電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?
在低壓單相室外配電中,必須計算單相對地短路電流,然后據此選擇合適的電纜,短路電流計算公式為:電流=電壓/阻抗,電壓取220V,問題在于電阻與電抗的計算,以6平方毫米的YJV電纜為例,依據建筑電氣常用數據手冊04DX101-1“三相380V聚氯乙烯絕緣電纜的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.325歐姆/千米,感抗為0.093歐姆/千米,計算得阻抗為3.3263歐姆/千米;“三相380V聚氯乙烯絕緣電線的電壓損失(60攝氏度)”6平方毫米電阻為3.467歐姆/千米,感抗為0.325歐姆/千米,計算得阻抗為3.4822歐姆/千米;浙江華晨電纜有限公司的數據為:6平方毫米電纜20攝氏度的最大支流電阻為3.08歐姆/千米,電抗為0.085歐姆/千米,計算得阻抗為3.0812歐姆/千米。按照手冊計算選擇的電纜肯定比按照廠家數據計算選擇的電纜大,請教各位,在短路電流計算的時候,依據什么標準才是正確的,溫度應該取多少?
進行10KV電纜的截面選擇,選懵了,來個大佬給解答一下。 首先,我先按經驗進行電纜截面選定,用的是2500KVA的變壓器(平時就用一半,需要檢修就通過母聯帶兩段負荷),按照經驗我選了3x120的電纜(論壇上也是這么選的)。 然后做短路計算,計算過程如圖所示(如果有錯請大佬們指教),計算結果是三相短路周期分量有效值是10.56kA。 再然后計算電流,2500/1.732/10=143.34A,按照GB50217附表C.0.3,這個選擇只要大于50mm2的電纜就可以(橋架敷設只要大于35……)。 最后計算熱穩定的時候問題來了,按供配三P211的公式Smin=Qt開方/c*1000,C通過P212表5-9選137,Qt按Q=I平方t(近似計算),I取上面的短路計算結果10.56kA,t取P211表5-8的中速斷路器0.15,算下來結果是29.9mm2。 然后又按照GB50217附錄E的公式算了一下,算下來是31.1mm2。 麻煩各位大佬說明一下到底哪里算錯了,難
如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。
高壓電纜熱校驗需要知道短路電流持續時間,想請教各位,這個時間范圍是多少?手冊上有最小短路電流持續時間,分別為0.1,0.15,0.2秒,但是手冊里提供的數據表里,短路電流切除時間最小的也要0.6秒
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
比如說,一棟住宅樓,5+1形式,三單元,30戶,還有6戶單買閣樓總負荷276KW,需用系數取的是0.65算出電流是302.87A怎么選相應的電纜啊選用YJV22 4X120+1X70 324A(空氣) 320A(埋地)還是YJV22 4X150+1X70 369A(空氣) 361A(埋地)有什么相應原則嗎?謝謝
電纜一定要根據上級斷路器來選嗎,根據電纜的載流量,保證大于計算電流不可以嗎,要是這樣設計,審圖會不會提呢?這里面有我不知道的只是嗎,哪位大神解答下我的困惑,不勝感激啊!
在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!
請教各位:針對不同的電纜截面積,對應的電流\功率該如何計算,有沒有經驗值?針對不同的電流,對應的電纜截面積\功率該如何計算,有沒有經驗值?針對不同的功率,對應的電纜截面積\電流該如何計算,有沒有經驗值?這個問題一直是個不很確定的問題,請各位專家\學者給個詳細答案.謝謝!
一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?
我是新手,學的計算機專業改做設計,現有一問題請教各位老師:有一工廠擴建工程(制粒車間),總功率1097KW,請問計算電流怎樣得出?怎樣選擇變壓器?需要欠壓脫扣和分勵脫扣嗎?怎樣選擇電流互感器?拜托了!!!!
對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?
(一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理
有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?
上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?
本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?
上周我礦出現了一個事故,井下某6kV開關柜高壓側短路造成地面電廠隔變跳閘,期間經過的三個配電所均無反應,我想請教一下,這么大的電流對我的發電機有什么影響?發生這次事故后我們應當做些什么?是重新整定繼電保護值嗎?還是?請指教!!!
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;