  • 關于電線長度和最小短路電流

    電線長了,除了電壓降加大以外,也會使末端短路的電流減少,當短路電流小于短路器的最小短路電流時(比如16A的西門子某型號的最小短路電流是80A),會進入過載保護的曲線。這樣的話,會對導線、低壓系統和電器造成什么影響和損壞,是否應該盡量讓電線的長度滿足最小短路電流值?

  • 系統短路電流為什么不是4個

    電廠短路電流計算中,比如4X300MW,4個220KV高壓出線,去不同的變電站。220母線短路,系統短路電流為什么不是4個,而是1個?

  • 最大運行方式與最小運行方式的短路電流

    最大運行方式與最小運行方式的短路電流

    請高手指教,下面這個東西具體說的是什么意思??

  • 這個短路電流該怎么計算

    這個短路電流該怎么計算

    如下圖所示,110kv A變電所的短路電流該怎么計算,它上邊的系統歸算阻抗應該是多少?正常情況下,由220kv B變為其供電，且分段開關處于斷開位置。所有電源至該110KV變的開關均按25KA的開短電流考慮。

  • 關于短路電流熱效應的問題

    關于短路電流熱效應的問題

    在學習《工業與民用配電設計手冊》第三版 時遇上了難題。 短路電流在導體和電器中引起的熱效應 見手冊 210頁其中有個簡化后的公式,公式中含有三個參數,我一時搞不明白,所以請教各位高手:1、什么是 超瞬態短路電流有效值 怎么得到它?2、什么是 短路電流在t/2時的交流分量有效值 怎么得到它?3、什么是 短路時間t時的短路電流交流分量有效值 怎么得到它? 看不明白的看圖,先謝謝啦!!

  • 請教短路電流都受什么影響呢?

    設計院設計的最大短路電流都是三相短路電流吧? 那短路電流的大小受到什么方面影響呢?假如一個變電站沒有什么負荷的話,它的短路電流就小么?

  • 水冷螺桿有最小運行電流嗎?

    一臺特靈螺桿式水冷冷水機組RTHB380,冷量380冷噸,機組滿負荷時電流為404A(約200kw),結果業主(按運行數據)說機組最小的正常運行電流也要260A(約130kw),請問這是怎么回事?

  • 關于短路電流計算的問題

    關于短路電流計算的問題

    上面是關于短路電流計算,大家在實際工程設計中,

  • 問各短路電流校驗的問題

    本帖最后由 xie0316 于 2016-2-19 12:07 編輯 一個1250KVA的變壓器,母排短路電流計算為30.2KA,其中一個變頻柜出線回路引去約15m的5.5KW電機,用4X4的YJV電纜能滿足熱穩定性要求嗎?

  • 請教,關于短路電流的計算

    一60kV電力線路長為100km,每相導線對地電容為0.005μF/km,當電力線路末端發生單相接地故障時,求接地電容電流值(60kV系統中性點經消弧線圈接地)?

  • 關于入地短路電流的計算

    對于大接地電流系統,發電廠或變電所內外發生接地短路故障時,計算出單相接地短路電流后,流經變壓器中性點的入地短路電流如何計算?另:請問熟悉電力系統的大俠們, 一般110kV的架空線路是全線設架空地線嗎?還是在1~2km處才做的?

  • 什么是遠端短路和近端短路

    我在礦山工作 遇到一個問題 就是什么是遠端短路和近端短路 具體怎么調試呀 250千瓦的電動機 老工人們把遠端短路調到了2400A把近端短路調到了2000A額定電流290A 請問各位大哥對嗎? 怎么調試呀?謝謝謝謝 感激不盡

  • 短路電流疑惑不解的問題

    (一)所謂短路就是火線接到了零線上了產生很大電流燒毀線路和電源。(沒有用電設備)(二)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下如果線路中,很小用電負荷工作所產生的電流很小。(用電負荷很小并在運轉)(三)同樣是相同電源容量220/380V的電壓下線路中,有很大的用電負荷(但不超過電源容量)在運轉所產生的電流很大。(用電負荷很大并在運轉)請高人歸納一下其中的原理

  • 關于短路電流計算的論文

    220 kV兩相供電線路短路電流變結構電網短路電流計算方法.pdf采用EXCEL表實現單相短路電流等電氣計算.pdf從限制短路電流看中低壓配電系統接線方式.pdf低壓短路電流及其計算 (1).pdf

  • 關于低壓短路電流的問題!

    有兩臺相同容量的變壓器,只是變壓器的高壓側電壓等級不同,一臺35/0.4KV,一臺10/0.4KV,那這兩個在計算低壓側短路電流的時候,計算方法有什么不同么?

  • 小電流接地系統接地電流為什么是電容電流而不是短路電流?

    直接接地系統,單相接地短路,構成回路,電流很大。 小接地電流系統,經消弧線圈或者經高阻接地,也構成了回路,為什么不說這個回路的電流,而考慮對地的分布電容電流? 還是說這個回路因為阻抗太大電流特別小,比分布電容電流還小,所以忽略了? 還是怎么著

  • 變壓器短路電流歸算的問題

    請教已經變壓器二次側三相短路電流I,一次側的流過的短路電流是否需要歸算?如何歸算?比如是10/0.4,是不是I*0.4/10這樣來歸算啊?

  • [求助]題中電流源可以被短路嗎?

    [求助]題中電流源可以被短路嗎?

    k閉合 電流源就被短路了嗎 為什么

  • 關于按短路電流選擇斷路器的問題

    工業和民用配電設計手冊中第636頁中第6條,斷路器的額定運行短路分斷能力Ics應大于被保護線路最大三相短路電流。若計算至0.4KV母線處短路電流為35KA,則進線開關選擇50KA是沒有問題的。那母線上各出線是否也要按大于35KA選擇斷路器?因為各出線最大短路電流就在斷路器出線側,與母線短路電流幾乎相等。而手冊上584頁有一條”上級已裝有所需分斷能力的保護電器,則下級保護電器的分斷能力允許小于預期短路電流。“這怎么理解?求指點!

  • 【討論】怎樣計算短路電流(用實際舉例)

    【討論】怎樣計算短路電流(用實際舉例)

    剛碰上一幢辦公樓建造,主體設計與裝修分二家設計,樓內一般用DZ47-63微斷的極限分斷能力只有6000A,怎樣保證到樓內開關箱的最大短路電流不大于6000A?按實際情況,我進行了計算,先把系統的圖畫出來,供朋友們討論,圖中“開關箱前面的二種電纜最短長度是多少米”,有興趣的朋友可計算一下。需要什么數據,我在后面跟帖中提供,希望朋友們能討論學習,共同進步。

點擊加載更多

什么是最小短路電流

什么是最小短路電流專題,為您提供什么是最小短路電流相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與什么是最小短路電流 相關的專業交流討論,更多什么是最小短路電流相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 福安市| 眉山市| 阳朔县| 德保县| 汽车| 贵定县| 察哈| 平和县| 眉山市| 嘉定区| 隆尧县| 石泉县| 桂东县| 泗洪县| 广河县| 巩义市| 河西区| 化州市| 吕梁市| 兴宁市| 邢台县| 柘荣县| 博客| 克拉玛依市| 皮山县| 前郭尔| 广河县| 吉隆县| 水富县| 肇庆市| 全南县| 佛学| 苗栗县| 富顺县| 青冈县| 奎屯市| 涟水县| 隆昌县| 台东市| 吉林省| 义乌市|