  • 電纜橋架和電纜敷設工藝標準

    電纜橋架和電纜敷設工藝標準

  • 電纜敷設工藝的標準和要求

    電纜敷設工藝的標準和要求,比較詳細,供實際工作參考。

  • 電纜敷設方式的討論!!!!!!!!!

    我最近根據以前所作的工程,總結了共有的幾種電纜電線敷設方式:1.在空氣中明敷2.在空氣中穿管明敷3.在隔熱墻中穿管暗敷設4.在地坪下穿管暗敷設(這里的地坪下指的是室內最低層的地下)5.在地下穿管暗敷設(這里的地下是指室外0.7米及其以下,主要針對室外管網的穿管敷設)6.鍇裝電纜直埋地敷設7.在電纜橋架內敷設.其中建筑電氣常用數據04DX101-1中僅有1,2,3,5,6這幾種情況,沒有第4中情況,從我的理解來看,第4中情況應該和第3中情況類似,所以第4種情況查表時應該按第3種情況來查.各位大俠你們是怎么理解的,請告知.

  • 關于電話電纜敷設的問題.

    我看到這樣一個圖紙:系統圖上畫出一根200對的電話電纜在中間分出二根50對的,一根100對的,分別進入電話分線盒,有在電話電纜中間作個頭分出三根電纜的作法嗎?如果沒有,那我看的是系統圖,實際施工時又該怎么做呢?請教各位!!!!!!!!!

  • 求助 電纜電線的敷設標準是什么???

    請教各位,現在有一個機房有大約50-60條長度在30-100米內的120-240平方的BVV電線放線,請問用RVV又怎樣??請問敷設有什么標準執行???電纜溝又要什么標準??如果在橋架又要什么標準執行??

  • 關于電纜直埋敷設的問題

    像負荷大的兩根電纜拼接在一起時采用液壓鉗緊固然后采用噴燈熱融做絕緣,可是有些時候一根電纜要帶的負載只有幾個千瓦,這時兩根電纜用何種接法才能保證在日后的使用過程中不漏電.因?yàn)槲覀兊囊粋€(gè)工程就是一個水泵的現場控制箱和中控室之間有根電纜有接頭,在使用半年以后,現場水泵的控制箱總報警,而且水泵一運行總燒保險,一檢查是那根埋地電纜的接頭絕緣處漏電了,導致把控制箱內的PLC燒毀.所以本人想請教各位前輩,有沒有什么好辦法,負載小的電纜的接頭做法

  • 天正8的電纜敷設怎么使用?

    我小心翼翼的在EXCEL里把電纜清冊弄好,用"清冊設置"進行設置,點確定,提示“數據庫未能正常連接”,不解中~~~~有沒有人會使用啊,高人指教怎么使用啊~~~版主呢~~~~~

  • 10kV電纜敷設的有關規定

    10kV電纜敷設的有關規定 一、電纜直埋敷設的規定1、 電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m;采用保護管敷設的管面至地面的厚度不小于0.5米。2、 電纜水平排列的最小凈距為0.1m,電纜穿入管中時不做規定。3、 電纜相互交叉時的最小凈距為0.5m,如電纜在交叉點前后1米范圍用隔板隔開時可降低0.25m,電纜穿入管中時不做規定。4、 電纜與城市街道或公路交叉時應敷于管中。管的內徑不應小于電纜外徑的1.5倍,且最小不小于0.1m。管頂距公路路面的深度不小于1m,距排水溝底不小于0.5m,距城市街道路面的深度不小于0.7m。管長一般應在道路兩端各伸出2m。<

  • 關于感溫電纜敷設的問題

    1、在電纜溝中如果有多層橋架,是否每層橋架均需敷設感溫電纜?2、在電纜溝中如果有兩側橋架,感溫電纜該如何敷設,是兩側分別敷設,還是一同敷設?3、是否能指出在哪些規范中有相關規定?

  • 電纜埋地敷設載流量到底按何標準執行?

    每次設計時總會在這個問題上比較糾結。查過很多種設計手冊,說法全都不一樣,有的說埋地散熱好,導線載流量甚至比空氣中敷設還要高些;有的說埋地散熱差,導線載流量大大降低。尤其是工業與民用手冊第三版上電纜埋地載流量低得我痛心疾首,基本上每次我都適當減小截面,也很少有審圖人員提出不滿。但總會有一兩個人給我上綱上線提強條。按說我做設計時間也不短了,但這個問題一直沒有能搞清楚。大家說說,你們是怎么做的。當然,做設計當然可以說越大越好,越安全越好,但從職業道德上講合適么?

