我負責一項工程,一打雷開關就跳閘,經查原來是開關的失壓線圈上的二級管被燒毀了,所以引起開關失壓而脫扣跳閘,開關是正泰公司生產的DW17開關。而在開關的電源進線處有3個氧化鋅避雷器,型號是:HY1.5W-0.5/2.6,請問各位朋友有什么好的解決方案。在此多謝了:handshake
在這里想請教一下各位大神一個問題!就是家里線路被雷打出問題了!!前幾天下大雨的時候,當時在家里上網,打了幾個雷,把插電腦的插座的漏保給打跳閘了,本來以為是小問題,可是后來漏保就是不能用,一推就跳總匝!但是如果把插座漏保關掉,其它的空調,廚房的漏保線路又都是好的!換了漏保都沒有用!我用萬用表量火線零線又不通,為什么漏保會跳啊?小區的物業說是線斷了,要換線!要1千多塊錢,舍不得啊!所以來請教各位大師!{:1_105:}
我負責一工程。變壓器為1250KVA。GCL低壓柜,低壓開關采用球宇開關。想不明的是下雨一打雷就跳總開關。進線開關設有避雷器。在低壓柜槽鋼只有一個16MM圓鋼鐵接地。請問。。為避免再次跳閘。。是不是需加裝一個接地圓鋼。。?還是大樓本身防雷有問題??請各大蝦幫忙。。
我們選的是常熟開關廠生產的空氣開關1600A,雨天打雷時,低壓進線總開關跳閘,不知是什么原因,該如何解決這個問題?請高手幫幫忙,謝謝了。
今天一個鋼廠的朋友問,他那里的低壓電機在打雷的時候老是跳閘而高壓電機不跳,是什么 原因?我認為是接地方面或控制那塊有問題,大家認為呢?
只在打大雷時三個紅字標識的漏電開關一起跳閘1,閃電入侵保護(漏電自身能感應閃電?或入侵使線路漏電?)2,誤動作?(開關都是ELM,不是抗干抗強)3,???為什么會跳閘,要如何避免跳閘?PS:農村房,無防雷保護,簡易地線,正常使用時線路總漏電電流在2毫安以下
我就一小白 ,要是是跳閘了我該推那個
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
代做工程預算.造價(yusuanw
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
有兩路進線電源,低壓采用ABB F1S 框架斷路器,PR1/PCD保護,為什么每次跳閘是同時跳,母聯柜分斷!請大家分析分析。
我們工地現場配電箱,總空開為A、B、C三相,零線沒有經過;到下面的分開關,全部是三相,沒有單相;后來要用單相,就在三相分接空開接一相線和接零線,接果老跳閘,為什么?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