圖紙設計為:PC級雙電源+KB0 控制消防風機現因成本考慮,把KB0更換為微斷+接觸器+熱繼組合問題:因為PC級雙電源是不帶短路保護功能,現考慮更換為CB級,是否更為合理。(GB/T里面有要求消防用雙電源需使用PC級,但是PC級又需要短路保護)在不需要增加元氣件的情況下:使用PC級雙電源還是使用CB級雙電源。是否有國標規定謝謝!
雙電源轉換開關PC級和CB級如何讓選擇?
眾所周知,CB級雙電源切換裝置由兩斷路器 控制器組成,都說具有短路保護功能的。然而如所說的其具有短路保護功能如何實現。后端的線路短路,第一個斷路器動作,第二個斷路器合閘,第二個斷路器由于線路短路,再分閘,第一個斷路器合閘,周而復此。是否有個中間位斷路器都斷開呢。但問題又來了,有些是具有機械連鎖的,不能兩個同時分閘。那么CB級是否真的具短路保護功能呢?還有控制器是否允許一個斷路器由于線路故障跳閘,而另一個斷路器又在分閘的狀態呢。
在現階段使用中的雙電源自動切換開關主要分為PC級和CB級兩種類型。PC級雙電源自動切換開關在很多時候都是優先選擇的類型。但是這不意味著CB級雙電源自動轉換開關就沒用。有些地方是需要選擇CB級雙電源的。
PC級:能接通、承載但不能分斷短路電流??梢苑侄我幎ǖ呢撦d電流。BC級:配有過載和短路電流脫口器,主觸頭能分斷短路電流。
《全國民用建筑工程設計技術措施》是由建設部工程質量安全監督與行業發展司組織,由中國建筑標準設計研究院主編的一套大型、以指導民用建筑工程設計為主的技術文件?!度珖裼媒ㄖこ淘O計技術措施-建筑產品選用技術》為分冊之一,用以指導建筑產品的正確選用?!督ㄖa品選用技術》每年出版一冊,《建筑產品選用技術》自問世以來,以收錄當年最新產品和技術而引起業內的極大關注,成為建筑電氣設計必備的一本工具書,QTS1系列基于交流接觸器的新型CC級ATSE被《全國民用建筑工程設計技術措施-建筑產品選用技術2008版》收錄,表明CC級這一在國內首創的這種新型ATSE產品形式,已經獲得建設部權威部門的認可。 QTS1雙電源切換產品,是一種基于交流接觸器的雙電源自動轉換的開關裝置,根據雙電源自動轉換開關裝置的IEC標準《IEC60947-2005》中對雙電源自動轉換的開關裝置的劃分,屬于CC級,而雙電源自動轉換開關裝置的國標《GB14048.11-2002》只將ATSE裝置劃分為PC級和CB級兩種,據曲德剛等權威專家文章中的闡述,國家標準是依據IEC的標準來制定的,IEC的標準升級,國家標準也要
當我們討論在PC級的雙電源上游安裝什么保護設備時,我還是疑惑是用斷路器還是用熔斷器?當然,我清楚的知道斷路器和熔斷器作為單獨的保護裝置的區別和優缺點,但是和雙電源配合一起使用的話,哪個比較好?請闡述兩者的優缺點?謝謝。
雙電源自動轉換開關簡稱為ATSE(俗稱雙電源轉換開關),是Automatic transfer switching equipment的縮寫。顧名思義它是在用電突然斷電時通過雙電源切換開關,自動連接到備用的電源上,使我們的運作不至于停斷,仍能繼續運作。
圖紙上的雙電源按型號來講是PC級,可是為什么前面沒有加隔離開關或者斷路器呢???
消防控制柜負載為兩臺22KW消防水泵,星三角啟動,一用一備,常用為市電,備用為柴油發電機,需加裝雙電源切換開關在控制柜內。雙電源切換開關已經選擇PC級 4P 100安,帶消防和發電功能的ATSE,請問各位老師雙電源電源側應該安裝3級還是4級 斷路器,63和100的選哪個,計劃用CDM1或CDM3系列的。因雙電源不帶控制器所以無缺相,欠壓,過壓保護,是否需要在外部用斷相保護器實現保護功能?請各位賜教。謝謝大家
一種基于交流接觸器的新型ATSE產品深圳市強電通科技有限公司 518010 廣東深圳摘要: 闡述了決定ATSE產品可靠性的因素,指出目前廣泛使用的幾種ATSE產品,并非是實現雙電源切換的最佳的方案,作者的觀點是:由單片機控制,采用接觸器作為ATSE的主觸點開關元件的新型ATSE產品是目前可靠性和性價比比較高的一種雙電源切換方案。關鍵詞: 可靠性 電動機 線圈 接觸器 單片機0.引言國家設計規范中明確說明:建筑內的消防用電負荷要由兩路電源供電,并在最末一級配電處實現自動切換,所以雙電源自動切換開關(ATSE)是目前建筑電氣行業中一個很熱門的產品,縱觀目前市場上的各種ATSE產品,無外乎以下幾種類型:1.電動機操作的斷路器型,2.電動機操作的負荷開關型,3.電磁操作的一體化開關型,以上這幾種目前廣泛使用ATSE,并非是實現雙電源切換的唯一方案,本文想要闡述的觀點是:由單片機控制,采用接觸器作為ATSE的主觸點開關元件的新型ATSE產品是目前可靠性和性價比比較高的一種雙電源切換方案。1 ATS