  • 10kV電纜長距離架空敷設

    我這邊有4回YJV22-3*300/10kV電纜從變電站出線,因為場地不便埋地敷設中間有一段1.2km的路徑需要臨時架空施工,之前在論壇查找到“架空電纜施工圖”與“多根大型電纜架空敷設技術總結”這兩份資料,個人還不夠理解,比如中間要不要考慮防雷(兩端均有避雷器),4回電纜可否雙排桿雙層架設?電桿的檔距在50米是否可行?還有其他需要注意的有什么?謝謝了!

  • 多根大型電纜架空敷設技術總結

    多根大型電纜架空敷設技術總結

  • 架空電纜采用鋼絞線吊環敷設

    如果用25平方鋼絞線吊,鋼絞線截面大不大?電纜兩根,一根是VV-4X10,一根是HYA-10X2X0.5,各自采用一根25的鋼絞線.大概多少錢每米?

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 天正8的電纜敷設怎么使用?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?

  • 10kV電纜架空敷設與煤氣管最小凈距

    請教高手: 10kV電纜架空敷設與室外干線煤氣管水平、交叉最小凈距。在《電力工程電纜設計規范》第5.1.7條規定及條文說明:水平凈距150mm,交叉未作要求,而現有的煤氣專業要求3~10kV電纜間距應為3米。現設計中兩者交義垂直凈距為700左右,不知是否符合規范要求?電氣專業是否有其它電纜間距相關規范對此有規定。

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • YJV22 5*10電纜打算沿鋼索架空敷設,是否可行?

    請教論壇高人,一舊泵房改造需從相鄰樓敷設一YJV22 5*10電纜,長45米,中間相隔10米有梁柱。埋地敷設不大可能,舊樓地下狀況太復雜了,打算沿鋼索架空敷設,是否可行,鋼索用多大截面,相關規范是什么?先謝了。

  • [求助]多些各位!有關電纜敷設的問題!

    規范中規定“每根電纜管的彎頭不應超過3個,直角彎不應超過2個”,如果實際施工中電纜的路徑必須拐超過3個以上的彎,該如何鋪設電纜管?

  • 地下電纜敷設的特殊情況

    小區規劃原計劃是線路VV22電纜直埋敷設,現發現地下水較高,地面下80CM有水,而電纜埋深1M,應如何處理。用何電纜?到冬天要防凍嗎?

  • 電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?

    電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?電線和電纜可以同一橋架內敷設嗎?

  • 電纜在橋架內敷設可以放幾層

    如題,想請問大家電纜在橋架內敷設時有沒有層數限制,還是只能單層敷設,這關系到選擇橋架的大小,還有什么時候選梯架什么時候選托盤呢

  • 請問:工地臨時電纜如何敷設

    我單位新建廠房,施工變壓器及高壓線路距離施工中心較遠,由于是鋼結構廠房,不能采取架空線路,以免和鋼結構安裝產生沖突,只能采用低壓電纜從變壓器引至施工現場的一級配電箱,再分配給現場各施工單位的二級配電箱,請問該段低壓電纜該如何敷設?是直埋還是直接放在地面上?

點擊加載更多

電纜架空敷設

電纜架空敷設專題,為您提供電纜架空敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜架空敷設 相關的專業交流討論,更多電纜架空敷設相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

架空敷設

管道架空敷設

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 娄烦县| 江津市| 项城市| 五指山市| 卓尼县| 台南市| 内江市| 砀山县| 建平县| 韩城市| 永安市| 庆城县| 集安市| 迁西县| 中超| 西乌珠穆沁旗| 通州区| 中江县| 临汾市| 仪陇县| 北安市| 彩票| 山阳县| 溧水县| 安龙县| 轮台县| 巴林右旗| 浠水县| 织金县| 凯里市| 潼关县| 旬邑县| 昌宁县| 富宁县| 旺苍县| 文成县| 南丹县| 方正县| 南乐县| 巴塘县| 阜新市|