我們公司的KYN28柜,電壓為10KV,柜上安裝一只安科瑞產的ACR330多功能電表和微機綜保,投入運行后發現有一面進線柜ACR330表顯示的功率A相為正,B、C相功率為負,三相總功率明顯小于實際功率;微機綜保只顯示三相總功率,有時為正,有時為負。我認為可能是B、C相的互感器二次輸出端子接反了,但經過校線,B、C相互感器二次輸出端子與圖紙無誤,我們將ACR330表和微機綜保的B、C相電流輸入輸出端子互換后,顯示仍然不正確。最后我們將B、C相的電流輸入線交換(互感器B相接到表的C相,互感器C相接到表的B相)后,顯示正常。 我不太理解,明明校線沒有錯誤,怎么會顯示錯誤?不改變輸入輸出的接線,知識改變電流輸入的相序就能解決嗎?請高手幫幫忙解釋一下。
01這個要分為遠程費控智能電表和本地費控智能電表。遠程費控智能電能表,通俗簡單就是那種插磁卡不需要購電卡的,電表上也沒有插卡口的,如下圖。 智能電表02這種智能電表停電補交電費以后,一般來說15分鐘以后,只需要用戶自行按電表上的白色按鈕不動持續5秒左右,就可以進行復電。就是電表上那個條碼后面那個白色按鈕,成功后會有提示音,電表上跳閘燈會恢復正常。 03如果復電失敗,需要聯系供電公司工作人員進行遠程復電,然后再按按鈕進行復電。 04第二種就是本地費控智能電表,目前應該是我國使用最多的智能電表,這種就是需要插磁卡進行購電充值,電表上有插購電卡的插口。 05這種智能電表根據充值購電方式不同,復電方式也有所不同,一般主要是以下兩種情況。本地費控智能電表如果是通過購電卡購電,需要將購電卡插表充值,插表后等3-5秒,電表提示插表成功就可以了(新安裝的
在D在用萬用表測量一三芯(分別為紅、綠、黃,其中紅是公共線)導線回路時看其兩兩是否導通(打到電阻檔)。在正常情況表紅綠應導通,紅黃為不通。當測量紅、綠線時萬用表發出響聲并顯示有20歐姆左右電阻,當測量紅、黃兩線時顯示有200左右歐姆電阻,但萬用表其沒有響。請問此回路是斷開還是導通?當兩線斷開時電阻是否應該顯示為無窮大?
今天新搬的家...不知道為什么...顯示器插上插座...沒通電源就跳閘了....接線板以前用的時候沒事...我的顯示器 電壓250V...同屋合租的 電腦就沒事....就我有事....請高手 幫忙一下
1、CL系列儀表零點有顯示的處理方法:若現場使用的是純模擬信號的數顯表,例:CL72-AI在不加信號的情況下零點可能有顯示,按照數顯電測表的國家標準GB-T13978-1992?數字多用表通用技術條件?和國標7976-1998?直接作用模擬指示電測量儀表及其附件?的精度要求,我司0.5級的產品零點誤差的計算公式為:0.25*額定電流值/100,如750A/5A的電流表,零點誤差允許1.8個字,即儀表顯示在001.8以下均符合要求。2、CL和PZ系列儀表顯示不準處理方法:1)電壓表:若儀表顯示缺相,可用萬用表測量電壓信號的輸入端是否有電壓信號,若有則是產品本身問題,若沒有則是線路問題。2)電流表:若儀表顯示缺相,可用鉗形表測量線路上是否有電流信號輸入儀表(若測量電流的二次回路則需乘以變比),若有電流則是產品本身問題,若沒有電流則是線路問題。3)功率表:若客戶反饋儀表顯示的功率值與現場實際不一致,可按以下方法處理:a用萬用表測量接入儀表的電壓信號,用鉗形表測量線路上的電流信號,若測量的是二
配電變壓器容量200kva,配置電容器60千乏,自動補償。配電變壓器運行后,沒有投入電容器,功率因數表顯示-0。75,當合上電容器投切開關后,功率因數表仍然顯示負值,數值沒有太大得變化。此時得電流70安,有電動機,運行.請問哪位高手能夠給個解釋?謝謝了!
變電所的電流表、電壓表(進線和聯絡的是三相的) 在斷電后重新送電老是壞掉即無任何顯示,更奇怪的是可能下次斷電再送電又正常了,電流表的接線:220交流電源,CT線,2條到現場電流表的毫安級線(現場的電流表也容易壞,,幾率要小些,現象一樣),變電所帶的負荷是電機,還有用電量很小的照明和儀表電源,變電所的表差不多全部壞過了。是表的質量問題么?求知。產品為上潤儀表公司的!
如圖,后面還有別的圖紙,但是顯示不出來,只有圖中這些圖紙關掉騰出地方后,后面的圖紙才顯示在這個列表里,請問這個怎么弄?
