上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,
220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf
請教下面圖片中標注為紅色的部分的X和R指的是什么? 提前謝謝您的回復。
本帖最后由 tangmm 于 2014-4-8 16:10 編輯 請問電氣一次手冊第4-12節那個算例1中系統C1,C2的電抗值是怎么計算的?系統容量Sc1,Sc2無窮大,電抗不是0么?0.288和0.1035是哪個公式計算的?
如果想用標幺值法求短路電流,按照說上的說法得知道系統的短路容量,我的問題是:系統的短路容量指的是什么容量,是出口開關的短路容量還是母線的短路容量?例如:我們公司變電站一臺主變為三繞組變壓器,電壓為110kv/35kv/6kv,如果我想計算車間一個配電室6kv進線處的短路電流應該需要什么量?
原本是高自動化的,現在搞供電。很多東西不明白,比如在計算短路電流時,都短路了,負載上怎么還會有壓降?計算公式中Id=Sd/(sqrt(3)*Uc).為什么有個根號3阿?莫非變成了三角形連接?見笑了。亟盼答復!
請教各位下圖的F1,F2,F3三點的三相短路電流,單相短路電流計算,最好是能把公式都列出來,讓我們好好學習下
做學校的繼保課程設計遇到點問題,特來請教下。現要整定某220KV電力系統兩根線路之間接地短路保護:1.它的最大零序電流和最小零序電流是否分別是在單相接地短路和兩相接地短路時產生?2.如果都是直接接地,單相接地和兩相接地的正、負、零序阻抗是否相同?3.我計算出來結果是單相接地短路的零序電流反而小于兩相接地短路,這種情況正常嗎?考慮了很久了還是沒什么結果,特來請教高人。。。多謝!
做題時候遇到了個問題,短路電流標么值法可以用于0.4KV這個等級的嗎,我記得書上說是1000V以上才用,但我看答題答案中0.4kv也是用的這個,請高手指點。
照明系統圖中每個回路的選擇斷路器的時候,極限分斷能力需要大于回路的最大短路電流。這個回路的最大短路電流怎么計算?懇請指點。
短路電流計算在工程是必不可少的。都是用支路合并法計算,太煩瑣了。聽說有節點法,我在設計院工作了幾年也沒弄懂原理,最近看了一個ppt,終于明白了。
變壓器有中性點接地,并且有阻值,這個等值電路怎么畫?
1、 正確選擇和校驗電器設備1) 最大沖擊電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、電抗器等的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于絕緣子、隔離開關、斷路器、電流互感器、變壓器、電抗器等的熱穩定校驗;3) 最大沖擊電流用于斷路器選擇極限遮斷電流;4) 次暫態短路電流或0.2秒時短路電流用于斷路器選擇額定遮斷電流;5) 次暫態短路電流或全電流最大有效值用于熔斷器選擇額定遮斷電流;6) 全電流最大有效值用于400伏低壓系統中,DZ(<0.02秒)型斷路器選擇額定遮斷電流;7) 次暫態短路電流用于400伏低壓系統中,DW(>0.02秒)型斷路器、熔斷器選擇額定遮斷電流;2、 正確選擇和校驗載流導體1) 最大沖擊電流用于硬母線的動穩定校驗;2) 最大穩態短路電流用于硬母線的熱穩定校驗;3) 次暫態短路電流用于室外組合導線的搖擺計算;4) 最大穩態短路電流用于室外軟導線的搖擺計算;
沒有理解的是題設中只提到忽略變壓器的零序阻抗,并沒有說忽略其正序和負序阻抗,為什么在參考答案中沒有計及變壓器的正序和負序阻抗呢? 提前謝謝您的回復。
下圖來自配電手冊,從紅色標注可看出為三相和兩相(不接地)的短路電流計算,那是否三相和兩相不接地的短路電流計算都采用紅色標注的式4-54計算?如可以的話,則三相短路時的短路電流豈不和兩相短路電流相等了? 不知道在在下那里理解錯了。提前謝謝您的回復。
當時的理解是計算單相接地短路電流時不用0.702歐姆的電阻,而直接使用相保阻抗的電阻為2.669(兩個電阻在圖片中已標為紅色)。但參考答案計入了0.702歐姆,我哪里理解錯了? 還有Rphp.L(已經標注為紅色),我理解是其就是相線的電阻,我這種理解對嗎?謝謝您的回復。
還打不出來,請看附件,謝謝各位
請教圖中的16題,為什么不采用紅色標注的方式進行化簡,而是采用參考答案中的認為110KV和35KV變壓器阻抗呈并聯關系?提前謝謝您的回復、
我不明白的問題是在計算標么值時為什么使用的是11 0.5 6,我想應直接使用11.5 6.5 17計算標么值,是我想錯了?還是參考答案有錯誤?提前感謝您的回復。
本人在一家配電柜成套廠家工作,將來想考注電,所以現在想自學負荷計算與短路電流計算,但是無從下手,手里有一本《工業與民用配電設計手冊3》,看了一段時間,但是里面關于負荷、短路計算的內容對于我這個初學者來說很難理解,所以想請各位大蝦給推薦一些適合初學者的書籍或者方法,能讓我自學的,謝謝!我想這也是一些在非設計性單位工作的朋友們想知道的。