不說了,直接上附件
我公司開發的小區總建筑面積約50萬平米,商業業態.一期開發16萬平米,有大賣場\家居廣場\數碼廣場\百貨大樓\4棟商業步行街樓.現考慮上開閉所一座(只供一期工程用),二\三期另外考慮上開閉所.現我公司申報一期負荷20000KVA,由于供電部門只能提供10KV電壓的電源,且要從2個變電站提供電源(每個約10000KVA).以上工作是在我來這家公司前做的,但我本人對負荷申報有不同意見,我個人以為12000KVA就可以滿足一期工程的要求了!為何我要提負荷問題呢?主要是設計部門的設計依據是按申報批復來做的,這樣將造成各種設備\電纜的成本大幅增加,另外對開閉所選用的高壓柜型(有意向選中置柜)本人也不贊同,本人認為SF6的開關柜組合交好,設計可能還要上直流電源,我認為可以不用.當然還有許多問提我就不一一列出,在此想請各位同行多多談談各自的看?對本人也是一個提高!在此先謝了!本工程各項工作都在前期階段!望可以看到好的方案,本工程所在地是三線城市.
知識點:電力負荷
電力系統負荷預測是電力系統發電計劃的重要組成部分,也是電力系統經濟運行的基礎。在當前電力發展迅速和供應緊張的情況下,合理地進行電力系統規劃和運行極其重要。 1 電力負荷的構成與特點 電力系統負荷一般可以分為城市民用負荷、商業負荷、農村負荷、工業負荷以及其他負荷等,不同類型的負荷具有不同的特點和規律。 城市民用負荷主要是城市居民的家用電器,它具有年年增長的趨勢,以及明顯的季節性波動特點,而且民用負荷的特點還與居民的日常生活和工作的規律緊密相關。 商業負荷,主要是指商業部門的照明、空調、動力等用電負荷,覆蓋面積大,且用電增長平穩,商業負荷同樣具有季節性波動的特性。雖然商業負荷在電力負荷中所占比重不及工業負荷和民用負荷,但商業負荷中的照明類負荷占用電力系統高峰時段。此外,商業部門由于商業行為在節假日會增加營業時間,從而成為節假日中影響電力負荷的重要因素之一。 工業負荷是指用于工業生產的用電,一般工業負荷的比重在用電構成中居于首位,它不僅取決于工業用戶的工作方式(包括設備利用情況、企業的工作班制等),而且與各行業的行業特點
知識點:電力負荷的分類
1.研究背景 作為發電調度的補充,柔性負荷調度能夠削峰填谷、平衡間歇式能源波動和提供輔助服務,有利于豐富電網調度運行的調節手段,已成為國內外關注的熱點。“柔性負荷”可定義為用電量在指定區間內變化或在不同時段間轉移的負荷,包含具備需求彈性的可調節負荷或可轉移負荷,具備雙向調節能力的電動汽車、儲能、蓄能,以及分布式電源、微網等。傳統發電調度中,機組需按照調控指令完全響應,而柔性負荷調度在滿足電網調度指令需求的同時還需盡量減少對用戶正常用電的影響。柔性負荷調度在電力市場發展較為成熟的歐美國家表現為需求響應,重視對電力用戶的引導和用戶的參與滿意度。中國目前處于市場發展的初級階段,還缺乏完整的市場運營規則和電價形成機制,尚不能通過經濟手段及時有效地調節市場供需,負荷調度更多表現為以分時電價和有序用電為代表的需求側管理,強調集中調度體制下電網的安全性。 2.負荷調度研究回顧
知識點:電力負荷預測
大家好,我是做船舶和平臺設計的,由于剛工作不久,經驗很少,希望大家多多指教!在設計的過程中,我們的電力負荷計算書都是外國人做的,里面有各個設備的需要系數,我問了很多老師傅,他們都說是憑經驗來確定這個系數,請問我能不能自己去查資料或者計算來確定這個系數
電力負荷: 既可指用電設備或用電單位(用戶),也可指用電設備或用戶所耗用的電功率或電流,視具體情況而定。電力負荷: 1、用電設備或用電單位(用戶)2、用電設備或用電單位所消耗的電功率或電流。 (一)電力負荷的分級 1.一級負荷; 中斷供電將造成人身傷亡者;或政治、經濟上將造成重大損失者。在一級負荷中,特別重要的負荷是指在中斷供電時 將發生中毒、爆炸和火災等情況的負荷,以及特別重要場所的不允許中斷供電的負荷。 2.二級負荷;二級負荷為中斷供電將在政治、經濟上造成較大損失者, 3.三級負荷;三級負荷為一般的電力負荷, (二)各級電力負荷對供電電源的要求 1.一級負荷對供電電源的要求;要求應由兩個電源供電,當一個電源發生故障時,另一個電源應不致同時受到損壞。 對一級負荷中特別重要的負荷,除要求有上述兩個電源外,還要求增設應急電源。 常用的應急電源有:獨產于正常電源的發電機組,
(1)三相負荷不平衡影響設備的運行出力,發電機設備容量設計是按三相負荷條件來確定的,如果三相負荷不平衡,設備容量只能以三相負荷中最大一相為限,因此設備出力降低。(2)三相負荷不平衡,中性線就有電流通過,低壓供電線路損耗增大。(3)三相負荷不平衡,造成三相電壓不對稱,使中性點電位產生位移。三相中哪相負荷大,哪相電壓就降低,而負荷小的相電壓升高。為此,如果控制中性線電流不超過20%,則中性點位移不會造成三相電壓的嚴重不對稱。規程要求電流不平衡度β不得大于20%,計算公式為β=(Imax-Icp)/Icp×100%(式中Imax為最大電流,Icp為平均電流)。(4)中性電流過大,使配電變壓器運行溫度升高,嚴重時會將變壓器燒壞。當中性線電流過大時,零序電流所產生的零序磁通會在油箱壁及鋼結構件中通過,引起較大的損耗,從而使配電變壓器運行溫度升高。絕緣油和絕緣材料長期受到高溫影響,變壓器壽命會縮短,嚴重的甚至燒壞。(5)三相負荷不平衡造成三相電壓不平衡,影響電動機的輸出功率,并使繞阻溫度升高。三相電壓不平衡時,在異步電動機定子中便產生了一個逆序旋轉磁場,電動
我是一名設計新手,我想問一下?在技措中一級負荷:高層建筑,消防用電 應急照明 客梯電力,變頻調速生活水泵 排污泵可是在二級負荷:其他中生活水泵 客梯電力 屬于二級負荷. 前者與后者矛盾嗎?我想請教一下?