  • 【請教】關于電纜敷設的問題

    請教下,電纜敷設時 在什么情況下可以 累疊 起來敷設?我以前在一本規范還是圖集上看到過,現在忘了。找了半天都沒有找到,那位大哥知道,給小弟回復下!!!特別是 橋架和電纜溝里面!

  • 請教:有關電纜敷設的問題

    1、排管敷設的電纜,是否可以考慮不需要鎧裝?2、直埋敷設的YJV22電纜,需要考慮允許高差的要求嗎?如果要,其允許的高差數值是多少?在哪里可以查到。

  • 關于10kV電纜敷設的問題

    在畫總圖上,發現自己搞不清電纜敷設的問題:1、對于10kV的電纜,一般是穿管多大呢?很多設計師都是SC150,但我還沒有找到依據在哪時?2、是單根穿SC150嗎?還是三相的三根一起穿SC150?3、對于弱電的話:一般是穿多大呢?是根弱電的容量大小有關嗎?4、如果是低壓線纜的直埋地敷設的話:是怎么穿管的?請高手指點一下。以及相關的規范在哪里?

  • 電纜的種類及其選型標準

    (1)我國的電線電纜產品分類我國的電線電纜產品分類按其用途分成下列五大類:1.裸電線2.繞組線 3.電力電纜 4.通信電纜和通信光纜 5.電氣裝備用電線電纜(2)常用電纜類型及其選型標準電線型號中:字母B表示布電線;字母V表示聚氯乙烯;字母R表示軟線(導體為很多細絲絞在一起);還有銅芯符號、硬線(常見的單芯導體)符號省略沒有表示。 ①BV

  • 關于BTTZ礦物電纜的敷設

    關于BTTZ礦物電纜的敷設

    求助:請教BTTZ型礦物電纜敷設技巧,如何能敷設得快、直、好?

  • 電纜在電纜溝內和多層橋架內敷設順序標準不一?

    94D101-5 35kV及以下電纜敷設圖集中說“電纜在支架上敷設時電力電纜在上,控制電纜在下”。在工業與民用配電設計手冊第二版中說“電力電纜應放在控制電纜的上層”。在第三版中改為“高壓電纜位于最底層,低壓電纜位于最上層”。在多層橋架上敷設時也有這種說法:控制在上,動力在下。理由是有利于通風散熱,屏蔽干擾。能有一個明確的說法嗎?或是說在多層橋架上敷設與在電纜溝內敷設順序不一樣?關鍵是要有個令人信服的理由,上面的說法好像有點牽強。

  • 線槽里面電纜敷設的意見!!

    線槽里面電纜敷設的意見!!

    在做一個住宅地下部分.出線為線槽SR400*100.但是省圖的要求我改為CT.(SR內不可以走電纜嗎?))

  • 請教多根電纜的敷設方法

    通往樓外30米距離的配電室,vv電纜的數量非常多,約有4芯50平方的60根,需要通過一條混凝土的有坡度的寬約5米的行車道路,車道比地面低了3米,采用什么方式敷設?能用排管嗎?請老師指教,謝謝了!

  • 由單元到用戶終端如何敷設電纜

    最近見到幾份圖紙把我搞暈了情況是這樣的由底層放大器到各層均用N根SYWV-75-7敷設至該層分支器由分支器直接敷設至TV終端這樣有些房間2個TV終端 就2根線進來了這設計有問題嗎我記得以前是底層到頂層用一個線各層設分支器然后層分支器到各戶也是一根線每戶設一根分配器然后戶分配器到終端再分別敷設還有個問題由戶分配器到各TV終端 是否可以串聯相近的幾個 如可以 SYWV-75-5可以串幾個呢或許我講的不太專業還請各位見諒望各位能做出詳細解釋謝謝!

  • 大型電纜豎井敷設的疑問

    大型電纜豎井,深40米左右,內徑6米,豎向每隔5米設一檢修平臺,電纜數40多根,35KV等級,現在有個問題,對電纜通過檢修平臺有不同方案.1.埋與電纜數量相同的管,通過穿管通過,理由是容易做防火封堵.但我覺得由于檢修平臺比較多,這樣電纜不易敷設,容易擦傷,2,開比較大的孔通過.這兩種方案你贊同那種,說說其理由.謝謝

點擊加載更多

電纜敷設標準

電纜敷設標準專題,為您提供電纜敷設標準相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電纜敷設標準 相關的專業交流討論,更多電纜敷設標準相關內容請?jiān)L問