国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于景觀配電柜總閘跳閘的問題?

    最近做了一個項目,甲方沒有提供景觀的上口電源位置,我假設的取電位置,整個地塊用電,包括室外照明、室外水景的照明、水系統泵的用電。我設計了一個室外配電柜,總的斷路器選的C65N-C63A/3P,引出多條回路,給末端的燈具,同時有回路供水景的配電箱的上口電源,水景有4個,水景1-3的總的負荷是8.36KW、2.42KW、12.81KW現在施工單位說水景按照1開啟 2開啟 3開啟,當水景3開啟時,我室外配電柜的總的閘(C65N-C63A/3P)就跳閘!!!!!!請問什么原因?

  • 求助,漏電總閘不定時跳閘,如何查故障點

    我這里有棟樓的總閘是 4P100A的漏保,最近老是不定時的跳閘,每天早上來上班都是跳閘的,白天也不定時的跳。我先叫他們把所有的用電設備都拔掉,第2天還是跳閘。第2天拔電,所有電燈都關了,包括路燈,還是一樣的情況。然后我就沒招了,我這個漏保的上端是直接從變壓器下的斷路器拉過來的,不存在共零的。拆開插座發現都是拿來插的,不是用螺絲擰緊的。接觸應該都好的。我查了下可能是零線漏電引起的,說要用搖表一根一根的查過去。我想問下具體的操作步驟是怎么做的?是不是要把所有空開的 出線都拆下來,還要把零線接線端子的零線都斷開,然后要怎么做呢?如果測?搖表的2根線要怎么接?謝謝 急用!!!

  • 【不解】市電停電后恢復供電時配電房總閘為何會跳閘

    我們做的一個工程,已竣工投入使用,現在問題是,在市電停電后恢復供電時配電房總閘會跳閘,需要先把各樓層配電箱的總閘和分閘全部斷開后才能合上配電房總閘,之后再合上各樓層的總閘和分閘。大家幫忙找找原因！看看是不是設計方面有問題,如果有問題,可能出在哪里!

  • 家里電熱水器用一會之后,總閘跳閘。

    電熱水器功率大約3000瓦,使用15分鐘左右就會跳閘,電熱水器的漏電保護還是綠的,而且電熱水器不拔電的話就合不上閘,請問這一般是什么問題?

  • 為什么正反轉接觸器切換時會造成電源總閘跳閘

    我們的一部15T/3T天車,當主鉤電機正反轉接觸器切換時,有時會造成電源總閘跳閘的后果,重合閘后工作又正常,每天會有那么一兩次,是何原因?盼高手予以解答。接觸器采用CJ12-150/3,兩個接觸器之間采用電器連鎖及機械互鎖。

  • 求問樓層總閘半夜跳閘問題!#16樓更新新問題~求

    本帖最后由 ruoluoer 于 2015-12-25 09:04 編輯 位置:廣東停電時間:12月起晚上凌晨3點-4點問題描述:從12月開始,樓層電閘經常凌晨3點-4點跳閘,住戶家里漏電開關沒跳。月初僅是隔2、3天跳閘一次,從上周六開始,每天晚上都跳閘。聯系物管電工,表示是其中一戶漏電,昨日將該戶的插座全部更換,也讓他家關閉全部常開電器(熱水器、電飯煲、飲水機),但是今早還是發現跳了。現在想向各位求助,有什么辦法能自檢各住戶是否漏電?因為物管電工拿工資辦事,晚上12點就下班,每次跳閘之后物管也就上來推回去,也不告知我們?cè)颉H绻皇怯脩袈╇姡€有什么問題導致?因?yàn)槠匠0滋旌屯砩暇粫?huì)跳閘,僅凌晨跳閘,應該不存在用電負荷過高的問題吧?求幫忙,謝謝各位了!

