公司里面有一個空氣開關只要停電,過一會就會自動跳閘,而其余的空氣開關則不會自動跳閘,有誰知道是什么原因嗎?該空氣開關控制的是魚缸和部分照明線路的,還有一個電子大門。看了一下空氣開關上的銘牌,寫的是:Multi9C65NC1650Hz230V~
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
我的空氣開關老是跳閘,后來發現是一開魚缸上的燈就跳,后來我把鎮流器換了,也把燈頭兩邊密封了但是一開燈還是跳,因為開關取不下來,沒有換,但是我覺得開關就是連接一路線不會形成短路吧?(不知道我的理解對不對?),現在是沒有辦法了!請各位朋友幫著分析一下原因,因為魚缸是蓋著的,可能是受潮的原因,但是究竟是那里的原因呢?難道是燈線有破的地方?這點一直沒注意,因為我當時覺得線破皮的可能性很小.
很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點!!!!!!!!!!!急急急!
剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
長話短說,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1、當客廳3匹空調,房間1匹空調,衛生間1500w熱水器同時開,5min左右跳開。2、以上電器各單獨開10min,不跳。3、以上兩兩電器一起開10min,不跳。當試驗方法1時,跳開前后摸開關,接線均不發熱,開關是換新的。感覺不是漏電,也不是開關問題,難道是不夠大?但都不發熱啊,請各位大大指教。
本帖最后由 laodongzhe186 于 2016-12-1 21:36 編輯 前兩天單位的一個400V配電室中分支母排發生短路故障,造成其上級10KV配電室的進線開關跳閘,一個月前剛做完預防性試驗,但是出現越級跳閘,不知何故,哪位大俠幫忙給分析一下原因吧,謝謝啦(保護定值按照設計院設定)
最近廠里出現了一個奇怪的故障案例,讓老電工都懵圈了! 事情
情況介紹:我單位除塵輸灰段為雙電源進線,切換裝置為兩臺630A的自動空氣開關+電動操作機構+控制器,該段最大的 負載為一臺120KW的空壓機,運行電流250A左右,兩臺30KW羅茨風機,兩臺11KW羅茨風機,其他的均為一些控制柜的電源,負載均很小。 故障現象:最近時常發生常用電源的空氣開關跳閘,而備用電源沒有自投,造成該段失電。 處理 :檢查負載無明顯異常,試送,按下控制器“斷電再扣”按鈕,常用電源空開復位,再按下“自動控制”常用電源合閘,該段投運。 分析該段不可能過載,總的負載電流也不會超過400A,到底是什么原因呢?該環境溫度大概40度,會不會是環境溫度高造成該自動空氣開關熱保護動作呢?
最近我家的電路經常斷電,檢查了一下總開關,發現空氣開關火線接線處明顯燒壞。家里最大的用電器是3000w的電熱水器,現在經常跳閘,昨晚上又跳閘了,我去檢查了一下發現空開連線點已經完全燒壞,我摸了一下電線,電線是熱的。有木有大神能給我解決一下呢。
一個C-16的空氣開關下面接了3個插座,分別是一臺1P的空調,兩臺電腦,一臺煤化驗儀器和一個小電子秤,也不知什么原因,今天開關和上后過十幾秒就跳(以前是好用的),我把所有的負載都斷開,和上開關還是跳,我檢查了所有的插座沒有發現短路的現象,然后我又把開關和上,奇怪的是這次開關沒有再跳,我實在是想不通是什么原因,也搞不清楚它會不會再跳,還望各位網友給分析一下,到底是什么原因?
一對焊機型號為UN-100型只要一對焊,在這一回路上并聯的漏電開關型號為DZ15LE-40/390型就會跳閘請問各位是什么原因.
本人最近遇到一個工程,這個工程設計了2級漏電,第一級為30mA的末端漏電,第二級是在層間配電箱設計了500mA的防火災漏電。但是經用戶使用反映,他們使用的過程中往往是末端漏電開關沒有跳閘層漏電開關就先跳了,對他們?cè)斐闪撕艽蟮挠绊憽N蚁雴栆幌略斐蛇@樣的越級跳閘的原因是什么?還有一點是這層的用電設備基本是電腦,共有700臺,請問500mA的漏電是否足夠?300mA可以嗎?
平房的漏電開關合不上閘,經檢查是室內的浴霸零線造成的,如果把浴霸整個甩開,就正常合閘,但是如果接上浴霸的零線(火線沒接)漏電開關就跳閘,請高手分析一下原因。謝謝。
一個工廠里邊有兩臺變壓器,一臺是800KVA,一臺是1600KVA。800KVA的變壓器接到低壓柜的主開關是1600A,1600KVA的變壓器接到低壓戌電柜的主開關是3200A。他們互不關聯,唯一關聯的是變壓器用的是同一條接地線。最近工廠開始投入生產,主開關一天中老是有一兩次同時跳閘。哪位高人指點指點是什么原因?
本帖最后由 xiaochuan_xuzhou 于 2014-6-3 14:20 編輯 問大家,用6KV 250A真空接觸器投切6KV/630KVA變壓器,為什么在切除變壓器的時候總是發生過流,電流可達到400A,造成上一級開關跳閘? 是成套柜子。GG-1A而且沒有帶負載,僅僅是空載試驗
2006年4月4日,中雨天氣,12點03分某站XX開關跳閘,值班人員反映謝XX保護未動作,跳閘原因不清。繼電保護人員在現場對XX保護、開關進行檢查發現跳閘信號繼電器掉牌,開關液壓機構壓力正常,二次線無松動接觸不良,跳閘前無直流接地現象。通過對保護裝置試驗,其穩壓電源、開出回路、保護定值、模擬故障傳動試驗以及告警、掉牌等均無異常。通過分析,造成開關跳閘的原因可能有以下幾種。1、開關偷跳。XX斷路器均為CY3液壓機構,可靠性高,通過9臺斷路器近10年的連續運行從未發生過偷跳。并且跳閘信號繼電器動作掉牌,所以該原因不成立。2、跳閘回路故障。跳閘回路中有HWJ(合閘位置繼電器)、RHWJ(合閘位置繼電器電阻)、STJ接點(手動跳閘繼電器常開接點)、TBJ(防跳繼電器電流線圈)、防跳繼電器常開接點、RTBJ(防跳繼電器電阻)、IYJJ(液壓機構壓力監視繼電器,壓力正常時此繼電器勵磁,其常開接點閉合溝通跳閘回路,壓力異常時繼電器返回其常開接點斷開,閉鎖跳閘回路。)及其常開接點、2XJ(跳閘信號繼電器)。經檢查HWJ、STJ、TBJ繼電器完好、其接點無粘連、間隙過小或抖動等異常現
空氣開關跳閘原因
空氣開關跳閘原因宯},為您提供空氣開關跳閘原因相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與空氣開關跳閘原因 相關的專業交流討論,更多空氣開關跳閘原因相關內容請?jiān)L問