剛遇到一工程,水泵吸水管在地面以上300MM,水面為-200MM,吸水底閥在水面以下2MM,請問這種做法可以嗎?水泵汽蝕余量約4M,請問能滿足消防規范要求嗎?本人有2點擔心,一是水泵出不了水,2是水泵能出水,但水位下降一點后便不出水了,不知哪位高人能否指點一二?本人以前做的工程都是水位在水泵之上。
審圖的說消防控制器應顯示消防水池及消防水箱水位,但我見到消防圖紙好像都沒有反應這個問題,水位信號是否象探測器一樣接入消防控制器?請指點
消防水池(箱)的有效水深是設計最高水位至消防水池(箱)最低有效水位之間的距離。消防水池(箱)
“消防水池滿足自灌式啟動水泵的最低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔。正常運行時,消防水池最低水位應高于水泵第一級葉輪。”其中“正常運行時,消防水池最低水位應高于水泵第一級葉輪”大家設計時有這樣考慮嗎?以前的設計都沒有考慮,只是池底加高100即為最低水位。求教各位
工作原理:
項目概況: 某大型石油化工企業,建有多個消防水池,因廠內面積較大,消防水池分散分布在廠區的不同方位。為確保消防安全、時刻保障消防用水,該企業計劃對所有消防水池進行遠程監測,以實時掌握水池水位,及時向水池補水。 消防水池與消防控制中心之間距離較遠、不便布線,因此系統采用了的 無線組網方式 。
進水管上安裝有活塞式遙控浮球閥,如圖:現在水池水位已到溢水管口高度,浮球閥邊的球閥是開啟狀態,調節浮球閥上的那個紅顏色開關,無論在什么位置都無法停止進水,請問是什么原因?謝謝!
現有一工程設有地下水泵房,水泵房內只有兩臺消火栓泵,兩臺消防潛水泵,分別為一用一備。水泵房內設有消防水箱,水箱要求有液位控制,但我的液位控制線應該從哪引來,應該如何控制消防水箱的供水?
以前院里有人畫消防水池選用了水位標尺,套用圖集S318,今天審查出來說圖集S318已經廢止,不知道有沒有什么可以替換的圖集?水位標尺是不是只是用來看消防水池的液位高???那我用液位計可以嗎?或者說我有什么其他的東西可以替換的?都適合在什么場合用?有什么優缺點??呵呵 不好意思 十萬個為什么了,請大家幫幫忙............
消防水池液壓水位控制閥安裝示意圖注:1、100X液壓水位控制閥安裝具體參考國標01SS105-43。3、進水管、溢流管等須按國標S161設置支吊架固定。3、控制閥及控制浮球安裝時必須保持在同一水平面上。
高位水箱由水泵供水!采用液位信號控制!以前做高層都做變頻!多層直接靠市政水!這次是個小高層!甲方一定要做水箱.沒畫過液位控制裝置這東東!不知道還需要閥門不?也不知道怎么畫.誰知道請賜教!最好有圖示!先謝謝了!主要是系統圖上表示!不需要太詳細
當車庫消防水量:室外15L/s,室內 10L/s,噴淋30L/s;單棟高層純住宅消防水量:室外15L/s,室內 20L/s,同一時間內火災次數為一次。一次消防用水量為360m3(分別選最大水量加起來) ,還是288m3 僅算車庫。我想是住宅發生火災,水量為252m3,消防水池的水量能滿足。車庫發生火災288m3也能滿足。心里趨向選擇288m3,但經常審圖過不了。為保險起見長選360m3,不知道各位朋友選擇那個水量呢?
消防規范沒出來之前,畫消防水池的時候一直都畫吸水坑(吸水槽),而且吸水坑(吸水槽)深度一般都做1米深。現在套用《消防給水及消火栓系統技術規范》5.1.13條第4款消防水泵吸水口的淹沒深度應滿足消防水泵在最低水位運行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹沒深度應根據吸水管喇叭口的水流速度和水力條件確定,但不應小于 600mm ,當采用旋流防止器時,淹沒深度不應小于200mm 。是否還適用?
我有兩個問題,這是其中一個。還有個關于倉庫噴淋安裝的問題。按15S909第35頁,有消防水泵自灌式啟泵最低水位。。。可是規范沒有任何一處說明了消防水池最低水位應高于自灌式啟泵最低水位且若消防水池的最低水位一定要高于自灌式啟泵最低水位的話,P26頁的圖示不是錯誤的么??按實際消防部門要求,他們是要求消防水池最低水位高于等于自灌式啟泵的水位。、理由是有可能在消防水池水位在自灌式啟泵水位線下時,需要二次啟泵。差別是消防水池最低水位線有300-500的高差
區域內的泵房如果用電氣控制每棟樓都得再做電氣控制連到泵房去吧,現在設計的這個學校主體都快結束了,室內不可能再加電氣控制消防栓了,有沒別的辦法讓臨時高壓的泵在火災時自動啟動?!急啊!!
請教一個問題,消火栓規范4.3.9條文解釋上關于消防水池最低水位線的計算,水泵可以高于消防水池的池底,符合圖2規定也可以按照消防水池的池底計算。 但是5.1.12條規定必須保證水泵自灌吸水,這樣是不是消防水池的有效容積計算,最低水位線必須 按照水泵標高計算啊,請朋友幫忙解釋解釋,非常感謝。
消防水池活塞式液壓水位控制閥安裝示意圖注:1、活塞式液壓水位控制閥安裝具體參考國標01SS105-39~40。2、管道穿混凝土池壁處須按國標02S404予埋防水套管。3、進水管、溢流管等須按國標S161設置支吊架固定。4、控制閥及控制浮球安裝時必須保持在同一水平面上。
我們這里消防水池必須考慮室外消火栓用水量,設消防車取水口。現有一工程,消防水池設在負3層,消防取水口的取水深度達到10m ,不滿足《建筑設計防火規范》第8.3.4條第五點規定:供消防車取水的消防水池應保證消防車的吸水高度不超過6m。我該怎么辦?
請問,只用于室內消防的消防水池是不是可以不儲存其建筑的室外消防用水量?若消防泵可以直接從市政管網抽水,消防水池是不是可以不用做到“保護半徑150米”?保護半徑150米是否可以理解為兩個水池的間隔最大為300米?