  • 三相五線供電總閘是帶漏電保護發生跳閘故障原因及檢查方法

    三相五線供電總閘是帶漏電保護發生跳閘故障原因及檢查方法

    三相五線供電總閘是帶漏電保護的老是發生跳閘的故障。首先得確認總閘帶漏電保護的接線是否正確?三相五線供電制接地系統正確的名稱是TN-S系統。接地線PN與電力糸統聯接的、零線N不與電力系統接地點聯接。也就是零線N和接線PN是獨立的相互不得連接在一起的。一般在用戶使用4極4p空氣開關作總電源時接地線也是單獨安裝不與零線混在一起安裝的。現在總閘帶有漏保的接線必須安照帶漏保的接線圖安裝;

  • 關于漏電空開跳閘的原因

    本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。

  • 變壓器出線端未作工作接地,配電柜總閘老是跳閘

    TN-S系統配電室總閘工作零線一直帶電180v左右,變壓器出線端工作零線未作接地,最近總閘老是跳閘,會不會是工作零線一直帶電的原因?求助

  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 電線都燃了為什么空開不跳閘?

    空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。   空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量!   在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。   因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。   電線燃燒了空氣開

  • 鋼筋網不能跳閘?有依據了

        代做工程預算.造價(yusuanw

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • “家保”跳閘原因分析及防范

    家用剩余電流動作保護器(以下簡稱保護器)的跳閘,使一些客戶不理解。在沒有使用保護器前,沒有見過頻繁斷電現象,也使許多客戶對保護器的質量產生懷疑。事實上,這是因為盬o(hù)器有它的特殊功能,即當保護器在正常情況下,泄漏電流達30 mA?xí)r將自動跳閘,切斷電源。 1 保護器跳閘的原因

  • 關于跳閘不符合邏輯的問題

    一220KV變電站用35KV電容補償柜,保護裝置為南瑞PCS系列產品,正常運行; 由于其它站故障原因,導致此220KV站全站失壓; 此電容保護在全站失壓3S后裝置內部有電流保護跳閘,設置為5.8,跳閘值為6.2;而裝置內部的低電壓動作為動作(低電壓時限為0S); 現在疑問是:1、全站失壓應該低電壓動作,而保護裝置 無報文?                    2、既然全站已失壓,3S后為什么電流保護又動作? 求指點

  • 高壓柜的跳閘故障有哪些?

    高壓柜的跳閘故障有哪些?

    在工礦企業和大型公共場所(比如:圖書館、體育館、醫院、學校等)中,配電系統下的成套高壓柜對電能的控制和、開合和保護的作用,起著至關重要的作用。高壓配電柜的安全穩定運行是上述用電單位,尤為關心的,但在實際使用中,由于設備自身的情況,環境、人為等多重因素的影響。設備不可避免的會出現各種各樣的突發情況。掌握一些故障的基本處理方法,既可確保用電安全,同時也可為用電單位減少不必要的損失,創造效益。下面就給大家分享幾種常見的跳閘故障,希望可以幫到大家。 1輕瓦斯報警 迅速來到該柜前按復位開關,如果報警消除不了,應立即和相關人員去查看該

  • 漏保上班跳閘,再合閘后正常

    我們工廠測試電路板車間,每天早晨上班開機,漏保跳閘,重新送電后又沒問題,用其它設備正常,開測試平臺都會出現上述問題,求教是什么問題

點擊加載更多

總閘跳閘

總閘跳閘專題,為您提供總閘跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與總閘跳閘 相關的專業交流討論,更多總閘跳閘相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

電磁爐跳閘

斷路器跳閘

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 日照市| 清远市| 澄城县| 滦平县| 景宁| 金寨县| 巫溪县| 红桥区| 长宁县| 丹阳市| 龙江县| 清水河县| 抚顺市| 闽清县| 扬中市| 黑山县| 宽城| 绥阳县| 望城县| 三门县| 天祝| 桃江县| 疏附县| 遂平县| 尖扎县| 和林格尔县| 江阴市| 罗山县| 耿马| SHOW| 威海市| 驻马店市| 东城区| 甘孜| 临潭县| 平塘县| 安徽省| 策勒县| 崇义县| 隆德县| 扬中市|