前些天翻看《建筑電氣常用數據》一書,看到40頁,關于變壓器進出口電流,我原來計算時均采用公式:I=S/1.732*U,用此公式計算與圖集提供的電流雖然相差很小,但是好象還是有區別。請教,我錯在什么地方?
請教已經變壓器二次側三相短路電流I,一次側的流過的短路電流是否需要歸算?如何歸算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算啊?
電力系統無限大容量,10KV電纜輸電線路長度為10KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為1600KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?電力系統容量為300MVA,10KV電纜輸電線路長度為15KM.輸電線路阻抗值為每公里0.08歐姆,變壓器的額定容量為2000KVA,變壓器阻抗電壓百分數為6,低壓側額定電壓為0.38KV,問變壓器低壓側出口處的三相短路電流為多少?各位大俠請不吝賜教!!!
低壓母線短路電流和變壓器的容量好像有關系的吧,聽一位師傅說是百分之幾的關系,在不知道高壓側短路容量的情況下,設短路容量為無窮大,算出低壓短路電流,根據變壓比算出高壓側的短路電流嗎?請問各位,是這樣算的嗎?:L
變壓器出口(配電柜入口)電流表、 電容補償柜電流表、 配電柜出口電流表,三者間的電流變化有什么關系嗎?假設負載的容量及電流不變,我們通過增加或減少電容的投入,改變了電容補償柜的電流,那么變壓器出口(配電柜入口)電流表會有什么變化呢?
10/0.4KV變壓器低壓側短路電流簡便計算公式:Id=In/Uk%式中,In-10/0.4KV變壓器低壓側額定電流; Uk%-短路阻抗;
110kV變壓器從220kV變電所110kV母線引來,約10 km,這樣對110kV變壓器短路電流要求多少?怎樣算。請高手指教。
想請問一下,0.4/0.22 KV, 400KVA的三相變壓器,一二次側的短路電流如何計算啊?翻了一下設計手冊,感覺計算起來相當繁瑣,不知有沒有什么經驗工式?謝謝樓下各位的解答。這個項目用到的是一臺1600KVA的10/0.4kv主變,四臺400KVA的0.4/0.22kv。我手頭上拿到的短路電流值是32.9KA(400KVA的一次側),二次側基本上與版主算的一樣。請高人釋疑。[ 本帖最后由 lampard2008 于 2010-5-11 15:58 編輯 ]
Yd11變壓器,在Y側出口處發生BC兩相金屬性短路時。設額定電壓為Un=1(標幺值),請分析三角側三相電壓Uab、Ubc、Uca、Ua、Ub、Uc的大小和相位?請高手指點!!!
下面圖片中的表格為查變壓器低壓側的短路電流值,請教在下沒有理解的是變壓器低壓側的短路電流和系統阻抗及低壓側的負載和線路阻抗都有關,但表格沒有這些數據,而直接給出低壓側的短路電流,原因是什么?提前謝謝您的回復。
一直搞不明白的這個問題,請各位舉例幫忙解答下,假如1臺1600KVA的變壓器它出口端的三相短路時的電流是多少呢,怎么計算的呢?假如2臺變壓器并聯運行短路電流又是多少?3臺并聯運行呢?
一、概述 電力變壓器是電力網的核心設備之一,因而其穩定、可靠運行將對電力系統安全起到非常重要的作用。然而,由于設計制造技術、工藝以及運行維護水平的限制,變壓器的故障還是時有發生,尤其是近年來逐步引起人們重視的變壓器近區或出口短路(以下簡稱出口短路)故障,大大影響了電力系統的安全穩定運行。 統計資料表明,在變壓器的損壞的原因中,80%以上是由于變壓器發生了出口短路的大電流沖擊造成的。因此,加強變壓器的運行維護,采取切實有效措施防止變壓器出口短路,對確保變壓器的安全穩定運行有重要的意義。 例如2003年8月6日220KV GY變電站, 35KV線路因樹木過高造成線路間歇接地,引起35KV母線過電壓,過電壓擊穿了變壓器的出口開關A相絕緣拉桿,加上繼電保護整定有誤,使得變壓器出口長時間短路,結果造成220KV主變壓器一臺損壞、一臺嚴重受損的事故。 再如2003年5月13日110KV YP變電站,35KV線路因釣魚甩線造成線路瞬間接地,引起35KV母線過電壓,過電壓擊穿了母線支柱瓷瓶,35KV出口開關因繼電保護接線松動而拒動,經約2秒種后
一般低壓的最大短路電流,是變壓器的額定電流比上變壓的阻抗那高壓側呢?高壓側,高壓柜內一般配有電流互感器保護級別的選擇應該會用到其短路電流的。
一個1000kVA 的變壓低壓側有400V/690V兩種輸出,按照通常的計算方法:變壓器低壓側的短路電流=額定電流÷阻抗電壓,那是不是690V應用的時候短路電流將會小于400V應用!為什么,以現在的工業應用,690V情況下會出現的短路電流最大最嚴酷的情況能大到哪里去?
1、變壓器的中低壓側加裝絕緣熱縮套。對變壓器的中、低壓側電壓等級是35KV及以下的,只要其出線采用的是硬母線,可以從變壓器出口接線樁頭一直到開關柜的母線,包括開關室內高壓開關柜底部母排,全部加裝絕緣熱縮套。如果采用的是軟母線,可在變壓器出口接線樁頭和穿墻套管附近加裝絕緣熱縮套。這樣可有效防止小動物等造成的變壓器出口短路。 2、對變壓器的中、低壓側為35KV或10KV電壓等級的變壓器,由于其屬于中性點屬于小電流接地系統,所以要采取有效措施防止單相接地時發生諧振過電壓,從而引起絕緣擊穿,造成變壓器的出口短路。防止單相接地時發生諧振過電壓的措施有: 1)電壓互感器的二
10KV變壓器側短路電流這樣計算,對嗎?
不同情況的短路電流經星角11的變壓器后,反映到對側每相的電流和短路電流的關系怎么確定啊,哪位有這方面的資料能上傳一下嗎?多謝啦
長期以來,電流互感變壓器作為儀器設備中的一種標準器件一直用來測量精密電流。即使在惡劣的環境和高溫條件下,這種器件也非常精確,使用方便可靠。 在諸如開關電源、馬達電流負載檢測、照明及儀器等應用中,電流互感變壓器一般作為控制、電路保護和監測器件來使用。隨著電流互感變壓器現貨的日益增多,如何選擇一款合適的電流互感變壓器需要考慮多方面的因素,本文介紹一種簡單的選擇方法,這種方法在很多應用中對于選擇合適的高性價比器件非常有幫助。雖然現貨器件價格便宜,立等可取,但是在使用上有一些功能限制,某些應用可能需要特殊的產品,甚至需要完全定制。 電流互感變壓器的選擇要考慮多種因素,例如尺寸大小、頻率、功能和電流范圍等。 輸入電流 首先,電流互感變壓器的選擇必須明確并驗證多項指標,例如尺寸大小、頻率、功能和采樣電流的范圍。它的精度和效率實際上取決于這些參數指標。除了可能會在電流互感變壓器精度上進行折中之外,如果電流互感變壓器使用時的電流超過了制造商規定的額定電流規范,那么其工作溫度就會不斷上升且無法控制,從而導致電路失效。 另外,如果某種電