国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因為我們的一個工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 關于10KV電纜直埋敷設的問題?

    現遇到一問題,根據現場實際情況,想將YJV 10KV直埋敷設。按照GB50217-94 電力工程電纜設計規范上3.5.3說似乎不帶鎧裝的可以直埋敷設,但是《工業與民用配電設計手冊》上說“直埋敷設應使用具有鎧裝和防腐層的電纜。不知道各位有什么高見?還請不吝賜教。。。

  • 求助:電纜直埋與排管敷設的區別?

    求助,電纜直埋敷設和排管敷設是啥區別啊?俺沒到過施工現場。謝謝回復一下。直埋是不是沒有電纜溝,沒有混凝土,沒有砌磚,電纜與電纜之間是由土壤來填充,而排管是電纜穿在保護管里面的,管與排管之間又是什么來填充呢?排管就是保護管對嗎?總之請大家回答一下這個問題。還人他們的使用場合等等。

  • 電纜與電纜直埋敷設間距的問題

    為什么電纜直埋敷設,除控制電纜外,電纜之間需要保證間距。 但是橋架上敷設電纜,就都是一根挨一根的敷設呢?哪怕控制和電力電纜同橋架敷設,也只需要穿鋼管或者加隔板就可以,不用再拉開距離。 而且直埋敷設的電纜,基本都是帶有鎧裝和屏蔽層,不保持間距,影響很大嗎?

  • 電纜直埋敷設過擋土墻的做法

    電纜直埋敷設過擋土墻的做法

    如題,百度文庫上有一種做法,但沒有依據: 除注明外,室外電力及通訊電纜均采用鎧裝電纜直埋敷設,埋深0.8米,過基礎及道路,均穿鋼管保護,過道路時埋深1.0米,過擋土墻時穿鍍鋅鋼管沿墻明敷設。電纜及電纜敷設后地面上應做明顯標記。配電間至室外電纜溝及室外電纜過道路處均預留兩根DN100鋼管。求相關做法及圖集。

  • 凍土層深2m,電纜直埋如何敷設?

    凍土層深為2m,電纜采用鎧裝電纜直埋敷設,請問采取什么保護措施?規范上說在凍土層內敷設的電纜要采取保護措施,是否鎧裝電纜也要采取措施?采取什么措施?謝謝!

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 天正8的電纜敷設怎么使用?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 請教關于直埋和管溝敷設。。

    大家好。請教一下。。目前項目上遇到有6跟管道需敷設。但是寬度不夠。請問。1.直埋是否可以上下埋??上下間距應該是多少??2.如不能直埋是不是只能做管溝敷設。

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?

  • 直埋、穿管、排管、電纜溝,這四種電纜敷設

    直埋、穿管、排管、電纜溝,這四種電纜敷設方式需要注意什么?

  • 【求助】一根低壓電纜直埋敷設過溝的問題

    請問一個低壓電纜120的,直埋敷設,過一條小溝,深2米,寬約1.5~2米,請問怎么設計?一種建議是穿管,距溝頂0.5米敷設。請大家給出具體建議,穿什么管,管徑多大,埋深多少?

  • 【請問】35KV電纜直埋方式敷設,注意事項是什么?

    現有10㎞長35kv電纜,采用直埋方式敷設,在施工過程中注意事項是什么?另外請教一下,電纜試驗應該這樣做合適,電纜一段最長400米,用中間接頭連接,在5㎞處設有H型試驗井。請教各位!

點擊加載更多

電纜直埋敷設

電纜直埋敷設專題,為您提供電纜直埋敷設相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜直埋敷設 相關的專業交流討論,更多電纜直埋敷設相關內容請訪問