關于高層住宅的客梯電力負荷等級的困惑??!!(一) 供配電系統設計規范 GB 50052-95第2.0.1條 電力負荷應根據對供電可靠性的要求及中斷供電在政治、經濟上所造成損失或影響的程度進行分級,并應符合下列規定:一、符合下列情況之一時,應為一級負荷:1.中斷供電將造成人身傷亡時。2.中斷供電將在政治、經濟上造成重大損失時。例如:重大設備損壞、重大產品報廢、用重要原料生產的產品大量報廢、國民經濟中重點企業的連續生產過程被打亂需要長時間才能恢復等。3.中斷供電將影響有重大政治、經濟意義的用電單位的正常工作。例如:重要交通樞紐、重要通信樞紐、重要賓館、大型體育場館、經常用于國際活動的大量人員集中的公共場所等用電單位中的重要電力負荷。在一級負荷中,當中斷供電將發生中毒、爆炸和火災等情況的負荷,以及特別重要場所的不允許中斷供電的負荷,應視為特別重要的負荷。二、符合下列情況之一
本人負責總體規劃里面的電氣專項,碰到幾個問題,特地向版內眾高手請教。問題如下:1、如何計算“最高發電負荷”2、已知當?shù)刈畲筘?fù)荷(a);發電廠裝機容量(b);500kV變電站容量(c);當?shù)?20kV變電站容量(d);年最大負荷利用小時(e);功率因數(f);容載比(g)3、主要目的是為了計算電力電量平衡,這個最高發電負荷實在搞不定,因為電廠和電力調度方向沒接觸過4、多謝!
DLT 533-2007電力負荷管理終端
1電力負荷預測的作用和現狀 1.1電力負荷預測的作用 供電部門最重要的工作之一就是電力負荷預測,科學、準確的進行負荷預測,不僅可以保持電網的穩定和安全,經濟的安排電網內部發電機的啟動和停止,降低不需要的旋轉備用容量,減少發電所需的成本,還可以合理的進行機組檢修,保障人們正常生活的運行和發展,提高我國的經濟效益和社會效益。有效的負荷預測結果,對未來發電機的組裝有重要的作用,能夠決定組裝發電機的容量大小、時間和地點,能夠保障電網的建設和發展。 1.2電力負荷預測的現狀 一個電力企業的管理能否可以走向現代化,必須要看電力負荷預測的工作水平。就目前而言,隨著我國社會經濟的不斷進步,電力行業也得到了空前的發展,用電管理已經開始慢慢走向市場,我們現在最重要的任務就是解決電力預測問題。預
電力系統中,負荷也叫功率,分三種功率,有功功率P、無功功率Q和視在功率S。 發電機、電動機等大量負荷都是以有功功率P來表示負荷,單位用W(瓦)、KW(千瓦)MW(兆瓦)等表示,1MW=1000KW=1000000W 無功功率的單位用rva(乏)Kvar(千乏)Mvar(兆乏)等表示, 1Mrva=1000Krva=1000000rva 變壓器的功率用視在功率S表示,單位用VA(伏安)、KVA(千伏安)MW(兆伏安)等表示,1MVA=1000KVA=1000000VA 三種功率和功率因素cosΦ是一個直角功率三角形關系:兩個直角邊是有功功率P、無功功率Q,斜邊是視在功率S。 三相負荷中,任何時候這三種功率總是同時存在: S2=P2+Q2 S=√(P2+Q2) 視在功率S=1.732UI &
入群領取BIM學習資料,免費直播。QQ群:434835493 用電設備在運行時消耗的功率及其計算。電力負荷包括基本負荷和沖擊負荷。基本負荷是生產過程中比較平穩、幅值變化不大的電力負荷,沖擊負荷是在較短的時間內幅值變化大的突加、突減負荷。沖擊負荷的負荷曲線有較規則的,如帶鋼連軋機的負荷曲線,也有不規則的,如煉鋼電弧爐的負荷曲線。在開展設計時,根據用電設備容量(或耗電量)和工作制度進行負荷計算。 一、冶金工廠電力負荷特點 (1)生產規模大,單體設備容量和總用電量
電力負荷控制系統通用技術條件
電力負荷
電力負荷專題,為您提供電力負荷相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電力負荷 相關的專業交流討論,更多電力負荷相關內容請?jiān)L問
土木在線論壇相關帖子
分享用戶量
下載熱度
相關熱門專題