国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電，且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 限流電抗器電流限制程度是多少

    有一工程用一220V/30KV 50KVA變壓器,變壓器輸入側串聯一限流電抗器,輸入側用40A交流接觸器三極串聯控制變壓器的通斷,可是總燒接觸器,查資料知變壓器在接通時涌流能達到20~40倍變壓器額定電流.我想請教1、當串聯限流電抗器時,可將涌流限制到多少?2、接通串聯限流電抗器瞬間是否也可產生涌流?如果有涌流,這一數值是多少?電抗器參數:額定電流30A,49mH

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 請教短路電流都受什么影響呢?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 關于低壓短路電流的問題!

    有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!

  • 現在采用限流電抗器限制廠用電短路電流常用嗎?

    本帖最后由 feidaodeng 于 2016-7-18 16:12 編輯 最近做的一個項目,10kV母線計算短路電流有效值超過50kA,如果不限制短路電路的話投資過于昂貴,如果在出線上采用限流電抗器的話,一方面電能損耗較大,而且有發熱和電壓降等問題。請教各位大神,現在主流的做法是不是采用普通限流電抗器限制短路電流?或者是否有更加先進可靠的解決方案? 在網上搜了一些解決方案,有采用爆炸橋與限流電抗器并聯的,也有國內廠家采用高速開關與限流電抗器并聯的,好處就是正常工作時幾乎零損耗,短路時才投入限流電抗器。但是不知道這種做法是否成熟可靠?

  • 電流互感器的二次開路電壓互感器的短路如何處理

    電流互感器二次開路故障發生時,正確并且安全的處理方式是:將高壓側停電,在進行處理(把開路點恢復為正常回路狀態),但是這樣會造成非計劃停電;非常規的處理方式是:因為電流互感器開路時開路點有放電現象,比較容易發現。可用一根導線(線徑要符合該電流互感器額定二次電流要求,一般電流互感器額定二次電流為1安或5安,使用2平方的導線完全可以),先把導線一端與開路線圈的接地端接好,在用絕緣工具(一般的螺絲刀柄的絕緣就可以)將導線另一端接到開路點的較遠的固定聯結點,達到短接開路點的目的,這時就可以比較容易地處理開路點了,避免設備停電,從安全角度不提倡使用這種方法,但為了避免考核事故的發生,可以有經驗豐富的二次系統工作人員完成。

  • 關于短路電流計算的問題求助!

    如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?

  • 怎么根據末端短路電流選擇斷路器

    單位前輩說:當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍;當斷路器不做短路保護功能時,線路的短路電流要小于斷路器整定電流10倍的1.2倍,針對C型脫扣器。 現在有個LED路燈回路,長度800米,功率2.5KW,選用YJV 5*10平方銅芯線, 計算末端短路電流:220/(0.0175*1600/10)=78.6A ,那按“當斷路器兼顧短路保護功能時,線路的短路電流要大于斷路器整定電流10倍的1.6倍”的說法,這個斷路器該選多大呢?還是要加大線纜截面呢?這個計算方法是否

  • 短路電流請教,這個是不是沒答案

    短路電流請教,這個是不是沒答案

    請教這道題,算的IA1是2.5,歸算到三角形側是2.5,在轉化為有名值,豈不是沒答案?

  • 關于10KV母線短路電流的疑問?

    經常看到招標文件里有:10kV系統母線短路電流:熱穩定電流50 kA/4s,動穩定電流125kA;類似描述,請問,這個數值是根據什么而來,求解釋,求明白,謝謝!

  • 請教對地短路電流的計算

    圖中(圖中的內容來自GB50065)標注為紅色的請教接地故障對稱電流和接地網入地對稱電流有啥區別? 提前謝謝您的回復。

  • 關于10KV開關柜的短路電流選擇

    最近遇到的一個問題,本人負責的裝置配置一面10KV進線開關柜,一面PT,另外還有15面電動機饋線,都是355KW。進線引自業主提供的總降變電所的10kV母線。根據業主提供的單線圖,出線斷路器的短路電流選擇的是40KA,提供的最大運行方式下的短路電流為12.93KA。要是按照這個短路電流來算的話,我這一級的設備按25KA考慮就滿足了,還是要全廠統一按40KA考慮?請教大家。

點擊加載更多

短路電流限流器

短路電流限流器專題,為您提供短路電流限流器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路電流限流器 相關的專業交流討論,更多短路電流限流器相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

短路電流限制

次暫態短路電流

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 青田县| 洪湖市| 灵台县| 弥勒县| 志丹县| 临潭县| 合江县| 溧水县| 榆林市| 铁岭县| 新源县| 思茅市| 佛坪县| 田林县| 获嘉县| 龙游县| 军事| 正宁县| 湘潭县| 兰考县| 铜鼓县| 榆社县| 永顺县| 壶关县| 庆元县| 梁平县| 广西| 开原市| 南康市| 紫金县| 富宁县| 定结县| 连山| 阳泉市| 措勤县| 佛山市| 长阳| 衡南县| 霸州市| 昌邑市| 云南省|