知識點:冷卻設備負荷
工廠用電設備如圖,備用設備是否需要算入計算負荷里邊,如果不計算到里邊需要系數如何選擇,有備用設備時怎么計算用電負荷呢?請各位大神幫忙,非常感謝!?。?!
我想請問在空調房間內有點電動設備時怎么計算它的實際冷負荷?請舉例說明,謝謝!設備和用具的實際顯熱散熱量按下式計算 1)電動設備 當工藝設備及其電動機都放在室內時: Q=1000?n1?n2?n3?N/η (4.9) 當只有工藝設備在室內,而電動機不在室內時: Q=1000?n1?n2?n3?N (4.10) 當工藝設備不在室內,而只有電動機放在室內時: Q=1000?n1?n2?n3? N (4.11) 式中:N——電動設備的安裝功率,kW; η——電動機效率,可由產品樣本查得; n1——利用系數,是電動機最大實效功率與安裝功率之比,一般可取0.7~0.9可用以反映安裝功率的利用程度; n2——電動機負荷系數,定義為電動機每小時平均實耗功率與機器設計時最大實耗功率之比; n3——同時使用系數,定義為室內電動機同時使用的安裝功率與總安裝功率之比,一般取0.5~0.8
小弟第一次發帖,不到之處請見諒。單相負荷應均衡分配到三相上,當單相負荷的總容量小于計算范圍內三相對稱負荷總容量?5%時,全部按三相對稱負荷計算;當超過15%時,應將單相負荷換算為等效三相負荷,再與三相負荷相加,等效三相負荷可按下列方法計算:(1)只有相負荷時,等效三相負荷取最大相包荷的3倍。(2)只有線間負荷時,等效三相負荷為:單臺時取線間負荷的倍;多臺時取最大線間負荷的倍加上次大線間負荷的(3-)倍。(3)既有線間負荷又有相負荷時,應先將線間負荷換算為相負荷,然后各相負荷分別相加,選取最大相負荷乘3倍作為等效三相負荷。計算負荷來選取設備參數,我對這方面不懂。師傅給我個圖,一三相線接母線,然后分了10根單相線,其中8根都是20KW的第九根是8KW,第十世1KW的,根據這個我應該怎么去選連那根三相線的設備參數???問的可能很模糊,還請大哥哥們講講 小弟先謝了
各位好!我有一個問題困擾我很久了,請各位幫我解答下。比如一個車間力里有焊機,起重機,電動平板車,照明等,。那么怎么來確定這個車間的總設備安裝容量,焊機(KVA);起重機(KW);照明(KW)單位都不一樣,而且還有暫載系數等因素。謝謝。
學校學生宿舍準備安裝空調,整棟樓6層,每層38間房,原有層電纜(每層設分支電纜)YJV4*70+1*35,整棟主電纜YJV4*185+1*95。用需要系數法,計算負荷和計算電流的方式基本能滿足,但夏季時候,室內電器基本全開,負荷完全帶不起啊,該怎樣算才行?需要更換電纜嗎?多大才行(PS:小白一枚)
課程設計中,建筑是一商住樓,在計算空調負荷時是否需要考慮設備冷負荷的問題,如果考慮的話,具體應該怎么計算,按設備每平米的散熱量計算時,應在哪里找參考值?還有敢問行業的前輩們是如何計算空調負荷的?對于空調負荷計算,真是感覺不會再愛了。
一棟建筑物或由多棟建筑物組成的建筑群內,往往有多個防火分區,如何對某一棟內或建筑群內的消防用電設備進行計算負荷計算,有什么規定和計算方法?
比如一臺15kW的水泵,那么,這個15kW是輸入功率還是輸出功率呢?這兩個概念對我們進行負荷計算的時候,影響非常大?。。。。。∧敲?,對于類似設備,如電梯、風機、水泵、空調壓縮機等負荷,我們究竟按照多少效率折算出輸入功率呢?
