在現場看到的,請各位指點。1、10KV熱縮電纜頭沒有把應力管用上去,可能是因為安裝距離太小的緣故,想請問這樣會有什么隱患?2、電流互感器有兩只,但電流表只一個,查了一下號碼管,兩個互感器的二次線在端子排上并在了一起,然后引至電流表,這樣做是可以的嗎?
公司電柜的電流表想統計下用了多少電 請問我的計算方法對嗎?實際用電數:45230.2*80=3618416度 (電流表的量程為400A 互感器為5A)
正常時,線路電流為400A,CT選400/5,那么選一個量程為5A的電流表剛好過負荷時,假如線路電流為560A,二次電流就將是7A,電流表會燒壞嗎?短路時,假如線路電流為4000A,二次電流就將是50A,電流表會燒壞嗎?
8.5計算短路電流表格沒數字 怎么回事?
最近碰到一個問題:兩個廠家的同型號、同變比的電流表81L16,600/5;尺寸相差3mm左右,請問各位前輩對于電流表的國家標準里是否有對表尺寸的規定,是哪種標準,最好將標準條款附注。 謝謝:)
請教電氣高人一個問題在10 KV的配電中 裝了兩個電流互感器——A和C 但門板上有三個電流表 請問三個電表的數值一樣嗎 為什么啊 謝謝
我們?cè)谝粋€(gè)工程中使用的AKH-0.66/301 200/5 的互感器及6L2-A 200/5的電流表,現場反應主回路有40A左右的電流.但電流表沒有顯示.電流表直接接入互感器的接線長度大概1米左右.100/5 200/5 400/5回路都是這種樣子,請教各位是什么原因造成的.是負荷原因嗎? 還是電流表? 還是互感器? 請各位幫忙分析一下謝謝!
想請教大家電流表的等級,例如2.5(10),3(12),5(20),10(40),15(60),20(80),30(100)。那30以后的有哪些啊???懇請賜教~~~~~
電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
有點貌似缺相的樣子,有塊板子有一路燈不亮!大概是什么問題?
今天給一臺低壓配電柜做電流實驗,其中一臺柜子裝有兩臺固定單元斷路器,實驗車升到200A電流B,C兩相的電流表都顯示正常,但是A相電流表指針幾乎沒有動靜,兩 個固定單元都是這樣,電流表和互感器是1000/5的,有知道的高手們指點一下本小白,謝謝啦
如圖所示電路,G是電流表,R1、R2 是兩個可變電阻,調節可變電阻 ,可以改變電流表G的示數.當MN間的電壓為6V時,電流表的指針剛好偏轉到最大刻度.將MN間的電壓改為5V時,若要使電流表G的指針仍偏轉到最大刻度,下列方法中一定可行的是:( )A. 保持R1不變,增大R2 B. 增大R1,減少R2C. 減少R1,增大R2 D. 保持R2不變,減少R1
知識點:鉗形電流表
知識點:交流小電流
我想用鉗形電流表測量辦公樓用電高峰是的電流,測量進戶線中的零線電流是37A,那辦公樓的高峰電流是多少啊?是37A嗎?請教啊,謝謝
并網發電機各參數未變,復勵電流表計發生擺動(幅度0.5A左右)正常嗎?有功有點擺動,但幅度很小的大概有300~400吧,我廠是6MW的發電機,請高手賜教。謝謝!
一電機(額定電流37A)原先的電流表最大量程150A,150/1.更換了小量程(最大50A,50/1)的電流表后,電流互感器變比150/1不變,新電流表顯示的電機運行電流讀數是否與沒換之前有變化?為何實際讀數應把表盤讀數乘以3 ?電流表上的150/1,50/1是變比?不是CT,PT才有么?[ 本帖最后由 suyuanredi 于 2011-3-31 20:08 編輯 ]
7。5KW,額定電流15。4A的三相電機;還有22KW的的三相電機,需要在配電柜上顯示電流。是不是選50A的電流表,直接串入主電路的一相中?還是選5A的電流表加互感器,主線路的一相直接穿過互感器就可以?沒做過這個,公司又著急要我提采購單;懇請大家幫忙?/p>
高手解答下。
最近單位的一塊三相電流表,c相電表里短路炸后 ,應急把C相進出線直接連接使用,電表還在跳動的,計量還照舊,就是計量不準了,高手說是嗎?