国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供?,且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 計算短路電流的時候出現負值?這是什么意思

    計算某自耦變的短路電流的時候由于其中一段阻抗為負值結果造成短路電流也為負值 這是什么意思?難道方向不一樣的電流?從短路點往系統流?

  • 大電流通過鋼構的短路環指的是什么?

    DL/T 5222中7.3.9 為減少鋼構發熱,當裸導體工作電流大于1500A時,不應使每相導體的支持鋼構及導體支持夾板的零件(套管板、雙頭螺栓、壓板、墊板等)構成閉合磁路。對于工作電流大于4000A的裸導體的鄰近鋼構,應采取避免構成閉合磁路或裝設短路環等措施。這短路環如何制作,望有高手告知

  • 請教:標定電流是什么意思

    例如電度表的規格為DT862-4 3*380/220 3*3(6),其中3(6)為標定電流,請問是什么意思,要如何選擇?

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 整定電流1600A是什么意思

    整定電流1600A是什么意思

  • 請教短路電流都受什么影響呢?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 關于低壓短路電流的問題!

    有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!

  • 低壓網絡短路電流的計算

    在計算低壓網絡電流時,常常需要變壓器高壓側系統短路容量,請教一下:高壓側系統短路容量這個數據是誰提供的或是怎么算出來的啊?

  • 高壓系統短路電流如何計算?

    請教高壓系統的短路電流如何計算?《工廠供電〉》中短路電流的計算一節中說;系統阻抗可由系統變電站,高壓出口饋線斷路器的斷流容量來估算。不只這個斷路器是說的那一個,是說我工廠的進線斷路器,還是電力局向我工廠輸電的斷路器。

  • 低壓出口短路電流為多少?

    當系統容量為無窮大時,315kva S9變壓器(10Kv/0.4,0.23Kv)低壓出口短路電流為多少? 請熱心朋友寫出計算公式和計算結果,并做必要的說明!

  • 電流后面用“In”標示代表是什么意思

    電流后面用“In”標示代表是什么意思

    電流后面用“In”標示代表是什么意思,如:測量電流:0.1In~1.2In,謝謝各位能告訴小弟.

  • 斷路器的短路整定電流是指什么?

    我看大鼻山版本說選取斷路器要考慮這一點: 斷路器的短路整定電流應躲過線路的正常工作啟動電流。請問這個斷路器的短路整定電流是指什么?我看了很多樣本都沒有這一項,只有額定分斷能力這項

點擊加載更多

短路電流是什么

短路電流是什么專題,為您提供短路電流是什么相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與短路電流是什么 相關的專業交流討論,更多短路電流是什么相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 衡东县| 南丹县| 黄冈市| 山西省| 温泉县| 旬邑县| 平安县| 淮安市| 长阳| 牙克石市| 墨脱县| 施甸县| 清徐县| 三原县| 简阳市| 西宁市| 阆中市| 固始县| 双城市| 正宁县| 洛浦县| 封开县| 曲阳县| 慈利县| 武强县| 平度市| 吴江市| 内江市| 绍兴市| 佛冈县| 红原县| 比如县| 镇安县| 稷山县| 长治市| 涡阳县| 兴隆县| 建水县| 金门县| 南充市| 涿鹿县|