發現有些朋友對有關線管燈具敷設的代號表示還不熟悉,特附如下: 線管敷設的代號表示一,導線穿管表示 SC-焊接鋼管 MT-電線管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-橋架 MR-金屬線槽 M-鋼索 CP-金屬軟管 PR-塑料線槽 RC-鍍鋅鋼管二,導線敷設方式的表示 DB-直埋 TC-電纜溝 BC-暗敷在梁內 CLC-暗敷在柱內 WC-暗敷在墻內 CE-沿天棚頂敷設 CC-暗敷在天棚頂內 SCE-吊頂內敷設 F-地板及地坪下 SR-沿鋼索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墻明敷三,燈具安裝方式的表示CS-鏈吊DS-管吊W-墻壁安裝C-吸頂R-嵌入S-支架CL-柱上上述表示方式的說明文字已經省略,錯
如有侵權,請聯系刪除
電氣線管(強電或弱電)的穿線管能否直接在風管下,固定在風管的吊架下?是否也可以固定在消防水管的吊架上,而不單獨設線管吊桿呢規范依據?? 我也覺得不行,但沒找到依據
看施工圖集03D301-3中,吊頂內的線路管道可敷設在主龍骨上,而在《住宅室內裝飾裝修工程驗收規范中,確明確線管不可與木工吊頂同用吊桿。大家都是怎么做的。
現在的電線管壁厚什么規格的都有,建材市場上有的壁厚如紙,還有1.2厚、1.6厚,工程中見過如紙的電線管,請問規范上有要求嗎?
請指導下,電線管在不能進人的吊頂內敷設,層高3.8M,吊頂高的地方地2.7M,低的地方是2.4M,電線管在吊頂內敷設多高,依據是什么?還有在同樣情況下的橋架、線槽的安裝高度又是怎樣確定?
碰到PVC電線管ACC敷設,ACC:不可上人吊頂內暗設,但是還是不能確定套定額時套明敷還是暗敷?(ACE:可上人吊頂明設。)我理解為套暗設。希望高人解答一下,也可參與討論。
高層住宅的房子,樓上的配電箱進線管在樓下的梁里面,樓下開空調孔的時候(位置物業的人確認過的),打斷了樓上的進線管,請問,施工單位這樣做,有沒有違反什么規范的。謝謝。[ 本帖最后由 xiajfei 于 2012-3-25 16:06 編輯 ]
最近在和別人討論電氣安裝中關于吊頂內電管敷設的問題,想請教大家,PVC管吊頂內敷設,應該是套明敷還是暗敷?相差很大。有想關的解釋或者規定嗎?預算欄目發貼交流注意事項 1、注明自己的地區,因為各地的差別很大。 2、闡述問題盡量詳細; 3、自己運用的定額基價版次及名稱。 4、回答的網友也最好說明自己的地區、自己運用的定額基價版次及名稱,以免引起誤解。
大家好: 本人正在做一個工程設計。土建結構為無梁板,即現澆板中間為芯柱,上下是鋼筋,要求不切斷芯柱,可是穿線管又特別多,呀各位遇到這種情況是怎樣處理的。謝謝。
大家好: 本人正在做一個工程設計。土建結構為無梁板,即現澆板中間為芯柱,上下是鋼筋,要求不切斷芯柱,可是穿線管又特別多,呀各位遇到這種情況是怎樣處理的。謝謝。
新人求教民建現澆板 以及墻柱線管敷怎么敷設的,有什么驗收規范嗎,還有我想知道板上主要有什么線管,是根據什么圖紙敷設的,謝謝大家啊
為什么進行線管的敷設 室內線管的敷設又稱為內線工程,是家裝電工中重要的環節,其特點是操作方法多樣、應用范圍廣闊等。
圖就不上傳了,直接上傳這個PDF的附件,公司做的,感覺做的還不錯。另外有哪位大神有用吸塵器穿引線的做法,或者功法,操作流程或者圖片上傳一點,感激不盡
怎樣進行消防電線管的PA(即沿天棚暗敷)敷設?我是去年才畢業的,但是去年的今天我已經在上班了,剛剛參加工作才一年。經驗相當欠缺!現有個50萬消防電工程要我負責,全公司里包括工地上的人只有我會做消防電的,連公司里的僅有的一個工程師也不會。但是我所做過的都是明敷的。暗敷的我沒有做過,不知道我能不能勝任,壓力大啊!我想在這里請教各位大師,究竟暗敷的過程要做到怎樣?要注意些什么?我真的心里沒有低啊!
現一人防地下室,頂板為可覆土可過車頂板。我們要從地下室頂板穿線出來。能否穿過地下室頂板?能不能穿?怎么穿?問了很多朋友,一些說可以,一些說不可以。求大神指導。
圖就不上傳了,直接上傳這個PDF的附件,公司做的,感覺做的還不錯。另外有哪位大神有用吸塵器穿引線的做法,或者功法,操作流程或者圖片上傳一點,感激不盡
工程造價:安裝線管敷設方式和字母代號。常見的安裝知識匯總,可以保存下來查閱代號的時候參考。我在這里可以給大家提供一些不錯的知識總結便于記憶,如果想系統學習安裝的話,建議根據一整套安裝模板自己嘗試一下。
電氣預埋管線施工工藝一 電氣預埋施工工藝流程1、PVC管線施工工藝流程:預埋箱、盒位置→敷設管路→管路連接→切斷→彎曲2、焊接鋼管施工工藝流程:預埋箱、盒位置→管路防腐→敷設管路→管路連接→切斷→套絲→彎曲→跨接地線3、PVC管敷設要求:管口應平整、光滑;管與管,管與盒(箱)等器件的連接應采用鎖緊螺母插入法連接,連接處的結合面應涂專用膠合劑,接口應牢固密封,管子與器件連接時,插入深度宜為管外徑的1.1~1.8倍;采用套管連接,粘接表面應用干的棉紗或布條擦拭干凈,在接口處均勻刷一層膠粘劑后插入,保持15秒不動,使之粘接牢固。管與管之間采用套管膠粘連接時,套管長度宜為管外徑的1.5~3倍,管與管的對口處應位于套管的中心。PVC管在磚墻上剔槽敷設時,應采用強度不小于M10的水泥砂漿抹面保護,保護層厚度不應小于15㎜。當PVC管超過五根并列墻內敷設時,應增設橫向鋼筋或掛鋼絲網,以防墻體