網吧有40臺電腦,由于機箱本身有點麻手,我懷疑是機箱漏電。所以經常跳閘,你打上去后它不是馬上跳,而是過了一個小時才跳!還望各位高手指教!
本人最近遇到一個工程,這個工程設計了2級漏電,第一級為30mA的末端漏電,第二級是在層間配電箱設計了500mA的防火災漏電。但是經用戶使用反映,他們使用的過程中往往是末端漏電開關沒有跳閘層漏電開關就先跳了,對他們?cè)斐闪撕艽蟮挠绊憽N蚁雴栆幌略斐蛇@樣的越級跳閘的原因是什么?還有一點是這層的用電設備基本是電腦,共有700臺,請問500mA的漏電是否足夠?300mA可以嗎?
項目概況:從地下室內的配電箱漏電開關引來三相四線制的電纜,三根火線一根PEN線給雨棚內電單車充電系統供電,每個充電控制器內接入的L1,N,PE線從1P開關引來,雨棚內的總配電箱內部結構如下圖所示:今天從地下室送電的時候,發現送不上,就換4P漏電開關成普通的空開,系統既能送上電了但是請問下各位這樣子做會不會有安全問題?系統的容量如下圖所示
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,3級配電,逐級保護,之下就是各個開關箱,機械設備箱,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因
有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?
本人自從干低壓這行以來,經常碰到漏電微斷開關,在使用初期就出現試驗按鈕不跳閘的現象,每次都是給客戶更換產品,而更換下的產品,檢測后大部分都是合格的,而且有的再次使用的其他地方的時候就消除了該現象.我想問的是,究竟有那些情況會造成,合格漏電開關試驗按鈕不跳閘的現象!希望大家能給我解釋的詳細一點!謝謝各位
我選的開關相線漏電能跳閘嗎? 我接了一臺熱水器(380V),選用開關是3P+N漏電型。上線端接入零線。我想問一下由于熱水器無零線,所以下端只接入了相線,零線接口什么沒接,當相線漏電時該熱水器開關能跳閘嗎?
各位大蝦:現有一個配電相,總進線開關是3相帶漏電,出線目前只用了2相,總開關不能合閘,是由于三相不平衡造成的嗎?總開關是按2相負荷中最大的一項乘以3選擇的.怎么回事呢!!!
現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統!不清楚有沒有帶PE線。一回路連了大概14,15臺電腦!電腦基本放在地板上!開關可能是昨晚就跳掉了,白天來上班,電腦都關機的時候,漏電開關無法合上,然后就拔了幾個電腦的插座,然后再合開關,就能合上去了!然后再開電腦就沒事了,都可以開得了了!請問???是電腦漏電的原因嗎?這兩天下雨會不會漏電大點呢?還有其他什么原因,請大家分析解答一下了!!![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]
工程中有幾個LED燈具回路出線漏電開關不定期跳閘,具體情況是這樣的: 1、燈具是LED燈具、220V電源輸入,在燈內轉換成DC24V,每個回路有22盞燈,每盞36瓦,第一盞燈內裝有信號放大器; 2、出線電纜采用ZR-YJV-3*4,但燈具處采用3*4軟纜,每盞燈均有駁口; 3、出線開關為施耐德雙極16A漏電開關; 4、燈具的開關有智能模塊控制; 5、跳閘情況是這樣:上述幾個回路不是每次開燈都跳閘(開關沒顯示為漏電跳閘),每次跳一兩個回路,開燈瞬間跳,但重新手動把開關打上去,沒事!而且重新合閘后,回路正常,不會再跳閘。 想了多種可能,都解決不了:以為漏電開關太靈敏?換了開關不行;換智能模塊?不行;接線不良?跟緊開關進出線,還是不行? 電源線駁口松動會不會引起跳閘,還是燈具問題?請各位大蝦指點啊
前段時間接到某路燈管理單位電話,說之前安裝上的智能漏電開關跳閘,無法合閘。接到電話第一時間趕到現場處理情況,到達控制柜通電測試,智能漏電開關確實無法合閘,經現場絕緣測量,黃0.008 綠0.016
我做了一個多層小區的住宅電氣設計,每個單元都的進線采用4極漏電斷路器保護TIL1S-160/125/4A型,可是在住戶裝修時,老是跳閘;不過平日用電倒不跳。請教各位老師,是不是因為我采用的斷路器是N極通過電流脫扣器,與相線一起分合造成的。應該怎樣處理為好呢?我是設計新手,小女子這廂先謝過了。
小區有一個總配電室,每棟樓房各有一個總配電箱,系統形式為T(mén)N-C-S,在每棟樓房總配電箱處作重復接地,現在出現的問題是總柜漏電保護開關頻繁跳閘!!漏電開關是4極的.請大家幫忙分析一下?初步調查:1、線路搖測正常。2、漏電保護開關正常。
一對焊機型號為UN-100型只要一對焊,在這一回路上并聯的漏電開關型號為DZ15LE-40/390型就會跳閘請問各位是什么原因.
在動力配電箱中,刀開關下面就系一個DZ20L 400/4300,300MA的漏電開關,其它出線開關是不帶漏電的。最近漏電開關經常跳閘,不知為什么??將出線開關斷開后,漏電開關仍然跳閘,請各位指教指教!(將開關單獨試驗系無問題。)
三極接觸器,控電220v上口三極漏電,零線接排。下口沒負荷,接觸器按下啟動就跳閘,有兩個指示燈。我想是不是鐵心的漏磁通引起的??待系統的高手答疑。
漏電開關老是跳閘
漏電開關老是跳閘專題,為您提供漏電開關老是跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電開關老是跳閘 相關的專業交流討論,更多漏電開關老是跳閘相關內容請?jiān)L問