一用戶200KVA變壓器高供低量,低壓側供電有些獨特,無低壓總開關,低壓計量流變后面母排引至二樓動力配電,另引一根電纜至二樓照明檢修回路。查看總動力電流表時發現B相電流甩足,A相、C相100A左右。初步判斷電流表故障卡死。由于電流表處面板封死(老柜),帶電無法測量,在電流互感器處進行測量,二次電流A相0.482A,B相0.601A,C相0.582A,電流表變比為1000/5,AC相一次電流表指示電流與二次測量值相符,B相流變正常,電流表故障需更換。
我們搬了新家,其他的電器都好,電腦主機也沒問題,就是顯示器不能用,家里一共有三臺顯示器,都不能用,一插上,漏電開關就跳閘...跳了之后,有時候可以搬回去,顯示器就能正常工作了;郁悶... 我把顯示器電源線的地線插頭掐掉了,跳的次數少了,偶爾還是要跳....家里的幾個插座位置都試過了,我懷疑試屋里面線路有問題,沒理由搬家之后,三臺顯示器都壞了啊..
大家好,我剛開始接觸電氣這個行業,很多東西不懂,想請教一些。現在公司有在用一個攪拌,是90KW的電機,是PLC控制,三相動力電源是通過外部接入變頻器再接到電機上。現在有個問題是,PLC觸摸屏上面顯示的電流是26A左右,攪拌開到100轉,一般都用這個速度攪拌,西門子變頻器上面顯示是34hz左右。我用鉗表去鉗 外部接入變頻器那3根線,大約是14A-16A左右。 而鉗表鉗變頻器接到電機的動力線是顯示有50-60A左右。1,請問這是怎么回事??2,鉗表鉗的一根線的電流是相電流還是線電流?3,我們平時所指的額定電流是哪種電流?4,鉗表鉗的電流需要乘以1.73么?如果是接入變頻器的電流15A×1.73就大約等于26A左右。是不是實際的電流?5,如果變頻器工作在34Hz時PLC顯示的電流是否真正的電流?還是說要工作在50Hz的時候才是真正的電流?我公司因為想再上一條新線,就覺得竟然平時攪拌在plc都只顯示26A的電流,而且只工作在40Hz以下,是否可以選擇低一點功率的電機,例如75KW就可以了??<
我單位35Kv變電站一條10kv線路昨天和今天連續跳閘。故障性質為速斷,五次重合成功一次重合失敗。故障顯示有時c 相電流超定值,有時B相電流超定值,但都是顯示單相故障電流。這是什么原因造成的?現場無接地信號。求專家指點。
已經套了定額,但是工程單價計算表顯示空白? 點擊【報表輸出】-【單價分析表設置】-輸出范圍-選擇“被使用的分析表”即可。
08年做的工程安裝的4000A萬能式斷路器,據廠里電工介紹:該斷路器近期突然跳閘,合閘后約30分鐘再次跳閘,開關顯示接地故障(開關出廠時設定是1200A接地電流),初步檢查未發現下端有接地,再次合閘過后又跳閘,應急辦法將接地保護關閉。后來未有跳閘,但是開關上顯示的接地電流與開關負載的電流很接近;當負載電流小于1200A時,故障現象消失。至今未查明真正原因,請各位幫幫分析原因及解決的辦法,謝謝!
各位前輩,我單位新建,我前天看了下供電局安裝的計量裝置,是長沙威勝的DSZ331三相三線智能電能表。我看它的循環顯示中組合/有功/總/電量/--42.63KWh,這應當是總共用的電量。 但是我在下面顯示的各相用電量中卻發現B相沒有顯示:A/正向/有功/電量--17.74KWh,B/正向/有功/電量/--0KWh,C/正向/有功/電量/--24.89KWh。我將A相的17.74+C24.89=組合/有功/總/電量中顯示的42.63。而且A/電流是0.354A,B電流是0A,C電流是0.335。 這種情況是不是B相沒有計量進去呀?如果是的話,是不是要通知供電局來重新調試。因為我怕長年累月的累計下來,如果那一年供電局來檢查時發現是沒計量,就補交電費,那就是要一下交一筆不小的電費,領導一下接受不了。 另外我看電表有一欄顯示很不明白,就是AΦ是36.87,
這個是配電柜上的一塊表,不會看,見笑了,請前輩告訴怎么看。
5年左右的工程,萬能斷路器品牌為梅蘭日蘭,額定電流為4000A。1日發生兩次跳閘,都是接地保護故障。該斷路器突然跳閘,復位后正常,過兩三個鐘之后有跳閘,按斷路器復位鍵后,又正常合閘。斷路器跳閘時負荷較小,為400A左右。三相基本平衡;查看斷路器最大接地電流為450A,設定為500A,現已將最大接地電流設定調整為650A。請大家幫忙分析一下则和后續怎么能查出原因,應采取什么動作
請問哪位使用microstation 繪圖軟件?我的中文無法顯示,全是****。說是\Program Files\Bentley\Workspace\System\symb中的font.rsc,這個文件不對。哪位可以上傳一個你們的,可以顯示中文的版本的這個文件?十分感謝!!!
 這種情況是不是B相沒有計量進去呀?(單位用電正常),如果是的話,是不是要通知供電局來重新調試。因為我怕長年累月的累計下來,如果那一年供電局來檢查時發現是沒計量,就補交電費,那就是要一下交一筆不小的電費,領導一下接受不了。 另外我看電表有一欄顯示很不明白,就是
誰有這種電表的資料,請?zhí)峁┮幌拢x謝