一個配電柜給下列設備配電:水泵一臺22KW,風機一臺18.5KW,螺旋給料機一臺37KW,振動給料機一臺5.5KW,照明一路1KW,求助負荷怎么計算?謝謝!
照明、設備 按功率密度輸入時候,最終輸出的發熱負荷值都偏???是什么原因? 如設備運行時間設置為24小時,按規范冷負荷系數應為1.0 軟件計算邏輯是否有問題? 大家在使用負荷計算時候是否存在同樣的問題。 希望官方解答一下
本帖最后由 nicebin 于 2014-8-17 11:42 編輯 各位同行,現有這么個問題:查負荷計算的需要系數表格,電梯的需要系數很小,只有0.18~0.5,功率因數0.5~0.6(配電設計手冊),假如只有一部電梯,產品手冊給出18.0kW的額定功率,它的計算負荷該是多少?若取0.5系數,功率因數取0.6,則其計算電流只有22.8A。這個電流6平方的導線足足有余??稍趯嶋H工程中應該看不到這么小的電梯供電電纜,這個問題如何考慮,請大家發言。
有一個項目7棟辦公樓地下室互不相連,本項目共用一個消防泵房和消防控制室?,F(xiàn)在選用柴油發電機作為消防電氣負荷的備用電源,消防負荷如何計算,7棟樓消防負荷加起來?還是消防泵房 消防控制室 最大一棟辦公樓的消防負荷?依據是什么?
一單相電焊機名牌如下:Un=380V Pn=14KW εn=50% COSα=0.6 求計算負荷 和電流?
這是我自己總結的一些有關暖通計算的規定性參數。比如冷熱負荷估算指標、照明密度、電氣功率密度、空調系統的風量估算,機房面積估算、冷卻水估算等等。希望對大家有用。我也是新手。共同努力!
住宅及公寓類建筑,采用單位面積功率法估算負荷,如果按設計手冊確定一個負荷密度值,如50W/㎡,是用總的項目建筑面積乘以這個負荷密度?還是把總的建筑面積分成幾部分,比如套內面積、公共區面積,取不同的負荷密度指標,比如套內60W/㎡,公共區30W/㎡,分別乘以各自面積,再加起來?那種方法更準確?大家討論討論
我是自學建筑電氣的 剛開始看 有點疑問 :根據建筑施工計算手冊 臨電那公式 ∑Pa和∑Pb ∑Pc取的是額定功率嗎 但是從12SDX101-2 民用建筑電氣設計計算及示例 里面用的是 ∑Pci用的是計算功率 按哪個呢 看了一些示例 什么樣的也有 有的把所有用電設備額定功率加一起 乘以同時系數就完了 大哥給i小弟解答一下 謝謝啊
本帖最后由 chalewen 于 2013-8-23 17:06 編輯 在用天正暖通進行負荷計算,算設備冷負荷時,兩個房間 設備冷負荷輸入?shù)完全一樣(設備類型、總功率、同事使用系數、輸入功率系數、是否有罩、運行時間等),軟件算出來設備冷負荷結果卻不一樣,這是為什么?大家有沒有遇到過這種情況。
本帖最后由 qq444267112 于 2014-3-30 22:34 編輯 1.新風負荷該算冷負荷還是熱負荷,熱負荷新風量要怎么算?2.人進入房間兩次,散熱負荷怎么算,比如餐廳,中午一次,晚上一次,如果用軟件計算,是不是該算兩次?3.相鄰房間空調工作時間不同怎么算,比如一間是餐廳,一間是客房,要算這面內墻的負荷嗎?
弱弱問一下,負荷計算時變頻電機的需要系數、功率因數是多少?是不是應該算的是變頻器的電流?是變頻器的額定電流直接當計算電流加到總的計算電流里嗎?
設備負荷計算
設備負荷計算專題,為您提供設備負荷計算相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與設備負荷計算 相關的專業交流討論,更多設備負荷計算相關內容請訪問